Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Скачки напряжения при включении электродвигателя

kasys
сообщение 5.1.2024, 17:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 5.1.2024
Пользователь №: 61876



В трехфазной цепи, при включении крупорушки(3киловатта/220в ), идет просадка напряжения на первой фазе до 160в, на второй фазе напряжение повышается до 280в, на третьей фазе скачек до 245в. После набора мощности электродвигателем (5-10сек), на всех фазах напряжение приходят в норму до 235в. Почему это происходит и как это можно исправить?

Сообщение отредактировал kasys - 5.1.2024, 18:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kasys   Скачки напряжения при включении электродвигателя   5.1.2024, 17:57
- - Костян челябинский   Цитата(kasys @ 5.1.2024, 19:57) (3кв/220в...   5.1.2024, 18:01
|- - kasys   Цитата(Костян челябинский @ 5.1.2024, 18...   5.1.2024, 18:10
- - Костян челябинский   Пиковая? А номинальная?   5.1.2024, 18:21
- - kasys   на шильдике только пиковая мощность указана   5.1.2024, 18:33
- - Костян челябинский   Можно этот волшебный шильдик увидеть?   5.1.2024, 18:41
|- - kasys   Цитата(Костян челябинский @ 5.1.2024, 18...   5.1.2024, 19:04
|- - Roman D   Цитата(kasys @ 5.1.2024, 18:04) в данный ...   7.1.2024, 11:03
|- - случайный   Цитата(Roman D @ 7.1.2024, 11:03) Коллега...   7.1.2024, 11:45
- - Shura_with_KINEF   Цитата(Костян челябинский @ 5.1.2024, 18...   5.1.2024, 23:03
- - moshkarow   Цитата(kasys @ 5.1.2024, 17:57) В трехфаз...   6.1.2024, 8:38
- - kasys   Shura_with_KINEF, пробовали запускать в обход расп...   6.1.2024, 10:10
|- - rosck   Цитата(kasys @ 6.1.2024, 11:10) Shura_wit...   8.1.2024, 18:11
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(rosck @ 8.1.2024, 18:11) Я из этог...   8.1.2024, 19:16
- - moshkarow   мерили между каждой фазой и нулем. при запуске кру...   6.1.2024, 11:19
- - Dimka1   Цитата(kasys @ 5.1.2024, 17:57) В трехфаз...   6.1.2024, 11:27
- - moshkarow   идет просадка напряжения на первой фазе до 160в, н...   6.1.2024, 11:33
- - zoog   Берёте эл-чайник на киловатт (а желательно - на 2....   6.1.2024, 14:20
|- - Dimka1   Цитата(zoog @ 6.1.2024, 14:20) Берёте эл-...   6.1.2024, 14:51
- - Гость   kasys, Померьте петлю фаза-ноль на каждой фазе и в...   6.1.2024, 14:58
- - случайный   Цитата(kasys @ 5.1.2024, 17:57) Почему эт...   6.1.2024, 16:16
- - Костян челябинский   Ничего я не прикалываюсь. Вы когда-нибудь видели ч...   7.1.2024, 11:09
|- - Roman D   Цитата(Костян челябинский @ 7.1.2024, 10...   7.1.2024, 22:47
|- - Костян челябинский   Цитата(Roman D @ 8.1.2024, 0:47) Вот толь...   8.1.2024, 4:01
- - Rezo   Цитата(kasys)Почему это происходитПроисходит такое...   7.1.2024, 19:13
- - rosck   3квт однофазный двигатель с номинальным током бол...   8.1.2024, 5:16
- - Костян челябинский   Полностью согласен с rosck, только вот пациент нич...   8.1.2024, 8:16
- - moshkarow   я пытался об этом говорить   8.1.2024, 8:31
- - Rezo   Цитата(rosck)3квт однофазный двигатель с номинальн...   8.1.2024, 13:48
- - случайный   ТС, походу, уже решил проблему и благополучно забы...   8.1.2024, 18:26


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему