Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Защита приборов учета

rezerv1000
сообщение 18.1.2010, 21:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 18.1.2010
Из: Воронеж
Пользователь №: 16965



Уважаемые коллеги, существует ли некий документ, в котором отражена (или не отражена) необходимость установки автоматов защиты на вводе, при подключении трехфазного счетчика непрямого включения (через трансформаторы тока)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 18.1.2010, 21:40
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Коммутационный аппарат не далее 10 метров перед счётчиком (сверху) для безопасной его замены и работы в цепях счётчика. ПУЭ. Поправьте, если наврал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.1.2010, 21:44
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11190
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Речь идет о ТТ, а их цепи рвать нельзя.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 18.1.2010, 21:46
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.

ПУЭ 6-е издание.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.1.2010, 21:53
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11190
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Шаровая молния @ 18.1.2010, 20:46) *
должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.

Иными словами, после испытательной колодки?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 18.1.2010, 21:59
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Roman D @ 18.1.2010, 21:53) *
Иными словами, после испытательной колодки?


Да не. Ты про измерительные зажимы трансформатора тока говоришь, да? (И1 - И2). А я имел ввиду первичные (Л1 - Л2) зажимы. Человек ведь не написал, где у него стоит что.

Например. Стоит рубильник (или автомат) к нему подключены тр-ры тока (к которым подключен электросчётчик), далее идёт разводка на автоматы отходящих линий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rezerv1000
сообщение 18.1.2010, 22:11
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 18.1.2010
Из: Воронеж
Пользователь №: 16965



Цитата(Шаровая молния @ 18.1.2010, 21:59) *
Например. Стоит рубильник (или автомат) к нему подключены тр-ры тока (к которым подключен электросчётчик), далее идёт разводка на автоматы отходящих линий.

Так и есть. Спасибо за ссылку на конкретный раздел ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.1.2010, 22:24
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11190
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Шаровая молния @ 18.1.2010, 20:59) *
Да не. Ты про измерительные зажимы трансформатора тока говоришь, да?

Понял. Вопрос снят.

Сообщение отредактировал Roman D - 18.1.2010, 22:27


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2025, 15:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены