Все форумчанам привет!
Периодически сталкиваемся на нашем заводе с необходимость пересобирать греющиеся соединения, например, шина-шина или наконечник-шина. Шины алюминиевые. Традиционно работаем наждачкой, наносим электропроводящую пасту, затягиваем посильнее. Первый этап (наждак) долгий и не даёт желаемой ровизны поверхностей. ВОПРОС: наверняка существуют какие-нибудь шлифовальные фичи, которыми можно близко к идеальному шлифануть соприкасающиеся плоскости. Из инструментов завод богат на шуруповерты и аккумуляторную болгарку. Есть и обычная болгарка, и дрель, но хотелось бы по возможности автономно использовать. Всем советчикам заранее респект! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Прямо в вопросе содержится ответ. Электрическая шлифовальная... что?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(ladoga1242) наверняка существуют какие-нибудь шлифовальные фичи, которыми можно близко к идеальному шлифануть соприкасающиеся плоскости. Плоско-шлифовальное оборудование!На алюминиевые детали наносится слой технического вазелина и шлифуют.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 ![]() |
Меня интересует реальный опыт подобной работы.
При этом о приобретении оборудования (наподобие специализированных полировальных машинов) речи не идёт, желательно ограничиться приобретением дисков/насадок и прочей мелочевки для шуруповерта/дрели/болгарки. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Кроилово? Приведёт к попадалову.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
наносим электропроводящую пасту - на основе меди ?
Ставте больше болтов . увеличивайте площадь соприкосновения, увеличивайте размер шайб , cтавте гравера После сборки проверка переходного сопротивления. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Вот честно говоря, в эксплуатации я больше 25 лет. Расшиновку делали за это время раз 5, не более. Один раз из-за пожара на силовом трансформаторе, остальные разы связаны исключительно с изменениями в схеме. С подгоранием в месте контакта ни разу. Что-то в вашей консерватории надо подправить, ladoga1242, мне кажется
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 27.8.2022, 8:13 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
С подгоранием в месте контакта ни разу. -- я тоже . о каком напряжении идет речь
Измерение и контроль температуры контактов — защита от перегрева Thermosensor. https://domikelectrica.ru/izmerenie-i-kontr...tury-kontaktov/ -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость_гость_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
вы ещё хорошо живете! у нас начальство изоленту покупает после предупреждения о приостановке работы ![]() Странный предмет для гордости -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11143 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если уж припёрло алюминий на медь (не приведи ампер), остаётся газодинамическое напыление нужного металла.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 ![]() |
Касательно нагревов. Наш завод богат на шиносборки 380В, выполненные алюминиевыми шинами.
Токи неслабые. На автоматах, спусках бывает нагрев (специально проверяют тепловизором). Разумеется, ставим новые широкие шайбы, меняем и затягиваем покрепче болты, наносим электропроводящую пасту, но бывает, помогает не всегда или на время. Хотелось бы иметь возможность, не демонтируя шины, её подшлифовать и отполировать. Сообщение отредактировал ladoga1242 - 27.8.2022, 19:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7596 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Возможно не в шлифовке скрыто решение.
Когда вы насверливаете основную магистральную шину для отводов, по контактной поверхности отводов, крепежным болтам не перестают течь магистральные токи. Либо необходимо приварить отводы, либо привернуть шину с сечением превышающим необходимое сечение отвода где-то в 1,5-2 раза. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(ladoga1242) Хотелось бы иметь возможность, не демонтируя шины, её подшлифовать и отполировать....желательно ограничиться приобретением дисков/насадок и прочей мелочевки для шуруповерта/дрели/болгарки. "На коленке" никогда и ни при каких обстоятельствах не обеспечить ровную плоскость!Отполировать можно, а ровную плоскость на всей площади соприкосновения - НИКОГДА! Должны быть элементарные жёсткие приспособления...... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
Гость_случайный_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11143 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если не нравится кварцевазелиновая паста, не знаю...
Сообщение отредактировал Roman D - 29.8.2022, 20:13 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 ![]() |
Кажется мне, никакая паста не заменит выровненную отполированную поверхность?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Цитата Хотелось бы иметь возможность, не демонтируя шины, её подшлифовать и отполировать Вот вам впёрлась эта полировка. Не нужна она уверяю. Опробовано на множестве пересобранных и вновь смонтированных высоковольтных наконечниках. Ни один из них не был отполирован окромя нескольких заводских. А токи они держали не чета вашим.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(ladoga1242) Кажется мне, никакая паста не заменит выровненную отполированную поверхность? Об этом я Вам сказал ещё в сообщении #15.А вполне возможен и обратный результат при применении всяких паст - любая паста, кроме заполнения внеконтактным мест, дополнительно вносит переходное контактное сопротивление на площади протекакия тока! Не нужно сравнивть применение паст для отвода тепла и для увеличения контактной площади - это совершенно разные вещи! PS: В электронике для отвода тепла всей площалют, используется как раз жёсткая шлифовка, а паста наносится дополнительно по причине не совсем идеальной плоскости на активных элементах. Но там (повторюсь) отвидится только тепло и ток по данной площади не протекает, а где возможнотакое, то такой участок шунтируется проводником. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |