6 авг 2018
Добрый день коллеги.
Облэнерго провели замеры ХХ масленых трансформаторов моих КТП160 и250 кВА.
Результат по ТМ 250 кВА.
1. Ток ХХ фаза А -0,5 А;
2. Ток ХХ фаза В -0,0 А;
3. Ток ХХ фаза С -0,5 А;
Норма ток - 0,27 А.
Вопрос: Почему Ток ХХ фаза В - 0,0 А?

Результат по ТМ 160 кВА:

1. Ток ХХ фаза А -0,65 А;
2. Ток ХХ фаза В -0,6 А;
3. Ток ХХ фаза С -0,7 А;
Норма ток - 0,18А.
Вопрос: Что может означать завышенный ток ХХ данного ТМ160?
16 июля 2018
Добрый день форумчане.
Возникла потребность восстановить работоспособность 4АМ355 S2, 250 кВт, 1500 об/мин, 380/660В, 270/440А.
Многие фирмы предлагают сделать ремонт восстановленной медной шинной. И, обещают гарантию работы после ремонта 1 год.
Думаю, для качественного ремонта использовать новую шину, хотя это и будет дороже.
Хочу услышать Ваше мнения.
14 ноя 2016
Добрый день коллеги.
Приобрели и установили новый трансформатор ТМГ-1000 (взамен ТМ-1000).
Вопрос: Каковы должны быть потери в трансформаторе согласно нормативных документов? Ток хх, потери ХХ, напряжение КЗ, потери КЗ.
Вот данные паспорта ТМГ-1000:
Ток холостого хода - 2,72 %;
Потери холостого хода - 3115,5 Вт;
Напряжение короткого замыкания - 5,65%;
Потери короткого замыкания -11495 Вт.
За период 27 суток по счетчику (высокая сторона) трансформатор потребил 20800 кВт*ч !!!!! Т.к. нагрузки не было - это потери в трансформаторе!!!!
Для сравнения на старом тр-ре за данный период 2000 кВт*ч. Т.е. потери нового тр-ра в 10 раз выше!!!!
Спасибо за комментарии.
22 марта 2016
Добрый день коллеги.
Предстоит замена силового трансформатора 1000 кВА, 10/0,4. Со соединением звезда-звезда.
Есть желание менять на треугольник-звезда.
Хотел бы услышать мнения по поводу схемы соединения обмоток тр-ров.
Спасибо.
Добрый день уважаемые коллеги.
По результатам испытаний силового тр-ра ТМ-1000 (в работе) было выявлено:
что сопротивление обмоток ВН составляют, Ом АВ - 0,682
ВС - 0,680
СА - 0,728 !!!
т.е. увеличенное в процентах на 7%.
Тр-р продолжает работать, т.к. нет возможности вывести его в ремонт.

Вопрос: Каковы вероятные причины увеличенного сопротивления обмотки СА?
И, что необходимо делать, мне , как ответственному за электрохозяйство?
Спасибо.