Можно ли использовать алюминий провод для прокладки земли? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Можно ли использовать алюминий провод для прокладки земли? |
4.6.2026, 13:08
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 12.4.2023 Пользователь №: 61173 |
Добрый день.
Забили штырь заземления, от него оцинкованной полосой 25*4 зашли в здание. Далее до щитка внутри здания 120м, щит на 120 кВт. ОООчень тяжело по коридору старого завода вести полосу на высоте 4 метров обходя все что было проложено до нас. Спросили у нашего проектировщика можно ли внутри помещения со стали перейти на алюминий используя провод ПАВ 1х70 квадратов и им довести до щитка? Он сказал что алюминий нельзя так как он окисляется а так же ослабевают крепления. Но на ПУЭ точно сослаться не смог, сказал что просто так не делают, медь или сталь. Хотел попросить помочь разобраться в этом вопросе со ссылкой на ПУЭ... |
|
|
uhi Можно ли использовать алюминий провод для прокладки земли? 4.6.2026, 13:08
Shura_with_KINEF Странно всё.
- и вводной щит в 120 м от наружной с... 4.6.2026, 13:59
uhi Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.6.2026, 13:59... 4.6.2026, 15:50
Гость сочувствующий Цитата(uhi @ 4.6.2026, 15:50) ...
От этог... 4.6.2026, 18:58
uhi Цитата(Гость сочувствующий @ 4.6.2026, 18... 4.6.2026, 20:24
Sist рабочего (функционального) заземления у вас - защ... 4.6.2026, 21:55
Гость сочувствующий Цитата(uhi @ 4.6.2026, 13:08) ...
Забили ... 4.6.2026, 14:09
с2н5он а на вопрос ответить? 4.6.2026, 14:13
Гость сочувствующий Цитата(с2н5он @ 4.6.2026, 14:13) а на воп... 4.6.2026, 15:18
с2н5он не запрещено использовать алюминий в качестве заза... 4.6.2026, 17:00
Sist Цитата(с2н5он @ 4.6.2026, 18:00) не запре... 4.6.2026, 17:15
Гость сочувствующий Цитата(uhi @ 4.6.2026, 13:08) ... щит на ... 4.6.2026, 19:04
с2н5он согласен ошибся, как вариант ГЗШ ставите на стене ... 5.6.2026, 8:25
gomed12 Не понятно функциональное назначение заземления, к... 6.6.2026, 19:20
uhi Цитата(gomed12 @ 6.6.2026, 19:20) Не поня... 6.6.2026, 21:36
Shura_with_KINEF Это не объяснение. Если цель заземления защита от ... 6.6.2026, 22:15
gomed12 По рисункам не все до конца понятно, необходимо по... 7.6.2026, 10:18
uhi Всем спасибо за участие. Решили сталь тянуть по вс... 10.6.2026, 20:35
gomed12 Решили так решили, избыточного заземления лишним н... 11.6.2026, 9:35
uhi gomed12, на заводе заземление есть в ТП, от ТП ко ... 13.6.2026, 22:08
gomed12 Цитата(uhi @ 13.6.2026, 22:08) на заводе ... Вчера, 22:38
uhi gomed12, нам специалист, которого мы по ЭФИ заземл... Вчера, 23:00
gomed12 Какое расстояние от ТП до вашего РП?
Цитатакуча бо... Вчера, 23:45
uhi Цитата(gomed12 @ 14.6.2026, 23:45) Какое ... Сегодня, 7:23![]() ![]() ![]() |
|