Добрый день!
Собираюсь купить пушку на 3\4.5 квт 220в (фирма ИНТЕРСКОЛ) в гараж. К щитку в гараже протянут медный КГ 3х6. Пушка имеет три провода для силовой розетки (вилки в комлекте нет). Собственно вопрос: Купив силовую розетку, какой лучше взять для нее кабель и можно ли потом эту розетку подключить в обычную 220в, сделать типа переходника? Можно ли пренебречь заземляющим проводом, т.к. если тянуть силовую розетку от щитка заземления ведь все равно не будет (щиток не заземлен)? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3150 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Питающий кабель трёхжильный. а что одна жила не подключена?
Обычная розетка 10 или 16 А, так, что нельзя, или использовать только в режиме 3 КВт. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 23.11.2015, 10:39 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.11.2015 Пользователь №: 47342 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Добрый день! Можно ли пренебречь заземляющим проводом, т.к. если тянуть силовую розетку от щитка заземления ведь все равно не будет (щиток не заземлен)? УЗО обязательно . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |