Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Время-токовые хар-ки автоматов.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Защитная и коммутационная аппаратура


Wlad733
Киньте, пожалуйста, ссылкой [можно даже со злости icon_biggrin.gif?, а если несложно, то поделитесь собственным опытом], на таблицу время-токовых хар-к автом. предохранит. [т.е.: перегрузка 10% номинала - время срабатывания; перегрузка 20% номинала - время срабатывания и т.п.]. Сам нашел только формулу It=1,45In. Насколько понимаю, при токе 1,45 от номинала срабатывание происходит мгновенно?
Олега
При кратности 1,45 автомат сработает гарантированно, но.. через часок.
При 1,13 (1,15) - не гарантированно через часок.
При перегрузке 10% скорее всего и ухом не поведет.
При 20% - может быть.
Реальное срабатывание теплового расцепителя (как и магнитного) зависит от конкретного АВ.
Мгновенным срабатыванием ведает магнитный расцепитель.
В - от 3 до 5 Iн, С - от 5 до 10 Iн...
net_man
если по ГОСТу то см здесь
http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/go...-functionality/
ez81
Добавим тип Д-10iном , а тепловые при трех номиналах срабатывают от 3-до 20 секунд проверено на практике.
Олега
Цитата(ez81 @ 25.4.2009, 7:55) *
Добавим тип Д-10iном , ...

и уточним, от 10 до 20.
Andrey59
и засомневаемся - вопро то был скорее всего за "пробку"
Олега
Цитата(Andrey59 @ 25.4.2009, 11:38) *
и засомневаемся - вопро то был скорее всего за "пробку"

Сомневаться не стоит:
из первоисточника: "ссылкой ... на таблицу время-токовых хар-к автом. предохранит."
Гость_ez81_*
и уточним, от 10 до 20. - двадцать перебор максимум 12ном. icon_sad.gif
Олега
Цитата(Гость_ez81_* @ 25.4.2009, 19:53) *
и уточним, от 10 до 20. - двадцать перебор максимум 12ном. icon_sad.gif

Уточните в чем конкретно перебор, уважаемый практик?
У нас: ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения». тип D: 10 In - 20 In.
А у Вас?
Шаровая молния
12 - далеко не максимум, у тех же АЕ1031 до 18 по таблицам. Если память не шалит.
ez81
Не прав с перебором недобор от 10 до 50 Iом посмотрел в госте. icon_sad.gif
Олега
Цитата(ez81 @ 26.4.2009, 8:21) *
Не прав с перебором недобор от 10 до 50 Iом посмотрел в госте. icon_sad.gif

Однако производители АВ не идут на поводу у ГОСТа. Ни одной характеристики D 10-50 не встречал. Представьте диапазон для характеристики D50, к примеру. Это 2000А получается. Для D100 уже 4000А. Ну и т.д. Такой разброс трудноприменим. С другой стороны ГОСТ лишь определяет зоны, но не обязывает производителя вписываться именно в эти рамки, 10-20 "вписывается" в диапазон 10-50, значит D.
В любом случае характеристики от производителя нужно учитывать.
Andrey59
Автоматы меют сертификат соответствия (часито лежат на сайтах) где написано какому ГОСТу они соответствуют со всеми вытекающими последствиями. Недавно сильно позабавил Промфактор из Кривого Рога. На их модульные автоматы в сертификате написано соответствует ДСТУ такому-то кроме пунктов и дальше длинный перечень пунктов. Если их почитать то получится что это уже не автомат , а игрушка внешним видом похожая на автомат
ez81
Олег с вами согласен кратность пятьдесят ни к чему и на практике мне не встречалось таких автоматов типа Д только зачем это в госте указано?
Олега
Цитата(ez81 @ 26.4.2009, 21:21) *
... только зачем это в госте указано?

Ну вот, например, какой российский ЧП"Промфактор" сляпал АВ, который на 100А и не выключается на 4000А, а продавать нада, значит сертификат нада. Вот тут именно такой ГОСТ и пригодится icon_biggrin.gif (шутка)
AIM
Цитата(Wlad733 @ 24.4.2009, 19:52) *
Киньте, пожалуйста, ссылкой

Время-токовые характеристики автоматов
Олега
Вот и для ДЭКрафта (ДЭК) ГОСТ в самый раз будет (D-до 50), полезные приборчики icon_biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.