Завышенные показания ИПУ Фобос 3 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Завышенные показания ИПУ Фобос 3 |
2.4.2026, 11:42
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.4.2026 Пользователь №: 64711 |
Доброго дня!
Очень прошу помочь советом. Есть участок за пределами сельхоз.поселения. 3 года назад Россети установили там "умный счетчик" Фобос-3. 9 месяцев в году прибор показывает потребления в пределах 250 квтч, но ох уж эта зима... В общем, наступает декабрь, показания вырастают до 1300 квтч, в январе подрастают до 2000 квтч, февраль 2500 квтч (примерно). Такая картина происходит каждый год стабильно. Все бы ничего, но на участке никого не бывает, туда физически невозможно попасть, т.к. заметает снегом не по-детски. В прошлом году начала бить тревогу, приглашать Россети, ругаться с ТНС-энерго. Первые приехали с токоизмерительными клещами, что-то замерили, сказали, что все норм и на этом их полномочия заканчиваются. Вторые (ТНС) говорят, что с них взятки гладки, идите к первым. В этом году со мной даже разговаривать не стали, мол "мы в прошлом году к вам ездили, все у вас в порядке". А я, честно говоря, не знаю, что с этим делать и к кому обращаться уже. Очень прошу, помогите советом. Может быть ТНС как-то "подкручивает" ИПУ? Или у меня завелся электровор, которого я не знаю как вычислить, т.к. в период декабрь-январь не могу проехать туда и посмотреть потребление при вырубленных устройствах... Может неполадка какая-то... В этом году запрашивала почасовую выписку с потребленными квтч, показания очень сильно "штормит": за один день 80 квтч, второй день 50 квтч, третий 120 квтч. И так три месяца, при стандартном потреблении около 7,5 квтч в сутки... |
|
|
|
|
2.4.2026, 11:47
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3489 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Где находится прибор учёта?
В доме(на участке) выполнено защитное заземление? -------------------- |
|
|
2.4.2026, 11:57
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.4.2026 Пользователь №: 64711 |
|
|
|
2.4.2026, 12:12
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3489 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Если в приборе учёта не отключен учёт по нейтральному (N) проводнику (которого на опоре нет, там совмещённый проводник PEN), через ваше заземляющее устройство могут протекать токи соседних участков(потребителей), а сбытовая компания получать прибыль за счёт двойного учёта потребляемого тока у соседей по фазному проводнику у вас по квази нейтральному.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 2.4.2026, 12:13 -------------------- |
|
|
|
|
2.4.2026, 12:36
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.4.2026 Пользователь №: 64711 |
Если в приборе учёта не отключен учёт по нейтральному (N) проводнику (которого на опоре нет, там совмещённый проводник PEN), через ваше заземляющее устройство могут протекать токи соседних участков(потребителей), а сбытовая компания получать прибыль за счёт двойного учёта потребляемого тока у соседей по фазному проводнику у вас по квази нейтральному. скажите, а возможно ли это установить самостоятельно (с электриком, есс-но)? или только через Россети? |
|
|
2.4.2026, 13:11
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3489 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Вряд ли установщики будут заморачиваться с перепрограммированием, скорее всего в счётчике заводские параметры. Раз так, то посмотрев в паспорте или в сопроводительных документах точную марку счётчика со свеми буковками, можно расшифровать по табличке в паспорте есть учёт по нулю(нейтрали, N) с завода или нет.
В любом случае этот учёт можно отключить дистанционно специальным оборудованием через заявку в сетевую компанию. Локально, наличие проблемы в принципе, можно проверить токовыми клещам на заземляющем проводнике от щитка до заземлителя, а лучше амперметром в разрыве этого проводника, ну естественно при наличии клещей или амперметра и рук не из нижних полушарий Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 2.4.2026, 13:12 -------------------- |
|
|
2.4.2026, 13:19
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8050 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
А истинные показания сейчас совпадают с выставляемыми счетами, в сумме сходятся с осенними показаниями? На зиму все обесточено?
Пишите письмо в Россети, получите официальный ответ. Обратитесь с жалобой в прокуратуру, приложив все факты, включая счета, ответы... -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
2.4.2026, 13:54
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.4.2026 Пользователь №: 64711 |
А истинные показания сейчас совпадают с выставляемыми счетами, в сумме сходятся с осенними показаниями? На зиму все обесточено? Пишите письмо в Россети, получите официальный ответ. Обратитесь с жалобой в прокуратуру, приложив все факты, включая счета, ответы... показания совпадают. не обесточено: работают видеокамеры, холодильник, датчики света, но весь этот "комплект" дает стабильный расход 7,5 квтч в сутки, когда-то чуть больше, если датчик срабатывает и включается свет. но это мелочи. в середине марта запросила выписку у Россетей с почасовым потреблением за январь, февраль и март, в ней вообще какие-то ужасы, расход "скачет". то есть даже если подумать, что кто-то подключился ко мне, расход должен быть более-менее стабильным, ну или кто-то наглел с каждым днем все сильнее и сильнее) Вряд ли установщики будут заморачиваться с перепрограммированием, скорее всего в счётчике заводские параметры. Раз так, то посмотрев в паспорте или в сопроводительных документах точную марку счётчика со свеми буковками, можно расшифровать по табличке в паспорте есть учёт по нулю(нейтрали, N) с завода или нет. В любом случае этот учёт можно отключить дистанционно специальным оборудованием через заявку в сетевую компанию. Локально, наличие проблемы в принципе, можно проверить токовыми клещам на заземляющем проводнике от щитка до заземлителя, а лучше амперметром в разрыве этого проводника, ну естественно при наличии клещей или амперметра и рук не из нижних полушарий благодарю вас, пойду все это переводить на русский |
|
|
2.4.2026, 14:10
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
пишете в Россети, просите:
1. произвести поверку (НЕ ПРОВЕРКУ!)прибора учёта электроэнергии т.к. измерения не соответствует фактическому потреблению 2. вызываете представителя для проверки схемы подключения, участвуете, делаете фото, но для начала озвучьте нам полную марку счётчика на всякий случай нарисуйте ваши сети после счётчика что где как -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
2.4.2026, 14:13
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.4.2026 Пользователь №: 64711 |
пишете в Россети, просите: 1. произвести поверку (НЕ ПРОВЕРКУ!)прибора учёта электроэнергии т.к. измерения не соответствует фактическому потреблению 2. вызываете представителя для проверки схемы подключения, участвуете, делаете фото, но для начала озвучьте нам полную марку счётчика на всякий случай нарисуйте ваши сети после счётчика что где как ФОБОС 3 БИЗ-3Ф-ТТ-GSM |
|
|
|
|
2.4.2026, 14:16
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
какая то странная марка
https://www.el.ru/catalogue/power-supply-systems/6/21/ что то подобное есть рядом со счетчиком или фото счётчика дайте -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
2.4.2026, 14:30
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.4.2026 Пользователь №: 64711 |
какая то странная марка https://www.el.ru/catalogue/power-supply-systems/6/21/ что то подобное есть рядом со счетчиком или фото счётчика дайте https://waviot.ru/catalog/power-meters/phob...4jk9i0271682880 вот такой счетчик. на нем есть шильдик, на котором указано: БИЗ-3Ф-ТТ-GSM. |
|
|
2.4.2026, 17:52
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8050 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
при стандартном потреблении около 7,5 квтч в сутки... 7,5*24*30=5400 кВт*ч -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
2.4.2026, 18:44
Сообщение
#14
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3489 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Контроль тока в цепи нейтрали есть, вопрос, активирован ли. А об этом скажут буковки в обозначении модификации. 7,5*24*30=5400 кВт*ч 24 часа в вашей формуле лишние, ведь дано потребление в сутки. Итого 225 КВт*ч -------------------- |
|
|
||
3.4.2026, 7:05
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1082 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
не обесточено: работают видеокамеры, холодильник, датчики света, но весь этот "комплект" дает стабильный расход 7,5 квтч в сутки, когда-то чуть больше, если датчик срабатывает и включается свет. но это мелочи. Если бы можно отключить всю вашу нагрузку от сети на месяц. Для сторонних проверяющих нулевая нагрузка при выставленных вам счетах выглядела бы более весомо. |
|
|
3.4.2026, 9:05
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
на нем есть шильдик, на котором указано: БИЗ-3Ф-ТТ-GSM. для повышения квалификации, марка это тутсделайте фото где приходят/отходят провода, можно совместить с поверкой -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
3.4.2026, 9:25
Сообщение
#17
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.4.2026 Пользователь №: 64711 |
[quote name='Shura_with_KINEF' date='2.4.2026, 18:44' post='607533']
Контроль тока в цепи нейтрали есть, вопрос, активирован ли. А об этом скажут буковки в обозначении модификации. сегодня попробую запросить выписку по току нейтрали в РЭС, посмотрим. спасибо за наводку, вчера пересмотрела кучу материалов на эту тему, пока что думаю, что дело как раз в этом. |
|
|
||
3.4.2026, 11:15
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3489 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
для повышения квалификации, марка это тут Да, да.Во второй строке шильды как раз буквы модификации, не очень разборчиво, но можно прочитать: IQORG (4)L(1)-?(похоже на D) -------------------- |
|
|
3.4.2026, 11:21
Сообщение
#19
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.4.2026 Пользователь №: 64711 |
для повышения квалификации, марка это тут сделайте фото где приходят/отходят провода, можно совместить с поверкой пока нет такой возможности, объект в поле, туда не проедешь. ждем до следующей неделе, когда все просохнет.. пока что могу только дистанционно запрашивать данные в РЭС. Если бы можно отключить всю вашу нагрузку от сети на месяц. Для сторонних проверяющих нулевая нагрузка при выставленных вам счетах выглядела бы более весомо. да уже смысла нет, с 18.02 расход пошел на спад, в марте пришел в норму. |
|
|
3.4.2026, 11:36
Сообщение
#20
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3489 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Ну да, контроль тока есть, но повторюсь, что при наличии доброй воли, у сбытовой есть возможность эту функцию отключить. Счётчик на опоре на верху, или внизу и доступен для осмотра? Фото бы со всей разводкой внутри щитка. -------------------- |
|
|
||
![]() ![]() ![]() |
|