Высокий ток , Линия светильников с ДНат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Высокий ток , Линия светильников с ДНат |
11.7.2013, 12:46
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Здравствуйте!
Такая ситуация: было спроектировано освещение склада. Были заложены светильники ЖКУ08-250-001, соответственно с лампами ДНаТ 250Вт. Один проход склада освещается линией из 12 светильников. Они все висят на однофазной группе. Кабель был заложен 3x4. Был найден подрядчик, который выполнил монтаж. Еще на стадии монтажа возникла проблема с автоматами: были заложены 25 А, но они через две-три минуты после включения срабатывали и отключались, ну тогда я посчитал, что автоматы китайсике/некачественные и номинал свой не держат. С легкой руки они были заменены на 32-амперники. Сейчас, с приходом жары, один из этих 32 А автоматов начал срабатывать. На месте я обнаружил, что все отходящие жилы кабеля (четверки) горячие, рука терпит, но на пределе... В голове 16й кабель - он аж гудит. Всего 5 линий, поэтому нагрузка не равномерная между фазами, больше ничего здесь кроме освещения не висит. Ну я предположил, что какие-то проблемы с нулем (может отгорел). Взял измерительные клещи, замерил напряжение - и фазное и линейное в норме, отклонения маленькие. Замерил ток, на отходящем кабеле, он оказался 31-32 А!, причем на кажной из пяти линий светильников! Как это вообще возможно? Неужели я разучился считать? По расчетам выходит: 12*0,25=3 кВт, пусть 20% ПРА расходует: 3*1,2=3,6 кВт, тогда ток (с учетом косинус_фи=0,85): 3,6/(0,22*0,85)=19,25 А Хорошо еще, что кабель я выбрал по потерям четверку, ведь если бы 2,5 было - давно бы вспыхнуло все... Кто что думает по этому поводу? Сообщение отредактировал FRAER - 11.7.2013, 12:55 |
|
|
FRAER Высокий ток 11.7.2013, 12:46
Dimka1 Сделайте замеры токов по участкам. Возможно найдет... 11.7.2013, 13:07
с2н5он изоляцию меряли?
на эту группу больше ничего не пр... 11.7.2013, 13:26
FRAER Повторюсь. На каждой из 5 групп ток такой высокий.... 11.7.2013, 13:28
с2н5он хорошо, на ЭТИХ группах больше ничего не приткнули... 11.7.2013, 13:38
FRAER Нет, ничего 11.7.2013, 13:43
Shura_with_KINEF Если вместо 250 Вт подставить 400, то ток получает... 11.7.2013, 13:52
FRAER Shura_with_KINEF, да, такое у меня есть предположе... 11.7.2013, 13:59
Работник Не качественные ПРА. С низким кпд, можно определит... 11.7.2013, 14:03
Shura_with_KINEF Во внутрь лампы могли запечь колбочку в 400 Вт ещё... 11.7.2013, 14:04
savelij® А ничего, что рабочий ток лампы ДНАТ250 3,1А, а пу... 11.7.2013, 14:57
с2н5он я полагал, что замеры в установившемся режиме 11.7.2013, 15:16
FRAER Ну понятное дело, в установившемся режиме. 11.7.2013, 15:21
savelij® Ну так в установившемся режиме и будет ток, которы... 11.7.2013, 15:25
Shura_with_KINEF Цитата(savelij® @ 11.7.2013, 15:57) А нич... 11.7.2013, 15:39
FRAER Не правильно. Ток лампы не тоже самое, что ток све... 11.7.2013, 15:47
Shura_with_KINEF Цитата(FRAER @ 11.7.2013, 15:47) Речь иде... 11.7.2013, 16:02
FRAER Shura_with_KINEF, без замены пра не станут, у них ... 11.7.2013, 16:41
Dimka1 Цитата(FRAER @ 11.7.2013, 13:46) Замерил ... 11.7.2013, 17:41
Volt380 светильники укомплектованы компенсирующими конденс... 11.7.2013, 18:47
FRAER Ладно, если будет завтра возможность - поднимусь н... 11.7.2013, 19:27
OBON Цитата(FRAER @ 11.7.2013, 22:27) Ладно, е... 12.7.2013, 6:28
Shura_with_KINEF Цитата(FRAER @ 11.7.2013, 17:41) Shura_wi... 12.7.2013, 7:55
FRAER OBON, либо косинус_фи, либо лампы 400Вт, других ва... 12.7.2013, 10:29
Shura_with_KINEF Цитата(FRAER @ 12.7.2013, 11:29) OBON, ли... 12.7.2013, 11:41
uvk2 Цитатасветильники укомплектованы компенсирующими к... 12.7.2013, 18:07
Volt380 ЦитатаОтсюда и потребление вдвое выше.
не потребле... 13.7.2013, 15:54
FRAER Сколько будет стоить конденсатор 32 мкФ 400 В и ре... 13.7.2013, 20:40
Volt380 дык это в магазине надо спрашивать, цены весьма ра... 13.7.2013, 23:29
Гость_Лиля_* Здравствуйте, а не скажете длину кабеля? При расче... 11.11.2013, 23:12
FRAER Длина кабеля - 80-100 м группа.
Нагрев из-за низко... 12.11.2013, 6:39
ivani4 здравствуйте всем , с прошедшем праздником . подск... 2.1.2014, 11:23
savelij® Проскакивала информация, что максимальная удалённо... 2.1.2014, 13:55
ivani4 вот и я про то где то слышал , ладно бум экспереме... 3.1.2014, 12:00
Volt380 ну возьмите 5 метров провода и попробуйте) только ... 6.1.2014, 21:53
arakl Цитата(Volt380 @ 6.1.2014, 22:53) могу по... 12.1.2014, 10:04
Volt380 Цитата(arakl @ 12.1.2014, 10:04) Учтите, ... 12.1.2014, 19:15
ivani4 спасибо за советы 11.1.2014, 19:38![]() ![]() ![]() |
|