Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вращение ЭД в обратную сторону

RomanGx48
сообщение 16.4.2025, 9:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 17.12.2024
Пользователь №: 63028



Доброго времени суток!
Столкнулся с таким случаем: обычный электродвигатель; U=380В, три фазы; автоматический выключатель -> пускатель -> ЭД. Работает себе, работает, вращается по часовой стрелке и в какой-то момент начинает вращение против часовой стрелки. Служба электриков, да и вообще никто не лез к нему, тем более на работающем оборудовании под напряжением. Как такое возможно?
Электродвигатель подключён к редуктору, а редуктор к транспортёру.
Может ли это быть, если отпала одна из фаз по пути (автоматический выключатель -> пускатель -> ЭД)? Я слышал, что может отвалиться фаза и магнитное поле под нагрузкой (цепь тянет редуктор назад) может не правильно начать вращаться и тем самым ЭД начнёт крутиться в обратную сторону. Но эт только слухи.
Как защитить ЭД от отпадания фазы? Поможет ли реле контроля фаз после пускателя, если фаза отвалится в БРНе электродвигателя?

Если есть, какие-то домыслы, факты, случаи, прошу поделиться. Благодарю!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 16.4.2025, 10:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3549
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(RomanGx48 @ 16.4.2025, 9:19) *
да и вообще никто не лез к нему,

К нему да, а к ВРУ, трансформатору? Что, только один двигатель в помещении поменял вращение? Может чередование фаз на всём здании или на щите с которого запитано оборудование поменялось.

При отпадании одной фазы направление не меняется. Реле контроля фаз поможет.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanGx48
сообщение 16.4.2025, 14:42
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 17.12.2024
Пользователь №: 63028



Цитата(Shura_with_KINEF @ 16.4.2025, 12:11) *
К нему да, а к ВРУ, трансформатору? Что, только один двигатель в помещении поменял вращение? Может чередование фаз на всём здании или на щите с которого запитано оборудование поменялось.

При отпадании одной фазы направление не меняется. Реле контроля фаз поможет.


Тоже подумал, что может быть ввод переключили. Но тогда бы группа двигателей поменяло вращение. А у нас только один движок. Вообще, где-то слышал, что при отпадании фазы, магнитное поле пульсируещее же становиться и вот якобы, если вручную повернуть в другую сторону ЭД, то он может начать вращение в другую сторону, так как магнитное поле больше не вращается, а только подталкивает. Ну и ещё один вариант - электрики накосячили)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.4.2025, 15:03
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8146
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(RomanGx48 @ 16.4.2025, 14:42) *
от якобы, если вручную повернуть в другую сторону ЭД, то он может начать вращение в другую сторону, так как магнитное поле больше не вращается, а только подталкивает.

Если быстро, без нагруженного вала может и получится.
Под нагрузкой при пуске пусковой ток на 2-х фазах будет немного меньше обычного, но величина все равно большая 0,866 Iпуск, двигатель вращаться не будет и сгорит независимо от схемы соединения обмоток.
В треугольнике при работающем АД обрыв фазы приведет к увеличению тока в целых фазах более чем 2 раза, вызовет перегрев и выход АД из строя. Мощность теряется более 30%.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 9:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены