прокладка рядом с газом , можно так? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
прокладка рядом с газом , можно так? |
1.3.2022, 15:02
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
На стене МКД ставится учёт. Можно рядом/с пересечением газовых труб и будок с баллонами? п.2.1.56, 2.1.57 ПУЭ для внутри помещений, п.7.1.50 не для ЩУ и кабеля или не прав? Кабель будет в гофре.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
с2н5он прокладка рядом с газом 1.3.2022, 15:02
Shura_with_KINEF п.7.3.44 ПУЭ
+ Таблица 7.3.11 для В-Iг
Либо уйти... 1.3.2022, 15:42
с2н5он Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.3.2022, 15:42... 1.3.2022, 22:04
Shura_with_KINEF Цитата(с2н5он @ 1.3.2022, 22:04) не увиде... 1.3.2022, 23:19
Rezo Однажды сталкивался, но все тонкости уже не помню.... 1.3.2022, 15:46
с2н5он обратно не понял - с каких пор баллон стал аппарат... 2.3.2022, 7:25
Shura_with_KINEF Баллон - сосуд под давлением, пусть и не требующий... 2.3.2022, 9:27
с2н5он аппарат и сосуд думаю понимаете что разные понятия... 2.3.2022, 10:47
Shura_with_KINEF с2н5он, я работаю на нефтеперабатывающем заводе и ... 2.3.2022, 11:33
с2н5он понял, спасибо
ещё вопрос - гл 7.3 э/у во взрывооп... 2.3.2022, 13:15
Shura_with_KINEF Нет конечно. Смотрите табличку из ПУЭ, номер выше.... 2.3.2022, 13:48
с2н5он понемногу доходит, т.е. щиток IP54, гофра при пер... 2.3.2022, 15:39
gomed12 Щиток IP54 + кабель с сальниковым уплотнением в ст... 3.3.2022, 0:09
с2н5он за углом расстояние увеличится? 3.3.2022, 7:31
Олега Тут важно учитывать и доминирующие направления вет... 3.3.2022, 13:59
с2н5он поставить флюгер и понаблюдать годик? 3.3.2022, 14:44![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 22:00 |
|
|
|
|