Синдром внезапной концевиковой смерти

zoog
сообщение 28.2.2026, 15:22
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 828
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Господа, на фото потроха концевого выключателя 10А/250В. Если плохое, то скажу - на мой взгляд, всё чисто. Работает в цепи 0,1А/12В (может, тока не хватает?). Не контачит. На его выводах 12В, ручное дёрганье толкателя вызывает кручение соответствующего моторчика. Отработал где-то неделю, возраст самого устройства тоже полгода-год от силы. Да, контакт сам плотный - соприкосновение происходит до конца хода пружины, после же контакты ещё трутся друг о друга миллиметр где-то (интересно, бай дизайн?).



Подобные же с теми же симптомами и без повреждений видимых регулярно встречаются - но отработав 2..3..6 лет, их сородичи работают и лет по 10. Вот что это такое происходит?

Сообщение отредактировал zoog - 28.2.2026, 15:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 1.3.2026, 17:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8051
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Не контачит.
может быть где угодно в конструкции между последовательными частями концевика, участвующими в образовании цепи.
На верхнем снимке на элементе слева внизу, налет вокруг контакта от чего мог образоваться? В общем необходимо прозванивать все элементы конструкции в цепи в различных положениях штока концевика.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 2.3.2026, 20:30
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 828
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(gomed12 @ 1.3.2026, 17:44) *
может быть где угодно в конструкции между последовательными частями концевика, участвующими в образовании цепи.

Ну дак они новые и красивые и трутся друг об друга)
Цитата
На верхнем снимке на элементе слева внизу, налет вокруг контакта от чего мог образоваться? В общем необходимо прозванивать все элементы конструкции в цепи в различных положениях штока концевика.

Вот тут? Это медь такая на фото вышла, в реале цвет розовый.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения