Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Свечение в треть накала

Casanex
сообщение 11.11.2025, 16:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 11.11.2025
Пользователь №: 64004



Здравствуйте.

Приобрел для навеса светильники производителя Промлед Т-Линия Компакт 25 500мм CRI70 5000К Опал, и после установки заметил такую особенность, что при выключенном свете светодиоды продолжают светиться в треть своей силы. Обратно разобрал навес, отключил и померил напряжением на каждом из проводов относительно корпуса навеса (он из металла). По нулевому проводнику - 22 вольта, по фазному - 12 В. Заземления в линии нет освещения для светильников - нет.

Побольше данных:

Частный дом.
Ввод выполнен проводом СИП, 3 фазы
Заземление выполнено в виде 3 штырей по 2 метра в форме треугольника и соединены между собой полосой.
Ноль прожат в щитке.
На выключателе для светильников в разрыв подана фаза.

А теперь вопрос, откуда берутся эти 22 и 12 вольт в проводке, если в радиусе ближайшего километра нет никаких ЛЭП (наводка отсутствует), навес весь из металла и вкопан в землю.

Я правильно понимаю, что постоянное горение светодиодов кратно сократит срок службы светильников? Прошу помощи у знатоков
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 11.11.2025, 16:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3545
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Как определили, что 1/3 яркости? Может 1/100? А скорее 1/10000 яркости.
Естественно на ресурсе светильников это ни как не скажется.
А висящие в воздухе провода, ни куда не подключенные, цифровая высокоомная цешка, ещё мало намерили, бывает и больше.
Ну чисто маловероятная версия, если действительно 1/3 накала. Светильник Промлед случайно не с блоком аварийного освещения? Ну т.е. со встроенным аккумулятором. Как раз 1/3 - 1/4 от яркости основного питания.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_высокий_*
сообщение 11.11.2025, 18:38
Сообщение #3





Гости






Это энергия космоса, смиритесь. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.11.2025, 23:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18563
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Casanex @ 11.11.2025, 16:38) *
На выключателе для светильников в разрыв подана фаза.
Выключатель без подсветки в корпусе ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Casanex
сообщение 12.11.2025, 7:58
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 11.11.2025
Пользователь №: 64004



Цитата(Олега @ 11.11.2025, 23:23) *
Выключатель без подсветки в корпусе ?


Да, его поменял сразу на новый без диода.

Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.11.2025, 16:59) *
Как определили, что 1/3 яркости? Может 1/100? А скорее 1/10000 яркости.
Естественно на ресурсе светильников это ни как не скажется.
А висящие в воздухе провода, ни куда не подключенные, цифровая высокоомная цешка, ещё мало намерили, бывает и больше.
Ну чисто маловероятная версия, если действительно 1/3 накала. Светильник Промлед случайно не с блоком аварийного освещения? Ну т.е. со встроенным аккумулятором. Как раз 1/3 - 1/4 от яркости основного питания.


Светильник без блока аварийного освещения, простой.

Ну я возможно погорячился, написав что в 1\3 светится. Естественно еле видное свечение светодиодов.


Вчера решил провести эксперимент, снял один светильник и просто в гараже собрал похожую схему питания для него - все в порядке, никакого слабого свечения в отключенном состоянии не наблюдается.
Еще из интересного, вчера когда дотрагивался до установленного на навесе светильника в выключенном положении, остаточное свечение становилось чуть ярче icon_biggrin.gif


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 12.11.2025, 8:54
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3545
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Такое свечение ЖКОшных светильников в каждом втором подъезде многоэтажек.
Если раздражает, можно зашунтировать светильник(светильники) высоковольтным керамическим конденсатором номиналом 0,022 - 0,1 мкФ 400-500В. Если нет, забейте.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.11.2025, 9:44
Сообщение #7





Гости






Чудес не бывает. Скорее всего, у ТСа выключатель в ноле, ну или он старее поповой собаки - утечка по изоляции у него. Такое тоже бывает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 12.11.2025, 9:48
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8134
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Casanex @ 12.11.2025, 7:58) *
снял один светильник и просто в гараже собрал похожую схему питания для него - все в порядке, никакого слабого свечения в отключенном состоянии не наблюдается.
Еще из интересного, вчера когда дотрагивался до установленного на навесе светильника в выключенном положении, остаточное свечение становилось чуть ярче

Просто:
1. Заземлите м/к навеса.
2. Обеспечьте контакт корпуса светильника (возможно через крепления) с м/к навеса.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 16:35
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены