Всем доброго времени суток !
Составил схемку управления электромагнитными распределителем с 2 мя электромагнитами,
но проблема ,YA2 все время под напряжением.
Посоветуте пожалуйста,как от этого избавиться.

Алгоритм работы
При нажатии кнопки S,включается YA1,при отпускании конпки,включается YA2 и через определенное время,
установленное реле времени КТ,YA2 отключается.

Я хотел добавить еще одно реле ,но проанализировав ,понял,схема работать не будет.

Сообщение отредактировал zavas70 - 19.1.2026, 14:34
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marten
сообщение 19.1.2026, 15:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1120
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



А кнопка именно по тз должна быть не трёх (переключающей) контактной?
Иначе это бы сильно облекчило задачу.

Сообщение отредактировал Marten - 19.1.2026, 15:44


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavas70
сообщение 19.1.2026, 15:54
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 1.11.2012
Из: Лиски
Пользователь №: 28944



Можно кнопку пара замкнутых,пара разомкнутых контактов,но тогда придется добавлять провода в проводку,что не желательно
а так бы обошлись резервными проводами.
Это на станке.

Сообщение отредактировал zavas70 - 19.1.2026, 16:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_незнайка_*_*
сообщение 19.1.2026, 17:41
Сообщение #4





Гости






Какая точность времени нужна ?
можно попробовать применить механическое реле времени например Таймер IEK ТЭМ-181 MTA20-16
кнопку заменить на переключатель на два положения Переключатель IEK ALC-22 на 3 фиксированных положения I-O с длинной рукояткой 2з+1р D22 черный
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 19.1.2026, 18:34
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1559
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(zavas70 @ 19.1.2026, 13:55) *
Всем доброго времени суток !
Составил схемку управления электромагнитными распределителем с 2 мя электромагнитами,
но проблема ,YA2 все время под напряжением.
Посоветуте пожалуйста,как от этого избавиться.

Для нарисованной Вами схемы электромагнит Y2 вообще никогда не сработает.
У Вас не нарисован ни один контакт с выдержкой времени. Все с мгновенным срабатыванием.

Цитата(zavas70 @ 19.1.2026, 13:55) *
Алгоритм работы
При нажатии кнопки S,включается YA1,при отпускании конпки,включается YA2 и через определенное время,
установленное реле времени КТ,YA2 отключается.

Я хотел добавить еще одно реле ,но проанализировав ,понял,схема работать не будет.

Нарисованная схема будет работать так:
- при подаче питания на схему срабатывает реле КТ (через НЗ контакт реле К);
- реле КТ разрывает свой контакт мгновенно (у Вас изображен НЗ мгновенный контакт, т.е. контакт срабатывает без выдержки времени), и разорвет цепь питания электромагнита Y2;

- при нажатии на кнопку S сработает реле К, при этом обесточится реле КТ и замкнет свой контакт в цепи Y2;
- но Y2 не сработает, т.к. в цепи его питания контакт реле К разомнется;
- при отпускании кнопки S все вернется на исходную, а Y2 может быть только "дернется" в момент перебрасывания контактов К и КТ.
Т.О. электромагнит Y2 вообще никогда не сработает при такой схеме.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 19.1.2026, 19:38
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3418
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Предлагаю вариант с многофункциональным реле ORT от IEK.В принципе подобных много у других производителей.
Немного подправил схему. Три варианта запитки контакта S.
Первый не требует доп. замыкающего контакта реле К, не защищён от дребезга, но с реле от IEK получится.
Второй тоже не требует доп. замыкающего контакта, но нужна защита в виде обратного диода параллельно обмотке клапана для защиты контакта S от самоиндукции
Третий вариант, если есть вторая группа на замыкание у реле К.
Прикрепленное изображение


Реле времени ORT программируется в режим G. Одновибратор по спаду запускающего импульса. Т.е. по событию отпускания кнопки.
Прикрепленное изображение




Мне больше нравится третий вариант. ИМХО.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 20.1.2026, 0:26
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7939
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Попроще будет, по-моему на пневмореле РВП-72-3122


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 20.1.2026, 9:51
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7939
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Если соленоид YA2 не более чем на 10 А.
https://i.postimg.cc/NGpJKh9h/Pnevmorele.jpg
То же может быть реализовано использовав вместо КТ промежуточное реле с пневмоприставкой-наездником.

Сообщение отредактировал gomed12 - 20.1.2026, 9:54


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavas70
сообщение 20.1.2026, 15:12
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 1.11.2012
Из: Лиски
Пользователь №: 28944



Всем огромнейшее спасибо за советы.

Мне больше понравился вариант Shura_with_KINEF .
Я еще решил поставить диоды для защиты контактов, включающих YA1 и YA2 (гидрораспределитель ВЕ6.574......)

Сообщение отредактировал zavas70 - 20.1.2026, 16:00