Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как перевести амперы в килловаты.

Гость_Гость_сергей_*_*
сообщение 10.7.2008, 7:13
Сообщение #1





Гости






Как перевести 43А в кВт????? Всего 137А. Нужна суммарная мощность для выбора кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.7.2008, 7:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Может вернее выбрать кабель по максимальному току на фазе?

Положим для меди - 10 мм кв., для алюминия - 16 мм кв.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 10.7.2008, 8:42
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html - просто подставить значения с учетом остальных факторов - фазности, косинуса и т.д.

Основные формулы и ссылки на таблицы ПУЭ - на той же странице чуть ниже. Вместо таблиц ПУЭ можно использовать данные производителя применяемого кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 10.7.2008, 15:59
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(Взводатор @ 10.7.2008, 8:42) *
. Вместо таблиц ПУЭ можно использовать данные производителя применяемого кабеля.

Ряд производителей даёт данные по максимальной нагрузке выше, чем ПУЭ?

Сообщение отредактировал Roman_D - 10.7.2008, 15:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 10.7.2008, 18:45
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(Гость_сергей_* @ 10.7.2008, 7:13) *
Как перевести 43А в кВт????? Всего 137А. Нужна суммарная мощность для выбора кабеля.

Поясните подробнее: напряжение, так полагаю, 380 В (примерно 0,4 кВ) линейных, что соответствует 220 В фазных? 43 А - измернееый Вами ток в одной фазе, а 137 - Ваши прикидки по суммарному току в трех фазах? Если эти предположения верны, то нагрузка почти симметричная. В этом случае нужно линейное напряжение, измеренное в киловольтах, помножить на ток, измеренный в амперах (в одной фазе), и корень квадратный из трех (1,73). Получаете мощность, измеренную в киловаттах.
А проще - не парьтесь, доверьтесь savelij.

Сообщение отредактировал doro - 10.7.2008, 18:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 10.7.2008, 21:08
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



Цитата(Roman_D @ 10.7.2008, 14:59) *
Ряд производителей даёт данные по максимальной нагрузке выше, чем ПУЭ?

Да, раз дает, значит, что-то знает или на что-то расчитывает. Если известен производитель, то можно пользоваться его данными, а если нет полной уверенности - тогда таблицей ПУЭ. Но в любом случае не стоит забывать давать запас процентов в 20-30.