Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.7.2026 Пользователь №: 64872 |
Здравствуйте.Такая ситуация.Гостиница.Наобщем автомате с узо и просто автомате к которому подключены прожектора и проложенная по железному забору светодиодная лента.При подключении только инвертора светодиодного ничего не поисходит,как только подцепляешь ленту выбивает и автомат и узо(на ленте нашли прогоревшее место(замыкание постоянки 600в на забор).Почему узо срабатывает?Или оно чисто по току отрабатывает
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_гость_*_* |
Вчера, 8:06
Сообщение
#2
|
|
Гости |
|
|
|
tihon_65 УЗО от к.з по постоянке во втор цепях 11.7.2026, 8:58
Sist Цитата(tihon_65 @ 11.7.2026, 9:58) (на ле... 11.7.2026, 11:10
Shura_with_KINEF На к.з. УЗО тоже срабатывает, проверено многократн... 11.7.2026, 18:12
tihon_65 Это понятно.Сколько тока ушло по одному проводу ст... 11.7.2026, 20:45
gomed12 Не путаете вольты с ваттами?
Даже после инвертора,... 11.7.2026, 22:15
Shura_with_KINEF Наверно всё-таки не инвертор, а драйвер (импульсны... Вчера, 0:05![]() ![]() ![]() |
|