Цитата(Гость_сергей_* @ 10.7.2008, 7:13)
Как перевести 43А в кВт????? Всего 137А. Нужна суммарная мощность для выбора кабеля.
Поясните подробнее: напряжение, так полагаю, 380 В (примерно 0,4 кВ) линейных, что соответствует 220 В фазных? 43 А - измернееый Вами ток в одной фазе, а 137 - Ваши прикидки по суммарному току в трех фазах? Если эти предположения верны, то нагрузка почти симметричная. В этом случае нужно линейное напряжение, измеренное в киловольтах, помножить на ток, измеренный в амперах (в одной фазе), и корень квадратный из трех (1,73). Получаете мощность, измеренную в киловаттах.
А проще - не парьтесь, доверьтесь savelij.