PEN-шина в подстанции |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
PEN-шина в подстанции |
6.5.2026, 8:27
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.5.2026 Пользователь №: 64748 |
Здравствуйте. Проектом в подстанции заложена шина PEN, т.е. с нулевого вывода 0,4кВ трансформатора шина приходит на PEN-шину в РУ-0,4кВ, соединяется с заземляющим устройством подстанции и не разделяется на PE и N. Материал шины - алюминий. Вопрос следующий: можно ли заземлять оборудование (вторичные выводы трансформаторов тока, корпуса аппаратов и т.д.) на эту шину (алюминиевая PEN)? И это будет заземление или зануление? Если можно, приведите плиз ссылки на документацию, где это подробно расписано. Спасибо!
Сообщение отредактировал Diletant123 - 6.5.2026, 8:28 |
|
|
|
|
6.5.2026, 8:39
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3489 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
А как вам термин "Глухозаземлённая нейтраль"?
-------------------- |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
6.5.2026, 10:21
Сообщение
#3
|
|
Гости |
... с нулевого вывода 0,4кВ трансформатора шина приходит на PEN-шину в РУ-0,4кВ, соединяется с заземляющим устройством подстанции и не разделяется на PE и N. ... С младых ногтей нас учили: в первую очередь вывод нейтрали трансформатора должен соединяться стальной полосой с заземляющим устройством (ЗУ) ТП по кратчайшему пути с помощью сварки! А алюминиевой шиной - с шиной "N" РУ-0,4. Может мы, старики, неправильно делали? Вот как проектируют современные поектировщики: "Проектом в подстанции заложена шина PEN,". |
|
|
6.5.2026, 14:06
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.5.2026 Пользователь №: 64748 |
А как вам термин "Глухозаземлённая нейтраль"? Это значит, заземлять на PEN можно? И это будет именно заземление? С младых ногтей нас учили: в первую очередь вывод нейтрали трансформатора должен соединяться стальной полосой с заземляющим устройством (ЗУ) ТП по кратчайшему пути с помощью сварки! А алюминиевой шиной - с шиной "N" РУ-0,4. Может мы, старики, неправильно делали? Вот как проектируют современные поектировщики: "Проектом в подстанции заложена шина PEN,". Да, так и есть. Заземление сразу на нулевом выводе тр-ра, но вопрос немного в другом. Основной вопрос, можно ли заземлять оборудование на шину PEN (алюминиевую!)? И есть ли вообще документация по этому поводу. Сам искал, не нашёл. Даже если в проекте на КТП заложен PEN, при приемке оборудования иногда возникают вопросы, почему не N+PE. Если PEN разделяется на N+PE (стальную или медную) и всё оборудование заземляется на PE, то вопросов не возникает. Но при алюминиевой PEN - не всё так однозначно. Помогите, пожалуйста, прояснить. Сообщение отредактировал Diletant123 - 6.5.2026, 14:07 |
|
|
|
|
6.5.2026, 18:37
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18515 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
это будет заземление или зануление? Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), в электроустановках до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью или глухозаземлённым выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземлённой средней точкой в трёхпроводных сетях постоянного тока применение заземления корпусов электроприёмников без их зануления не допускается.есть ли вообще документация по этому поводу. Сам искал, не нашёл. ПУЭ не нашёл ? Тады ой...А чо вы там в ТП делаете тогда, если не секрет ? |
|
|
6.5.2026, 19:32
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8051 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Правильнее не насверливать магистральную шину PEN под всё, а организовать в РУ-0,4 для таких соединений отдельную РЕ шину отводом от PEN.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
7.5.2026, 14:39
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18515 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Редкостный абонент озаботится разделением PEN на участке от ТП до ГРЩ. А для оборудования в ТП разделение и вовсе излишество, имх.
Правильнее не насверливать магистральную шину PEN под всё.. Сверлить магистраль - это дичь. Все подключения выполняются в распределительном устройстве (РУ) подстанции.
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2026, 3:46 |
|
|
|
|