Цитата(Гость @ 31.1.2010, 4:32)

Добрый день. Есть двигатель 4 кВт 380/220В, тип сейчас не помню, потом перепишу. Так вот при подключении на треугольник, он работает с самоторможением ток больше 10А. При подключении его на звезду,требуется пополам меньше конденсаторов и крутиться хорошо. В чем может быть дело? Я так понял что надо треугольник для съема большей мощности (планируется для работы в циркулярке).
Собирайте звезду и пользуйтесь на здоровье. Для того, чтобы Ваш мотор работал нормально в треугольнике, нужно подать 220 В через понижающий 3ф транс, а если будете подавать 380 на треугольник, то спалите двигатель.
Обычно пользуются переключением схемы с Д на У в моторах, по нормальной схеме работающих на Д (на У перекл-ся для облегчения пуска, после пуска, переключаются на Д, прикладывается к обмоткам полное напряжение сети и мотор выходит на номинальный режим работы), т.е. в моторах 380(Д)/660(У) (это для сети 380В), или же в моторах 220(Д)/380(У) - это для пит. напря-я 220 В (через понижающий 3ф транс 380/220). Т.е. для питающей сети 380 В следует подключать двигателя 220/380 - по нормальной схеме в звезду, 380/660 - в треугольник. Во нагородил. Вроде бы ничего не напутал, если и напутал, то добрые люди поправят.