Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Можно ли использовать алюминий провод для прокладки земли?

uhi
сообщение 4.6.2026, 13:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 61173



Добрый день.
Забили штырь заземления, от него оцинкованной полосой 25*4 зашли в здание.
Далее до щитка внутри здания 120м, щит на 120 кВт.
ОООчень тяжело по коридору старого завода вести полосу на высоте 4 метров обходя все что было проложено до нас.
Спросили у нашего проектировщика можно ли внутри помещения со стали перейти на алюминий используя провод ПАВ 1х70 квадратов и им довести до щитка? Он сказал что алюминий нельзя так как он окисляется а так же ослабевают крепления. Но на ПУЭ точно сослаться не смог, сказал что просто так не делают, медь или сталь.

Хотел попросить помочь разобраться в этом вопросе со ссылкой на ПУЭ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- uhi   Можно ли использовать алюминий провод для прокладки земли?   4.6.2026, 13:08
- - Shura_with_KINEF   Странно всё. - и вводной щит в 120 м от наружной с...   4.6.2026, 13:59
|- - uhi   Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.6.2026, 13:59...   4.6.2026, 15:50
|- - Гость сочувствующий   Цитата(uhi @ 4.6.2026, 15:50) ... От этог...   4.6.2026, 18:58
|- - uhi   Цитата(Гость сочувствующий @ 4.6.2026, 18...   4.6.2026, 20:24
|- - Sist   рабочего (функционального) заземления у вас - защ...   4.6.2026, 21:55
- - Гость сочувствующий   Цитата(uhi @ 4.6.2026, 13:08) ... Забили ...   4.6.2026, 14:09
- - с2н5он   а на вопрос ответить?   4.6.2026, 14:13
|- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 4.6.2026, 14:13) а на воп...   4.6.2026, 15:18
- - с2н5он   не запрещено использовать алюминий в качестве заза...   4.6.2026, 17:00
|- - Sist   Цитата(с2н5он @ 4.6.2026, 18:00) не запре...   4.6.2026, 17:15
- - Гость сочувствующий   Цитата(uhi @ 4.6.2026, 13:08) ... щит на ...   4.6.2026, 19:04
- - с2н5он   согласен ошибся, как вариант ГЗШ ставите на стене ...   5.6.2026, 8:25
- - gomed12   Не понятно функциональное назначение заземления, к...   6.6.2026, 19:20
|- - uhi   Цитата(gomed12 @ 6.6.2026, 19:20) Не поня...   6.6.2026, 21:36
- - Shura_with_KINEF   Это не объяснение. Если цель заземления защита от ...   6.6.2026, 22:15
- - gomed12   По рисункам не все до конца понятно, необходимо по...   7.6.2026, 10:18
- - uhi   Всем спасибо за участие. Решили сталь тянуть по вс...   10.6.2026, 20:35
- - gomed12   Решили так решили, избыточного заземления лишним н...   11.6.2026, 9:35
- - uhi   gomed12, на заводе заземление есть в ТП, от ТП ко ...   13.6.2026, 22:08
|- - gomed12   Цитата(uhi @ 13.6.2026, 22:08) на заводе ...   Вчера, 22:38
- - uhi   gomed12, нам специалист, которого мы по ЭФИ заземл...   Вчера, 23:00
- - gomed12   Какое расстояние от ТП до вашего РП? Цитатакуча бо...   Вчера, 23:45
- - uhi   Цитата(gomed12 @ 14.6.2026, 23:45) Какое ...   Сегодня, 7:23