Складские помещения совмещены со зданием АБК.
Электроснабжение склада осуществляется от РУ встроенное в АБК.
Следующие вопросы :
- можно ли применять контактор для обесточивания склада . На стену АБК вынести аварийные кнопки СТОП с грибком?
- можно ли применять суточное реле времени для обесточивания склада в не рабочее время . Предусмотреть переключатель для перевода в ручной режим.
- или применить рубильник с большим номинальным током для отключения под нагрузкой ?
- предприятие с круглосуточным оперативным персоналом .Можно ли рубильник ( аварийные кнопки стоп) разместить в помещении РУ. В настоящее время
для электроснабжения склада (освещение) используется автоматический выключатель( он расположен в РУ) ,который по окончании рабочего для дневного персонала - не выключается.

Сообщение отредактировал moshkarow - 11.2.2024, 14:28


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 9.2.2024, 18:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3336
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(moshkarow @ 9.2.2024, 17:40) *
...можно ли...
Всё можно, если осторожно!
Вы как хотите это сделать, по-уму или по требованиям нормативных документов? icon_wink.gif

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 9.2.2024, 18:23


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 9.2.2024, 18:42
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3114
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



как будет звучать ответ ?
Cклад - электроснабжение 3 категории .
РУ существует
Склад существует
Кабели проложены .
Если устанавливать рубильник на стене , надо тянуть кабель наружу и от РУ до рубильника.
Если установить аварийные кнопки стоп и контактором надо тянуть контрольный кабель и установить контакторы . Это вариант проще . Насколько это будет по правилам ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 9.2.2024, 18:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3336
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(moshkarow @ 9.2.2024, 18:42) *
...Насколько это будет по правилам ?
Я же выше приводил Вам эту ссылку (тыц). Там всё подробно расписано.


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 9.2.2024, 19:36
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3114
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Заказать проект электроснабжения?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 9.2.2024, 19:50
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3336
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(moshkarow @ 9.2.2024, 19:36) *
Заказать проект электроснабжения?
Хозяин - барин!


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 9.2.2024, 23:15
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2831
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата
293. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы.
Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.
(Правила противопожарного режима в Российской федерации)

"Слегка" противоречат приведённой Ваня Иванов статьёй.
Наши пожарные безоговорочно требуют силовой рубильник (не кнопочный пост) на наружной стене склада или опоре рядом. Их можно понять, - они хотят быть уверенными, что, направляя струю воды в горящий склад, не попадут под напряжение.
Но правда и склады у нас не как тот, что недавно сгорел в Шушарах.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 10.2.2024, 6:08
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2055
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(moshkarow @ 9.2.2024, 17:40) *
Складские помещения совмещены со зданием АБК.
Электроснабжение склада осуществляется от РУ встроенное в АБК.
Следующие вопросы :
- можно ли применять контактор для обесточивания склада . На стену АБК вынести аварийные кнопки СТОП с грибком?


Сомневаюсь, что потребление склада очень большое. Обычно только освещение. Возможно даже 1 фазы будет достаточно.

И если просто вынести автомат из РУ на стену рядом со входом на склад, затрат будет возможно меньше, чем городить огород с пускателем и кнопками управления.



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.2.2024, 7:41
Сообщение #9





Гости






Цитата(Сунцов Денис @ 10.2.2024, 6:08) *
Сомневаюсь, что потребление склада очень большое. Обычно только освещение. Возможно даже 1 фазы будет достаточно.

Может у них ещё какое-нибудь подъёмно-транспортное оборудование имеется ? Типа тельферов ?
Ну понятно, что ТС ищет вариант по-халявнее ... icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 10.2.2024, 8:58
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3114
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



РУ с выдвижными модулями. Это заменит рубильник . Видимый разрыв есть .
На кран балку идет отдельная линия . И в мастерской перед входом на клад установлен рубильник

Мастерская на ночь закрывается.


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.2.2024, 9:29
Сообщение #11





Гости






Цитата(moshkarow @ 10.2.2024, 8:58) *
РУ с выдвижными модулями. Это заменит рубильник . Видимый разрыв есть .
На кран балку идет отдельная линия . И в мастерской перед входом на клад установлен рубильник

Мастерская на ночь закрывается.

Всё, что вы перечислили, при пожаре (не дай бог конечно) не работает, от слова совсем. Либо срабатывает с отрицательным эффектом. Поэтому ставьте рубильник на наружной стене, как требуют
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 10.2.2024, 21:14
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3114
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Ваня Иванов @ 9.2.2024, 18:53) *
Я же выше приводил Вам эту ссылку (тыц). Там всё подробно расписано.

Вы очень сильно удивитесь . Но все о чем я спрашивал выше - разрешено . Есть ответ от проектной организации занимающиеся противопожарными системами.


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 11.2.2024, 10:36
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3114
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



[quote name=' ставьте рубильник на наружной стене, как требуют
[/quote]
Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада - где тут про рубильник ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.2.2024, 12:04
Сообщение #14





Гости






"ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463, от 21.05.2021 N 766, от 24.10.2022 N 1885)

...
93
...
Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 11.2.2024, 12:24
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2306
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(moshkarow @ 9.2.2024, 17:40) *
- предприятие с круглосуточным оперативным персоналом .
В настоящее время для электроснабжения склада (освещение) используется автоматический выключатель ,который по окончании рабочего для дневного персонала - не выключается.

Надо понимать, что это главный вопрос, который упирается в "человеческий фактор" - решение это только автоматика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 11.2.2024, 14:30
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3114
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(eugevict @ 11.2.2024, 12:24) *
Надо понимать, что это главный вопрос, который упирается в "человеческий фактор" - решение это только автоматика.


можно ли применять суточное реле времени для обесточивания склада в не рабочее время - Можно . Лучше недельное . Суббота и воскресенье -выходной.

для электроснабжения склада (освещение) используется автоматический выключатель( он расположен в РУ) ,который по окончании рабочего для дневного персонала - не выключается. К нему имеет доступ только оперативный персонал .


Сообщение отредактировал moshkarow - 11.2.2024, 14:38


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 11.2.2024, 19:49
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2306
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(moshkarow @ 11.2.2024, 14:30) *
можно ли применять суточное реле времени для обесточивания склада в не рабочее время - Можно . Лучше недельное . Суббота и воскресенье -выходной.

Вполне реальное решение.

Цитата(moshkarow @ 11.2.2024, 14:30) *
для электроснабжения склада (освещение) используется автоматический выключатель( он расположен в РУ) ,который по окончании рабочего для дневного персонала - не выключается. К нему имеет доступ только оперативный персонал .

Все-таки лучше собрать в РУ полноценное ПРА, подумайте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 11.2.2024, 21:25
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3114
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Щиток.
ключ на два положения ручное - автоматическое
аварийная кнопка стоп
сигнализация положения контактора
недельный таймер
промежуточные реле
контактор

Сообщение отредактировал moshkarow - 11.2.2024, 21:26


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 12.2.2024, 12:31
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2306
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(moshkarow @ 11.2.2024, 21:25) *
Щиток.
ключ на два положения ручное - автоматическое
аварийная кнопка стоп
сигнализация положения контактора
недельный таймер
промежуточные реле
контактор

+АВ + SB стоп + SB пуск + всякая мелочевка и beer.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 12.2.2024, 13:43
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3336
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(eugevict @ 12.2.2024, 12:31) *
+АВ + SB стоп + SB пуск + всякая мелочевка
А как же аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения склада, который должен располагаться вне складского помещения на наружной стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре? Также обязательно должен быть проект, выполненный специализированной проектной организацией, иначе как Вы собираетесь узаконить весь этот колхоз?
Когда Ваш склад сгорит (не дай Бог!), тогда возможно Вы вспомните, что Вам предлагали, но уже будет поздно...


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2024, 13:27
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены