Вопрос такой: зачем в некоторых схемах РУ-6(10) предусматривают по два секционирующих выключателя, соединенных последовательно? При этом один из них называют "ведущим", второй "ведомым"?
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
12.2.2014, 11:48
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Очевидно для повышения надёжности.
|
|
|
12.2.2014, 12:01
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Каким образом надежность повышается и что значит "ведущий"/"ведомый"?
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
12.2.2014, 12:07
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
для ремонта одно го из выключателей
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
|
12.2.2014, 12:17
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Для этого разъединитель логичнее ставить
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
12.2.2014, 16:59
Сообщение
#6
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 |
1 По соображениям безопасности,
2 для выведения в ремонт шинного моста, испытания проходных изоляторов встене между секциями РУ-10, испытания изоляторов шин и их замены и тд. например , мне надо полностью замеить РУ-10 , а секционник как раз на строне заменяемой секции ,тогда мнепоидется тушить оба ввода по 10-ке , а как тогда потребители 1и 2 категории ,питающиеся от этого ТП-? Сообщение отредактировал Alexdovgal - 12.2.2014, 17:21 |
|
|
12.2.2014, 20:56
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Зачем для этого ставить дорогой выключатель, когда можно обойтись дешевым разъединителем?
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
|
|
12.2.2014, 21:17
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9323 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Допустим, ПНАЭ 10-027 (по моему, не наврал с нумерацией) требуют, чтобы система расхолаживания реактора отделялась от общей системы электроснабжения не менее чем через 2 выключателя. Как то так. Может и в той области, где ваши выключатели действуют подобные правила. А основной смысл, конечно - это надежность. Т.е. второй выключатель - на случай несрабатывания или неполного отключения основного (ведущего). А вообще, нужно смотреть релейку и логику ее работы - она подскажет.
-------------------- |
|
|
12.2.2014, 21:40
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
13.2.2014, 11:38
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А вообще, нужно смотреть релейку и логику ее работы - она подскажет. Может, там УРОВ стоит или шины многоугольником включены... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
13.2.2014, 12:00
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Не, одиночные секционированные. Запитаны от двух ТРДН. Всего четыре секции - по одной на каждую обмотку НН. Вот про УРОВ - надо подумать...
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
20.2.2014, 11:24
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Один человек, эксплуатирующий такую подстанцию, рассказал, что такое решение принято для защиты перемычки между секционными выключателями.
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
4.3.2014, 8:46
Сообщение
#13
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
Если перемычка кабельная, то для надежности в случае к.з.
|
|
|
29.2.2020, 9:58
Сообщение
#14
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 21.2.2017 Пользователь №: 51788 |
У нас для разного исполнения РЗА. Где-то на смв-10 установлена МТЗ. Где-то автоматика, когда отключается от защит питающий транс при раздельном питании 2 шин от разных трансформаторов, происходит автоматическое включение смв-10 и идёт запитка от 1 транса 2 шины. Однозначно для автоматики и быстрой локализации повреждения, в случае отказов. Короче, повышение надёжности электроснабжения
-------------------- Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
|
|
|
29.2.2020, 19:14
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7951 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Возможно имеются потребители 1 категории на 10 кВ, поэтому организовали АВР.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
2.3.2020, 7:19
Сообщение
#16
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
У нас используют два секционных выключателя там где перемычка между секциями выполнена не шинами а кабелями, т.к. расстояние между секциями большое, в одном из случаев, где то метров 70. В нормальной схеме, один из выключателей постоянно включен, другой отключен. На обоих есть защита МТЗ, дополнительно на одном из них, который в нормальной ситуации стоит отключенным, собраны схемы автоматики (ЗМН, АВР, разные блокировки и т.п.) правда терминов ведущий и ведомый не используем. Прежположу что ведомый выключатель тот который всегда включен, а тот который с автоматикой ведущий.
Сообщение отредактировал НИР - 2.3.2020, 7:21 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|