Добрый день коллеги.
Приобрели и установили новый трансформатор ТМГ-1000 (взамен ТМ-1000).
Вопрос: Каковы должны быть потери в трансформаторе согласно нормативных документов? Ток хх, потери ХХ, напряжение КЗ, потери КЗ.
Вот данные паспорта ТМГ-1000:
Ток холостого хода - 2,72 %;
Потери холостого хода - 3115,5 Вт;
Напряжение короткого замыкания - 5,65%;
Потери короткого замыкания -11495 Вт.
За период 27 суток по счетчику (высокая сторона) трансформатор потребил 20800 кВт*ч !!!!! Т.к. нагрузки не было - это потери в трансформаторе!!!!
Для сравнения на старом тр-ре за данный период 2000 кВт*ч. Т.е. потери нового тр-ра в 10 раз выше!!!!
Спасибо за комментарии.
22 марта 2016
Добрый день коллеги.
Предстоит замена силового трансформатора 1000 кВА, 10/0,4. Со соединением звезда-звезда.
Есть желание менять на треугольник-звезда.
Хотел бы услышать мнения по поводу схемы соединения обмоток тр-ров.
Спасибо.
Добрый день уважаемые коллеги.
По результатам испытаний силового тр-ра ТМ-1000 (в работе) было выявлено:
что сопротивление обмоток ВН составляют, Ом АВ - 0,682
ВС - 0,680
СА - 0,728 !!!
т.е. увеличенное в процентах на 7%.
Тр-р продолжает работать, т.к. нет возможности вывести его в ремонт.

Вопрос: Каковы вероятные причины увеличенного сопротивления обмотки СА?
И, что необходимо делать, мне , как ответственному за электрохозяйство?
Спасибо.
12 марта 2015
Добрый день уважаемые.
Имеется высоковольтный учет по 10 кВ, организован через НТМИ-10.
За 6 лет эксплуатации насосной станции, НТМИ-10 выходит из строя 2-ой раз. Пробивает предохранители по ВН НТМИ с одновременным пробоем высоковольтных обмоток ("А" и"С") по 10 кВ (НТМИ).
Ввод ВЛ -10 кВ, Протяженность ВЛ порядка 10 км. Вентильные разрядники на вводе установлены.
Вопрос:
Какова вероятная причина выхода из строя НТМИ? (Гроза не наблюдалась в данные моменты).
Спасибо за предложения.
А также, рассмотрю предложения по покупке рабочего НТМИ-10. Украина.
6 авг 2014
Добрый день коллеги.
Во время периодического осмотра своего КТП, я обнаружил, что корпус электро-механического счетчик а СА4У почернел и заметны следы копоти внутри корпуса. Диск не вращался, хотя стоящий рядом реактивный работает.
Пломбы на месте, дата госповерки 4кв. 2012г. До следующего отчета 10 дней.
Сейчас пишу письмо в РЭС по данному поводу.
Вопрос: Можно ли заменить на такой же счетчик ( на складе лежит с просроченной 2 года поверкой)?
И как начисляются не до учтенная энергия?
Спасибо.