Фазировка при горизонтальном расположении автоматов

Kelvin
сообщение 12.1.2026, 23:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 12.1.2026
Пользователь №: 64365



Здравствуйте! Помогите разобраться с вопросом фазировки в НКУ. Есть щит, в нем автоматы литом корпусе расположены горизонтально, как на левом боку, так и на правом. Автоматы запитываются от вертикальных шин, расположенных слева и справа от распределительных панелей с аппаратами. Между ними кабельная секция.
Прикрепленное изображение

В варианте 1 фазировка А,В,С расположена сверху вниз как в щитах типа ПР. Кроме того это соотноситься с ПУЭ п.1.1.31 (хотя я думаю, что этот пункт все же относится к сборным шинам, а не к подключению аппаратов). Минусы такого варианта: при использовании аппарата с измерением, измерения будут отображаться некорректно, т.к. фазы на левом автомате поменяны местами.
В варианте 2 с точки зрения подключения самих аппаратов проблем нет, есть противоречие ПУЭ.
Как правильно подключить эти аппараты? Может быть есть какие-то стандарты?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 14.1.2026, 23:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7994
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



А ведь на вводных тоже чередование фаз для исполнения правое-левое?

Цитата
Заказать с соответствующей индикацией нельзя.

Если заказывать непосредственно у производителя, думаю, можно было найти решение, в других ситуациях проходило с небольшой переплатой.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kelvin
сообщение 15.1.2026, 8:10
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 12.1.2026
Пользователь №: 64365



Цитата(gomed12 @ 14.1.2026, 23:33) *
А ведь на вводных тоже чередование фаз для исполнения правое-левое?


Если заказывать непосредственно у производителя, думаю, можно было найти решение, в других ситуациях проходило с небольшой переплатой.


На вводах аппараты обычно устанавливаются вертикально, особенно если это воздушные выключатели. Соответственно там проблем с фазировкой нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 12:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены