Частотный преобразователь (ЧП) , От ЧП сгорает электросчетчик |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Частотный преобразователь (ЧП) , От ЧП сгорает электросчетчик |
1.4.2017, 20:28
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 10.1.2011 Из: Московская обл. Пользователь №: 20998 |
После установки ЧП сгорает электросчетчик. Конкретно блок питания в счетчике. Кто-нибудь встречал? В чем засада?
Если подробно, это происходит не всегда и не везде. Последний случай поставили ВЕСПЕР сгорел Меркурий при питании через тр. тока. Поставили входной фильтр, еще не пробовали. Но в других местах нет фильтров, а все работает. Случай в деревне, скважина, сгорел при мне. Успели отключить, включили напрямую все работает. Опять подключаем ЧП, счетчик нагревается и сгорает. Я думаю дело в PEN-проводнике. Но на одной скважине сгорает, а подстанция за стенкой. На подстанцию не ходил, но замер петли фаза-ноль норма. В городе 26 подпиток 26 частотников 26 счетчиков стоят рядом, все нормально. На скважинах засада. Старые счетчики работают, некоторые старые матрицы работают. Компания ВЕСПЕР ответа не знает. |
|
|
Dyushes Частотный преобразователь (ЧП) 1.4.2017, 20:28
moshkarow http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....32192... 1.4.2017, 22:29
Гость Рин А где у Вас стоит счетчик, до или после ЧП?
1. Пос... 3.4.2017, 6:31
шахтер Цитата(Гость Рин @ 3.4.2017, 6:31) А где ... 5.4.2017, 6:01
moshkarow Абалдеть, силен бродяга, профессионала видно сразу... 5.4.2017, 7:12
Ваня Иванов Цитата(Dyushes @ 1.4.2017, 20:28) После у... 4.4.2017, 16:47
НИР После частотного преобразователя напряжение импуль... 5.4.2017, 6:44
НИР Поясните что я говорю неправильно?
На частотник п... 5.4.2017, 7:35
шахтер НИР, Ну где вы видели чтобы счетчик стоял после ча... 5.4.2017, 8:12
НИР Шахтер, счетчик после частотника не видел нигде.
А... 5.4.2017, 8:24
Shura_with_KINEF Цитата(Dyushes @ 1.4.2017, 20:28) это про... 5.4.2017, 8:39
шахтер НИР, Ну пошла вода в хату. 5.4.2017, 10:48
Marten ЦитатаНа частотник приходит 380В, на шине пост ток... 5.4.2017, 15:28
НИР На всякий случай, классика 6.4.2017, 6:19
Marten Да я в принципе и не отрицаю выводы в представленн... 6.4.2017, 7:39
шахтер Цитата(Marten @ 6.4.2017, 7:39) Также мне... 6.4.2017, 8:46
Marten Виноват!
Не внимательно прочитал первый пост... 6.4.2017, 9:54
Rezo Цитата(Dyushes)После установки ЧП сгорает электрос... 6.4.2017, 12:05
шахтер Цитата(Rezo @ 6.4.2017, 12:05) Данный ЧП ... 7.4.2017, 18:57
Dyushes Прочитал все комментарии, спасибо.
Первое: Все сч... 15.4.2017, 23:59
Rezo Цитата(Dyushes)Прочитал все комментарии.....на глу... 17.4.2017, 11:33
Dyushes Сегодня позвонил в компанию "Инкотекс" (... 17.4.2017, 15:37
Rezo Цитата(Dyushes)Сегодня позвонил в компанию "И... 17.4.2017, 18:48
Dyushes Понятно, что производители счетчиков открестились.... 17.4.2017, 21:03
НИР Если учет не автоматизирован, ставьте индукцинный. 18.4.2017, 6:12
Dyushes "Если учет не автоматизирован, ставьте индукц... 13.5.2017, 22:20
Диего А из-за чего не получается замерить ток перед част... 21.5.2017, 16:25
Dyushes Цитата(Диего @ 21.5.2017, 16:25) А из-за ... 21.5.2017, 17:02
чукча Цитата(Dyushes @ 21.5.2017, 15:02) Перед ... 22.5.2017, 8:32
Диего Почему тогда перед сварочным инверторе ток измеряе... 21.5.2017, 19:06![]() ![]() ![]() |
|