uhi
сообщение 4.6.2026, 13:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 61173



Добрый день.
Забили штырь заземления, от него оцинкованной полосой 25*4 зашли в здание.
Далее до щитка внутри здания 120м, щит на 120 кВт.
ОООчень тяжело по коридору старого завода вести полосу на высоте 4 метров обходя все что было проложено до нас.
Спросили у нашего проектировщика можно ли внутри помещения со стали перейти на алюминий используя провод ПАВ 1х70 квадратов и им довести до щитка? Он сказал что алюминий нельзя так как он окисляется а так же ослабевают крепления. Но на ПУЭ точно сослаться не смог, сказал что просто так не делают, медь или сталь.

Хотел попросить помочь разобраться в этом вопросе со ссылкой на ПУЭ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение Вчера, 10:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8070
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



По моим прикидкам это ЗУ работать по назначению не будет.
Одно только сопротивление полосы от заземлителя до РП около 0,12 Ом, тогда как сопротивление PEN кабеля от ТП до ближайшего РП в 10 и более раз меньше.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение Вчера, 10:45
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 520
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Цитата(gomed12 @ 15.6.2026, 11:19) *
ЗУ работать по назначению не будет.

А какое назначение? смысл повторного заземления понизить потенциал на на PE, PEN проводнике при КЗ фаза-нуль, при малых расстояниях и заземления тп хватает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- uhi   Можно ли использовать алюминий провод для прокладки земли?   4.6.2026, 13:08
- - Shura_with_KINEF   Странно всё. - и вводной щит в 120 м от наружной с...   4.6.2026, 13:59
|- - uhi   Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.6.2026, 13:59...   4.6.2026, 15:50
|- - Гость сочувствующий   Цитата(uhi @ 4.6.2026, 15:50) ... От этог...   4.6.2026, 18:58
|- - uhi   Цитата(Гость сочувствующий @ 4.6.2026, 18...   4.6.2026, 20:24
|- - Sist   рабочего (функционального) заземления у вас - защ...   4.6.2026, 21:55
- - Гость сочувствующий   Цитата(uhi @ 4.6.2026, 13:08) ... Забили ...   4.6.2026, 14:09
- - с2н5он   а на вопрос ответить?   4.6.2026, 14:13
|- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 4.6.2026, 14:13) а на воп...   4.6.2026, 15:18
- - с2н5он   не запрещено использовать алюминий в качестве заза...   4.6.2026, 17:00
|- - Sist   Цитата(с2н5он @ 4.6.2026, 18:00) не запре...   4.6.2026, 17:15
- - Гость сочувствующий   Цитата(uhi @ 4.6.2026, 13:08) ... щит на ...   4.6.2026, 19:04
- - с2н5он   согласен ошибся, как вариант ГЗШ ставите на стене ...   5.6.2026, 8:25
- - gomed12   Не понятно функциональное назначение заземления, к...   6.6.2026, 19:20
|- - uhi   Цитата(gomed12 @ 6.6.2026, 19:20) Не поня...   6.6.2026, 21:36
- - Shura_with_KINEF   Это не объяснение. Если цель заземления защита от ...   6.6.2026, 22:15
- - gomed12   По рисункам не все до конца понятно, необходимо по...   7.6.2026, 10:18
- - uhi   Всем спасибо за участие. Решили сталь тянуть по вс...   10.6.2026, 20:35
- - gomed12   Решили так решили, избыточного заземления лишним н...   11.6.2026, 9:35
- - uhi   gomed12, на заводе заземление есть в ТП, от ТП ко ...   13.6.2026, 22:08
|- - gomed12   Цитата(uhi @ 13.6.2026, 22:08) на заводе ...   14.6.2026, 22:38
- - uhi   gomed12, нам специалист, которого мы по ЭФИ заземл...   14.6.2026, 23:00
- - gomed12   Какое расстояние от ТП до вашего РП? Цитатакуча бо...   14.6.2026, 23:45
- - uhi   Цитата(gomed12 @ 14.6.2026, 23:45) Какое ...   Вчера, 7:23
- - gomed12   По моим прикидкам это ЗУ работать по назначению не...   Вчера, 10:19
- - Sist   Цитата(gomed12 @ 15.6.2026, 11:19) ЗУ раб...   Вчера, 10:45