rezerv1000
Уважаемые коллеги, существует ли некий документ, в котором отражена (или не отражена) необходимость установки автоматов защиты на вводе, при подключении трехфазного счетчика непрямого включения (через трансформаторы тока)?
Шаровая молния
Коммутационный аппарат не далее 10 метров перед счётчиком (сверху) для безопасной его замены и работы в цепях счётчика. ПУЭ. Поправьте, если наврал.
Roman D
Речь идет о ТТ, а их цепи рвать нельзя.
Шаровая молния
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.

ПУЭ 6-е издание.
Roman D
Цитата(Шаровая молния @ 18.1.2010, 20:46) *
должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.

Иными словами, после испытательной колодки?
Шаровая молния
Цитата(Roman D @ 18.1.2010, 21:53) *
Иными словами, после испытательной колодки?


Да не. Ты про измерительные зажимы трансформатора тока говоришь, да? (И1 - И2). А я имел ввиду первичные (Л1 - Л2) зажимы. Человек ведь не написал, где у него стоит что.

Например. Стоит рубильник (или автомат) к нему подключены тр-ры тока (к которым подключен электросчётчик), далее идёт разводка на автоматы отходящих линий.
rezerv1000
Цитата(Шаровая молния @ 18.1.2010, 21:59) *
Например. Стоит рубильник (или автомат) к нему подключены тр-ры тока (к которым подключен электросчётчик), далее идёт разводка на автоматы отходящих линий.

Так и есть. Спасибо за ссылку на конкретный раздел ПУЭ.
Roman D
Цитата(Шаровая молния @ 18.1.2010, 20:59) *
Да не. Ты про измерительные зажимы трансформатора тока говоришь, да?

Понял. Вопрос снят.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.