Диагностика электросети , Помогите выявить проблему. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Диагностика электросети , Помогите выявить проблему. |
10.2.2026, 16:44
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.2.2026 Пользователь №: 64549 |
Добрый день, уважаемые профессионалы!
Помогите, пожалуйста, определить проблему. Имеем стандартную однокомнатную квартиру, в доме 2021 года постройки, фото распределительного щитка прикладываю. С момента приема квартиры от застройщика имеем проблему, характер появления которой не могу определить уже 5 лет. С нестабильной периодичностью, вырубает УЗО (на щитке подписан как "В водной"). Отключение может произойти раз в месяц / раз в полгода / 2 раза в день. Вырубает только УЗО, остальные автоматы остаются включенными, достаточно поднять переключатель обратно, и все работает. Кнопка "Т" работает исправно. Никак не связано с объемом потребляемой электроэнергии, зачастую отключение происходит когда дома никого нет, и работает только холодильник да роутер. Так как я не на форуме ясновидящих, прошу вашего совета каким образом и с помощью каких инструментов я могу локализовать источник проблемы. Заранее, спасибо! |
|
|
![]() |
11.2.2026, 12:48
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3430 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Подскажите такой вопрос, правильно ли я понимаю, Нет не правильно. Через УЗО проходят и фаза и ноль, через автоматы отходящих линий только фаза. Замыкание (утечка) может быть и по некоммутируемому нулю. Раз проблема существует с самого начала, я бы проверил подключения кабелей в щитке на предмет, туда ли заведены нейтрали(нули) и защитные проводники(заземление), вскрыл все розетки и проверил правильность подключения на предмет, не перепутаны ли где ноль с защитным проводником (заземлением). Очень частое явление. И мне всё-таки не нравится УЗО без защиты автоматическим выключателем внутри щита, хотя автомат может стоять в этажном щите. УЗО не противопожарное, как выше высказался Гость, оно без временной задержки, не тип S, а обычное АС. Оно не защитит человека от удара током, а гадости будет доставлять и доставляет уже на протяжении пятилетки. Я бы поменял его на обычный двухполюсный автомат С25А - С40А, на ток, согласно разрешённой потребляемой мощности. -------------------- |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
11.2.2026, 13:31
Сообщение
#3
|
|
Гости |
... УЗО не противопожарное, как выше высказался Гость, ... НМЦ ПЭУ МЭИ Рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации электроустановок зданий при применении устройств защитного отключения ... 3. УЗО -ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ И ЭЛЕКТРОЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ... Другим, не менее важным свойством УЗО является его способность осуществлять защиту от возгораний и пожаров, возникающих на объектах вследствие возможных повреждений изоляции, неисправностей электропроводки и электрооборудования. ... Короткие замыкания, как правило, развиваются из дефектов изоляции, замыканий на землю, утечек тока на землю. УЗО, реагируя на ток утечки на землю или защитный проводник, заблаговременно, до развития в короткое замыкание, отключает электроустановку от источника питания, предотвращая тем самым недопустимый нагрев проводников, искрение, возникновение дуги и возможное последующее возгорание. В отдельных случаях энергии, выделяемой в месте повреждения изоляции при протекании токов утечки, достаточно для возникновения очага возгорания и, как следствие, пожара. По данным различных отечественных и зарубежных источников, локальное возгорание изоляции может быть вызвано довольно незначительной мощностью, выделяемой в месте утечки. В зависимости от материала и срока службы изоляции эта мощность составляет всего 40-60 Вт. Это означает, что своевременное срабатывание УЗО противопожарного назначения с уставкой 300 мА предупредит выделение указанной мощности, и, следовательно, не допустит возгорания. |
|
|
11.2.2026, 15:59
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3430 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
НМЦ ПЭУ МЭИ Короткие замыкания, как правило, развиваются из дефектов изоляции, замыканий на землю, утечек тока на землю. УЗО, реагируя на ток утечки... Ток утечки - Электрический ток, протекающий в землю, открытые, сторонние проводящие проводящие части и защитные проводники при нормальный условиях. При нормальных условиях, а не в результате повреждений. Поэтому цитаты от НМЦ ПЭУ МЭИ лучше держите при себе. -------------------- |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
11.2.2026, 18:08
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Ток утечки - Электрический ток, протекающий в землю, открытые, сторонние проводящие проводящие части и защитные проводники при нормальный условиях. При нормальных условиях, а не в результате повреждений. Поэтому цитаты от НМЦ ПЭУ МЭИ лучше держите при себе. Н-да! А я дурак всегда считал, что УЗО нужно как раз для защиты при повреждениях. А повреждения изоляции могут возникать без участия человека. |
|
|
| Гость_случайный_* |
14.2.2026, 7:39
Сообщение
#6
|
|
Гости |
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
14.2.2026, 9:30
Сообщение
#7
|
|
Гости |
|
|
|
imartynov Диагностика электросети 10.2.2026, 16:44
Shura_with_KINEF Фото на сторонний ресурс, а сюда ссылку. Только до... 10.2.2026, 16:52
Гость Начните с сопротивления изоляции. Мегаомметр вам в... 10.2.2026, 16:53
imartynov Никак не удается направить ссылку, ругается форум,... 10.2.2026, 17:00
Shura_with_KINEF Жестоко на однокомнатную квартиру на вводе ставить... 10.2.2026, 22:59
Гость сочувствующий Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.2.2026, 22:5... 11.2.2026, 7:31
imartynov Прикладываю ссылку, спасибо.
drive.google.com/fil... 11.2.2026, 9:36
Sist Цитата(imartynov @ 11.2.2026, 10:36) в це... 11.2.2026, 11:38
gomed12 Рекомендую заменить электронный дифавтомат на элек... 11.2.2026, 12:21
imartynov Цитата(gomed12 @ 11.2.2026, 12:21) Рекоме... 11.2.2026, 14:21
imartynov Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.2.2026, 12:4... 11.2.2026, 13:19
Dimka1 Цитата(imartynov @ 10.2.2026, 16:44) Так ... 11.2.2026, 14:23
imartynov Цитата(Dimka1 @ 11.2.2026, 14:23) Возьми ... 11.2.2026, 14:37![]() ![]() ![]() |
|