Евгений
сообщение 12.2.2014, 11:16
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Вопрос такой: зачем в некоторых схемах РУ-6(10) предусматривают по два секционирующих выключателя, соединенных последовательно? При этом один из них называют "ведущим", второй "ведомым"?


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.2.2014, 11:48
Сообщение #2





Гости






Очевидно для повышения надёжности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 12.2.2014, 12:01
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Каким образом надежность повышается и что значит "ведущий"/"ведомый"?


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 12.2.2014, 12:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3294
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



для ремонта одно го из выключателей


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 12.2.2014, 12:17
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Для этого разъединитель логичнее ставить


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexdovgal
сообщение 12.2.2014, 16:59
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 30.8.2011
Из: Киев
Пользователь №: 24084



1 По соображениям безопасности,
2 для выведения в ремонт шинного моста, испытания проходных изоляторов встене между секциями РУ-10, испытания изоляторов шин и их замены и тд.
например , мне надо полностью замеить РУ-10 , а секционник как раз на строне заменяемой секции ,тогда мнепоидется тушить оба ввода по 10-ке , а как тогда потребители 1и 2 категории ,питающиеся от этого ТП-?

Сообщение отредактировал Alexdovgal - 12.2.2014, 17:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 12.2.2014, 20:56
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Зачем для этого ставить дорогой выключатель, когда можно обойтись дешевым разъединителем?


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.2.2014, 21:17
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9323
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Допустим, ПНАЭ 10-027 (по моему, не наврал с нумерацией) требуют, чтобы система расхолаживания реактора отделялась от общей системы электроснабжения не менее чем через 2 выключателя. Как то так. Может и в той области, где ваши выключатели действуют подобные правила. А основной смысл, конечно - это надежность. Т.е. второй выключатель - на случай несрабатывания или неполного отключения основного (ведущего). А вообще, нужно смотреть релейку и логику ее работы - она подскажет.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 12.2.2014, 21:40
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3294
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849





--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.2.2014, 11:38
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11242
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Костян челябинский @ 12.2.2014, 20:17) *
А вообще, нужно смотреть релейку и логику ее работы - она подскажет.

Может, там УРОВ стоит или шины многоугольником включены...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 13.2.2014, 12:00
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Не, одиночные секционированные. Запитаны от двух ТРДН. Всего четыре секции - по одной на каждую обмотку НН. Вот про УРОВ - надо подумать...


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 20.2.2014, 11:24
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Один человек, эксплуатирующий такую подстанцию, рассказал, что такое решение принято для защиты перемычки между секционными выключателями.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 4.3.2014, 8:46
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Если перемычка кабельная, то для надежности в случае к.з.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gubavs
сообщение 29.2.2020, 9:58
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 51788



У нас для разного исполнения РЗА. Где-то на смв-10 установлена МТЗ. Где-то автоматика, когда отключается от защит питающий транс при раздельном питании 2 шин от разных трансформаторов, происходит автоматическое включение смв-10 и идёт запитка от 1 транса 2 шины. Однозначно для автоматики и быстрой локализации повреждения, в случае отказов. Короче, повышение надёжности электроснабжения


--------------------
Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.2.2020, 19:14
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7951
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Возможно имеются потребители 1 категории на 10 кВ, поэтому организовали АВР.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 2.3.2020, 7:19
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



У нас используют два секционных выключателя там где перемычка между секциями выполнена не шинами а кабелями, т.к. расстояние между секциями большое, в одном из случаев, где то метров 70. В нормальной схеме, один из выключателей постоянно включен, другой отключен. На обоих есть защита МТЗ, дополнительно на одном из них, который в нормальной ситуации стоит отключенным, собраны схемы автоматики (ЗМН, АВР, разные блокировки и т.п.) правда терминов ведущий и ведомый не используем. Прежположу что ведомый выключатель тот который всегда включен, а тот который с автоматикой ведущий.

Сообщение отредактировал НИР - 2.3.2020, 7:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения