![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 ![]() |
Уважаемые спецы! Есть дом в поселке. Выполнено повторное заземление сопротивлением 5,7 Ом.
Электричество по поселку раздается подземными линиями от 4х240 до 4х120. Есть на дороге распределительный щит, из которого эл.энергия раздается конечным потребителям на участки, в том числе и на мой. Счетчики смонтированы в РЩ. На участках обычно ставят свои так называемые трубостойки с вводными щитками. От моего вводного щитка до дома трасса получается около 50 м. Вопрос такой. Если не думать об экономии на одной жиле кабеля, заземлителях и тп, где ПРАВИЛЬНО делить PEN на PE и N? Ближе к источнику или ближе к дому (в доме)? И почему? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
ivanovvs?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17978 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17978 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вплоть до печального (Memento mori)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
лучше делить в РЩ
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17978 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Качните ГОСТ Р МЭК 61140, только не последний, а 2000г. Там в конце есть полезные картинки, в частности по обрыву PEN (понятно, для TN)
Может кто и сам расскажет, а я уже несколько раз пересказывал и стало влом. ( В целом - чем меньше в питающей цепи этого PENа, тем меньше вероятность его обрыва. Не зазря начали делить. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 ![]() |
Качните ГОСТ Р МЭК 61140, только не последний, а 2000г. Там в конце есть полезные картинки, в частности по обрыву PEN (понятно, для TN) Может кто и сам расскажет, а я уже несколько раз пересказывал и стало влом. ( В целом - чем меньше в питающей цепи этого PENа, тем меньше вероятность его обрыва. Не зазря начали делить. Олег, спасибо. Сейчас порою. Еще есть мысль, что если повторный заземлитель в доме лучше, чем в РЩ, то при обрыве PEN на линии ток через нагрузку в соседних домах притечет на мой домашний заземлитель через шину PE в домашнем щите и через заземляющий проводник десятку от этой PE-шины к заземлителю. И по идее, можно так эту десятку перегрузить. Так или я набуровил? |
![]() |
|
Гость_Don Patron_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Если у вас есть повторное заземление, то делить лучше как можно ближе к нему, но стоит отметить что системы с повторным заземление наиболее безопасны из всех. По этому ставьте в доме щит и не парьтесь, будет дешевле. А для своего абсолютного спокойствия вместо автомата поставьте себе дифавтомат с защитой от КЗ. Стоит такой дифавтомат немного дороже. По МЭК такая замена разрешена, так как дифавтомат является более совершенным средством защиты.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 ![]() |
Если у вас есть повторное заземление, то делить лучше как можно ближе к нему... А почему? Если не брать в расчет экономию на кабеле. У меня уже протянуто до дачного домика подземка медь 3х6 броня. PEN разделен в РЩ на дороге, где счетчики конечных потребителей стоят. Стоит в доме на вводе автомат В32. Вот я и хочу понять насколько правильно с тз электробезопасности все это выполнено. Экономика не волнует, т.к. сделано уже все. Повторное заземление в РЩ 4 Ом. Повторное заземление в домике 5,7 Ом. Вероятность обрыва PEN из-за его длины не увеличилась бы, даже если бы в доме делил. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
А почему? Если не брать в расчет экономию на кабеле. У меня уже протянуто до дачного домика подземка медь 3х6 броня. PEN разделен в РЩ на дороге, где счетчики конечных потребителей стоят. Стоит в доме на вводе автомат В32. Вот я и хочу понять насколько правильно с тз электробезопасности все это выполнено. Экономика не волнует, т.к. сделано уже все. Повторное заземление в РЩ 4 Ом. Повторное заземление в домике 5,7 Ом. Вероятность обрыва PEN из-за его длины не увеличилась бы, даже если бы в доме делил. Есть некоторые аварии, возникновение которых может поставить раком даже то, что выполнено по правилам и прибить людей. Поэтому сильно не заморачивайтесь, ибо все что Вы там накрутили с целью "увеличения" безопасности - это до поры, до времени. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17978 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
вместо автомата поставьте себе дифавтомат с защитой от КЗ. Разве автомат не защищает от сверхтока при КЗ ?Да и дифф.автомат изначально с защитой от КЗ.. Если у вас есть повторное заземление, то делить лучше как можно ближе к нему Вы принципиальный противник системы TN-S, где разделение выполнено около источника питания (с "базовым" ЗУ), а повторный заземлитель на вводе у потребителя, а то и ещё где-то в самой электроустановке ? Мне завсегда виделось, что TN-S все же лучше.. Вы сбиваете привычные настройки.. У меня уже протянуто до дачного домика подземка медь 3х6 броня. PEN разделен в РЩ на дороге, Вероятность обрыва увеличилась бы, если бы (да кабы) от РЩ шел PEN. Но его, очевидно уже, нет (а 6-ку PENом и не делают) и нечего теоритезировать - у вас хороший вариант исполнения.Вероятность обрыва PEN из-за его длины не увеличилась бы, даже если бы в доме делил. Повторное заземление в РЩ 4 Ом. Вы видели Акт именно на отдельный повторный заземлитель около РЩ ? Или это цифирь по сети ?Сообщение отредактировал Олега - 15.10.2021, 22:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В целом - чем меньше в питающей цепи этого PENа, тем меньше вероятность его обрыва. Не зазря начали делить. При обрыве N ущерба будет меньше? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17978 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
У меня уже протянуто до дачного домика подземка медь 3х6 броня. PEN разделен в РЩ Вот я и хочу понять насколько правильно с тз электробезопасности все это выполнено. К вам напряжение подается не по воздушным линиям, а подземными кабелями, поэтому приняв во внимание статью 1.7.132 ( ПУЭ-7 ), получается, что при однофазном питании у вас нет права в использовании PEN проводника от РЩ до дома не только для ваших 6 мм, но и при любом другом сечении кабеля. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 ![]() |
К вам напряжение подается не по воздушным линиям, а подземными кабелями, поэтому приняв во внимание статью 1.7.132 ( ПУЭ-7 ), получается, что при однофазном питании у вас нет права в использовании PEN проводника от РЩ до дома не только для ваших 6 мм, но и при любом другом сечении кабеля. Да, я понимаю. Я не сказал, что в мой уличный щит с щита, что на дороге проложен 5х10, с учетом увеличения в дальнейшем выделенной мощности до 15кВт по 3ф схеме. Но не в моей временной схеме дело. Меня волнует вопрос правильно делить PEN ближе к дому (в доме) или дальше от дома в РЩ. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |