компрессор REMEZA , потребляемый ток больше номинала |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
компрессор REMEZA , потребляемый ток больше номинала |
25.11.2021, 19:42
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Добрый вечер .
На компрессоре REMEZA ВК-40 установлен электродвигатель Сименс Р=30 кВт , I- 54 A . Однако при замере тока токовыми клещами , клещи показали 60 а. Двигатель запускается по схеме звезда-треугольник , мерили под токовым реле -30А. 30*2=60 . В таблице №1 Мощность двигателя -30кВт Максимальная потребляемая мощность – 38,1 кВт. При замере тока на входе клещи показывают 62А Тр-р цепей управления 380/220 0,16 кВа – ток 0,34 А Вентилятор охлаждения -1,5 А Итого примерно-2а. Как выбирается двигатель для поршневого компрессора ? Режим работы – повторно-кратковременный ? Об этом в инструкции ничего ни сказано . Если принять ПВ-60% и пересчитать на ПВ-100% . Мощность двигателя получается 38,7 кВт Что примерно соответствует максимальной потребляемой мощности 38,1 кВт. Верны мои рассуждения ? Или у нас что то с компрессором не так ? На другом компрессоре аналогичная картина . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
|
25.11.2021, 20:40
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3501 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Повторно-кратковременный режим для электродвигателя может оказаться более тяжёлым, нежели продолжительный. В характеристиках двигателя есть параметр количество пусков в час. А тут получается и форсированный режим и частые тяжёлые пуски. С ошибками проектирования подобной техники сталкиваемся часто. Последний раз недавно перетачивали шкивы на карусельном станке, т.к. быстро горели щётки э.м. муфт в коробке передач.
Поршневой? ВК40 винтовой же. Двигатель 400 В или 380 В? А сеть? Если привод ременный, попробовать крутануть без нагрузки и проверить токи на холостом ходу. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 25.11.2021, 20:57 -------------------- |
|
|
25.11.2021, 20:55
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
сеть в норме
напряжение 0, 4 кв работал больше 4 лет . вышел из строя передний подшипник .заменили . наш косяк - на холостом ходу не проверили . передача-ременная может быть и винтовой -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
25.11.2021, 21:13
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3501 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Лет 10 назад на ЭД от Сименс столкнулись с керамическим напылением вала на посадочных местах подшипников. После замены подшипников у ЭД выросли и токи ХХ и рабочие токи, двигатели начали греться. Чёртовы регламенты, не трогали бы подшипники, движки бы ещё работали и работали. Повредили керамическое покрытие при демонтаже, зачем оно, хз, и так сойдёт, а оказалось, что керамика рвала цепь токов Фуко через вал. Вот и началось. Движки, правда помощнее, 360 КВт.
-------------------- |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|