7.11.2018, 9:19
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 21.2.2017 Пользователь №: 51788 |
Здравствуйте, прошу помочь, может кто сталкивался. По ПТЭ питание двигателей обдува силовых трансформаторов должно быть выполнено, как правило, от двух источников питания. Как проще всего на двухтрансформаторной, а еще лучше на однотрансформаторной подстанции выполнить второе питание двигателей обдува?
-------------------- Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
|
|
|
gubavs Второе питание двигателей обдува 7.11.2018, 9:19
просто Гоша Для чего такие сложности? При неисправности данной... 7.11.2018, 13:40
gubavs Цитата(просто Гоша @ 7.11.2018, 13:40) Дл... 7.11.2018, 14:02
просто Гоша Соболезную. Так и до нас, возможно, в скорости доб... 7.11.2018, 17:03
moshkarow Приведите схему подстанции .какое напряжение .как ... 7.11.2018, 19:26
Zernomor 5.3.5. Питание электродвигателей устройств охлажде... 8.11.2018, 11:11
Сергей ДД Цитата(Zernomor @ 8.11.2018, 11:11) Тут, ... 23.12.2018, 15:05
gomed12 Цитата(Zernomor @ 8.11.2018, 11:11) 5.3.5... 24.12.2018, 14:53
просто Гоша gubavs, понял? А сейчас сканируй это и отправляй с... 8.11.2018, 12:27
gubavs Цитата(просто Гоша @ 8.11.2018, 12:27) gu... 23.12.2018, 0:07
moshkarow Цитата(gubavs @ 23.12.2018, 0:07) . Друго... 23.12.2018, 8:46
gubavs Цитата(moshkarow @ 23.12.2018, 8:46) как ... 23.12.2018, 11:12
moshkarow вывели тр-р ремонт и район сидит без света .Ждет ,... 23.12.2018, 14:19![]() ![]() ![]() |
|