Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

PEN-шина в подстанции

Diletant123
сообщение 6.5.2026, 8:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 6.5.2026
Пользователь №: 64748



Здравствуйте. Проектом в подстанции заложена шина PEN, т.е. с нулевого вывода 0,4кВ трансформатора шина приходит на PEN-шину в РУ-0,4кВ, соединяется с заземляющим устройством подстанции и не разделяется на PE и N. Материал шины - алюминий. Вопрос следующий: можно ли заземлять оборудование (вторичные выводы трансформаторов тока, корпуса аппаратов и т.д.) на эту шину (алюминиевая PEN)? И это будет заземление или зануление? Если можно, приведите плиз ссылки на документацию, где это подробно расписано. Спасибо!

Сообщение отредактировал Diletant123 - 6.5.2026, 8:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 6.5.2026, 8:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3489
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



А как вам термин "Глухозаземлённая нейтраль"?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.5.2026, 10:21
Сообщение #3





Гости






Цитата(Diletant123 @ 6.5.2026, 8:27) *
... с нулевого вывода 0,4кВ трансформатора шина приходит на PEN-шину в РУ-0,4кВ, соединяется с заземляющим устройством подстанции и не разделяется на PE и N. ...

С младых ногтей нас учили: в первую очередь вывод нейтрали трансформатора должен соединяться стальной полосой с заземляющим устройством (ЗУ) ТП по кратчайшему пути с помощью сварки! А алюминиевой шиной - с шиной "N" РУ-0,4. Может мы, старики, неправильно делали? Вот как проектируют современные поектировщики: "Проектом в подстанции заложена шина PEN,".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Diletant123
сообщение 6.5.2026, 14:06
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 6.5.2026
Пользователь №: 64748



Цитата(Shura_with_KINEF @ 6.5.2026, 8:39) *
А как вам термин "Глухозаземлённая нейтраль"?

Это значит, заземлять на PEN можно? И это будет именно заземление?

Цитата(Гость сочувствующий @ 6.5.2026, 10:21) *
С младых ногтей нас учили: в первую очередь вывод нейтрали трансформатора должен соединяться стальной полосой с заземляющим устройством (ЗУ) ТП по кратчайшему пути с помощью сварки! А алюминиевой шиной - с шиной "N" РУ-0,4. Может мы, старики, неправильно делали? Вот как проектируют современные поектировщики: "Проектом в подстанции заложена шина PEN,".

Да, так и есть. Заземление сразу на нулевом выводе тр-ра, но вопрос немного в другом. Основной вопрос, можно ли заземлять оборудование на шину PEN (алюминиевую!)? И есть ли вообще документация по этому поводу. Сам искал, не нашёл.

Даже если в проекте на КТП заложен PEN, при приемке оборудования иногда возникают вопросы, почему не N+PE. Если PEN разделяется на N+PE (стальную или медную) и всё оборудование заземляется на PE, то вопросов не возникает. Но при алюминиевой PEN - не всё так однозначно. Помогите, пожалуйста, прояснить.

Сообщение отредактировал Diletant123 - 6.5.2026, 14:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.5.2026, 18:37
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18515
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Diletant123 @ 6.5.2026, 8:27) *
это будет заземление или зануление?
Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), в электроустановках до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью или глухозаземлённым выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземлённой средней точкой в трёхпроводных сетях постоянного тока применение заземления корпусов электроприёмников без их зануления не допускается.

Цитата(Diletant123 @ 6.5.2026, 14:06) *
есть ли вообще документация по этому поводу. Сам искал, не нашёл.
ПУЭ не нашёл ? Тады ой...

А чо вы там в ТП делаете тогда, если не секрет ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 6.5.2026, 19:32
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8051
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Правильнее не насверливать магистральную шину PEN под всё, а организовать в РУ-0,4 для таких соединений отдельную РЕ шину отводом от PEN.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.5.2026, 14:39
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18515
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Редкостный абонент озаботится разделением PEN на участке от ТП до ГРЩ. А для оборудования в ТП разделение и вовсе излишество, имх.

Цитата(gomed12 @ 6.5.2026, 19:32) *
Правильнее не насверливать магистральную шину PEN под всё..
Сверлить магистраль - это дичь. Все подключения выполняются в распределительном устройстве (РУ) подстанции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 3:46