Фазировка при горизонтальном расположении автоматов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Фазировка при горизонтальном расположении автоматов |
12.1.2026, 23:21
Сообщение
#1
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.1.2026 Пользователь №: 64365 |
Здравствуйте! Помогите разобраться с вопросом фазировки в НКУ. Есть щит, в нем автоматы литом корпусе расположены горизонтально, как на левом боку, так и на правом. Автоматы запитываются от вертикальных шин, расположенных слева и справа от распределительных панелей с аппаратами. Между ними кабельная секция.
В варианте 1 фазировка А,В,С расположена сверху вниз как в щитах типа ПР. Кроме того это соотноситься с ПУЭ п.1.1.31 (хотя я думаю, что этот пункт все же относится к сборным шинам, а не к подключению аппаратов). Минусы такого варианта: при использовании аппарата с измерением, измерения будут отображаться некорректно, т.к. фазы на левом автомате поменяны местами. В варианте 2 с точки зрения подключения самих аппаратов проблем нет, есть противоречие ПУЭ. Как правильно подключить эти аппараты? Может быть есть какие-то стандарты? |
|
|
||
![]() |
14.1.2026, 23:33
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7994 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
А ведь на вводных тоже чередование фаз для исполнения правое-левое?
Цитата Заказать с соответствующей индикацией нельзя. Если заказывать непосредственно у производителя, думаю, можно было найти решение, в других ситуациях проходило с небольшой переплатой. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
15.1.2026, 8:10
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.1.2026 Пользователь №: 64365 |
А ведь на вводных тоже чередование фаз для исполнения правое-левое? Если заказывать непосредственно у производителя, думаю, можно было найти решение, в других ситуациях проходило с небольшой переплатой. На вводах аппараты обычно устанавливаются вертикально, особенно если это воздушные выключатели. Соответственно там проблем с фазировкой нет. |
|
|
Kelvin Фазировка при горизонтальном расположении автоматов 12.1.2026, 23:21
gomed12 Есть такое понятие для 2-х трансформаторных подста... 13.1.2026, 11:37
Kelvin Цитата(gomed12 @ 13.1.2026, 11:37) Есть т... 13.1.2026, 17:24
moshkarow а для каких существует ? 13.1.2026, 21:08
Kelvin Цитата(moshkarow @ 13.1.2026, 21:08) а дл... 14.1.2026, 9:14
gomed12 Причем тут автоматы, в них фазных маркировок нет. ... 13.1.2026, 21:44
gomed12 1. Чередование фаз должно сохраняться начиная от и... 14.1.2026, 12:56
Kelvin Цитата(gomed12 @ 14.1.2026, 12:56) 5. Все... 14.1.2026, 19:41
gomed12 Дайте модель этого выключателя со встроенной индик... 14.1.2026, 20:27
Kelvin Цитата(gomed12 @ 14.1.2026, 20:27) Дайте ... 14.1.2026, 21:08
gomed12 1. Индикация электрических параметров не влияют на... 14.1.2026, 22:53
Kelvin Цитата(gomed12 @ 14.1.2026, 22:53) 2. Поф... 14.1.2026, 23:07![]() ![]() ![]() |
|