![]() Охлаждение трасформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Охлаждение трасформатора |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.6.2024 Пользователь №: 62295 ![]() |
Добрый день. Кто-нибудь ставил охлаждение на сухой транс? У меня ТСЛ-2500-10/0,4кВ, Д/Y-11. Камера трансформатора закрытая без вентиляции 3х3м. Смысл ставить вентиляторы снизу транса не вижу т.к. нет воздухообмена. Думаю поставить кондиционер.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3150 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Теплообмен то есть? Стены не из пенопласта?
А кондиционер, почему бы и нет? Он зимой и подогреть сможет. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7555 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цель обдува трансформатора - это мониторинг температуры магнитопровода и наиболее нагретой части обмотки, который необходим для обеспечения работы трансформатора в безопасном режиме.
Для поддержания температуры в помещении можете организовать общеобменную вентиляцию, можете ставить кондиционер. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.6.2024 Пользователь №: 62295 ![]() |
Цель обдува трансформатора - это мониторинг температуры магнитопровода и наиболее нагретой части обмотки, который необходим для обеспечения работы трансформатора в безопасном режиме. Для поддержания температуры в помещении можете организовать общеобменную вентиляцию, можете ставить кондиционер. Получается просто кондей от перегрева не спасет? Нужно и обдув ставить и кондей. Я с ребятами из россетей разговаривал они никогда вентиляцию не делают, сгорел транс они меняют и все. И получается что если транс не перегревается то коэффициент потерь меньше? |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Добрый день. Кто-нибудь ставил охлаждение на сухой транс? У меня ТСЛ-2500-10/0,4кВ, Д/Y-11. Камера трансформатора закрытая без вентиляции 3х3м. Смысл ставить вентиляторы снизу транса не вижу т.к. нет воздухообмена. Думаю поставить кондиционер. А тепловой расчет делали? А то может, кондиционер встанет дороже трансформатора.. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Получается просто кондей от перегрева не спасет? Нужно и обдув ставить и кондей. Я с ребятами из россетей разговаривал они никогда вентиляцию не делают, сгорел транс они меняют и все. И получается что если транс не перегревается то коэффициент потерь меньше? Был проект Cameron в котором использовалось принудительное охлаждение. Два мощных чиллера с дутьем снизу трансформатора, мощность трансформатора в 1.3 раза больше номинала с охлаждением. Сухой трансформатор 10/0,69 кВ 4000/5200 кВА (с принудительной циркуляцией воздуха). -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7555 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Получается просто кондей от перегрева не спасет? Нужно и обдув ставить и кондей. При определенных условиях в районе обмоток может образоваться конденсат. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 574 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Был проект Cameron в котором использовалось принудительное охлаждение. Два мощных чиллера с дутьем снизу трансформатора, мощность трансформатора в 1.3 раза больше номинала с охлаждением. Сухой трансформатор 10/0,69 кВ 4000/5200 кВА (с принудительной циркуляцией воздуха). Но при этом и КПД ведь тоже падает? +30% мощности - это +70% потерь. Имхо такое только для пиковых кратковременных нагрузок. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Но при этом и КПД ведь тоже падает? +30% мощности - это +70% потерь. Имхо такое только для пиковых кратковременных нагрузок. Из ПЗ проектантов. Охлаждение трансформаторов воздушное с принудительной циркуляцией воздуха (AF). Предусмотрена возможность работы на пониженной мощности в случае выхода из строя охлаждающих вентиляторов. При этом предусматривается аварийно- предупредительная сигнализация. Температура окружающего воздуха в помещениях до плюс 40 °С. Класс нагревостойкости изоляции обмоток трансформаторов – не ниже Е. Работа с охлаждением это номинальный режим. Без охлаждения запускается режим ограничения мощности (отваливаются неответственные потребители), в этом режиме бурение не возможно. Сообщение отредактировал prude - 25.7.2024, 12:57 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
...Камера трансформатора закрытая без вентиляции... Цитата ПУЭ-7: 4.2.104. Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна обеспечивать отвод выделяемого ими тепла в таких количествах, чтобы при их нагрузке, с учётом перегрузочной способности и максимальной расчётной температуре окружающей среды, нагрев трансформаторов и реакторов не превышал максимально допустимого для них значения. Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна быть выполнена таким образом, чтобы разность температур воздуха, выходящего из помещения и входящего в него, не превосходила: 15 °С для трансформаторов, 30 °С для реакторов на токи до 1000 А, 20 °С для реакторов на токи более 1000 А. При невозможности обеспечить теплообмен естественной вентиляцией необходимо предусматривать принудительную, при этом должен быть предусмотрен контроль её работы с помощью сигнальных аппаратов. 4.2.222. Вентиляционная система камер трансформаторов должна обеспечивать отвод выделяемого ими тепла (4.2.104) и не должна быть связана с другими вентиляционными системами. Стенки вентиляционных каналов и шахт должны быть выполнены из материалов с пределом огнестойкости не менее 45 мин. Вентиляционные шахты и проёмы должны быть расположены таким образом, чтобы в случае образования или попадания в них влаги, она не могла стекать на трансформаторы, либо должны быть применены меры для защиты трансформатора от попадания влаги из шахты. Вентиляционные проёмы должны быть закрыты сетками с размером ячейки не более 1×1 см и защищены от попадания через них дождя и снега. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 574 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Из ПЗ проектантов. Охлаждение трансформаторов воздушное с принудительной циркуляцией воздуха (AF). Предусмотрена возможность работы на пониженной мощности в случае выхода из строя охлаждающих вентиляторов. При этом предусматривается аварийно- предупредительная сигнализация. Температура окружающего воздуха в помещениях до плюс 40 °С. Класс нагревостойкости изоляции обмоток трансформаторов – не ниже Е. Работа с охлаждением это номинальный режим. Без охлаждения запускается режим ограничения мощности (отваливаются неответственные потребители), в этом режиме бурение не возможно. То есть это было, так сказть, некоммерческое использование, лишь бы работало) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2025, 7:23 |
|
![]() |