![]() Защита приборов учета |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Защита приборов учета |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.1.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 16965 ![]() |
Уважаемые коллеги, существует ли некий документ, в котором отражена (или не отражена) необходимость установки автоматов защиты на вводе, при подключении трехфазного счетчика непрямого включения (через трансформаторы тока)?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Коммутационный аппарат не далее 10 метров перед счётчиком (сверху) для безопасной его замены и работы в цепях счётчика. ПУЭ. Поправьте, если наврал.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Речь идет о ТТ, а их цепи рвать нельзя.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности. ПУЭ 6-е издание. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности. Иными словами, после испытательной колодки? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Иными словами, после испытательной колодки? Да не. Ты про измерительные зажимы трансформатора тока говоришь, да? (И1 - И2). А я имел ввиду первичные (Л1 - Л2) зажимы. Человек ведь не написал, где у него стоит что. Например. Стоит рубильник (или автомат) к нему подключены тр-ры тока (к которым подключен электросчётчик), далее идёт разводка на автоматы отходящих линий. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.1.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 16965 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Да не. Ты про измерительные зажимы трансформатора тока говоришь, да? Понял. Вопрос снят. Сообщение отредактировал Roman D - 18.1.2010, 22:27 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2025, 15:53 |
|
![]() |