ТП 10/0,4 кВ и АВР , питание от разных ПС

moshkarow
сообщение 23.11.2025, 11:55
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3298
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Добрый день . Имеем ТП 10/0,4 кВ. Согласно проекта ТП одна секция запитывается от одной ПС 110 кв , другая секция от другой ПС 110 кВ.
Насколько это правильно . Величина напряжения разная , угол сдвига фаз разный .
Есть ли запрет на такое включение (НДТ) желательно название документа и пункт.?
Ни правильней запитать ТП 10/0,4 кВ от одной ПС 110 кВ от разных секций ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.11.2025, 13:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8062
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Зависит от целей преследуемых Заявителем.
Какую категорию надежности электроснабжения ЭПУ вы хотите.
Если 3-ю, то можно запросить мощность равную двойной мощности одного трансформатора и запитаться от одной из п/с 110/10 кВ.
Если хотите 2-ю и выше, указываете одинарную мощность трансформатора, т.к. при включении авр один трансформатор должен обеспечивать работу ЭПУ обеих секций.

В зависимости от схемы авр при 2 категории, либо нагружен один трансформатор на полную мощность, либо оба трансформатора одновременно приблизительно на половинную мощность.
Без авр каждый трансформатор можно нагрузить на свою номинальную нагрузку по 3 категории.

Запитав при этом трансформаторы от обеих п/с 110/10 кВ


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
traveller
сообщение 23.11.2025, 15:46
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 10.11.2023
Пользователь №: 61745



Насколько помню из курса электроснабжения, это называется глубиной секционирования. И зависит эта глубина от категории надежности.
Точно помню, что для нулевой и первой групп допускается подключение секций одной подстанции 6/0,4 (такие тогда были в ходу) к разным подстанциям уровня 35, 110 и даже 220 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.11.2025, 17:26
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8062
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



В моем понимании термин глубина секционирования используют релейщики, когда в многосекционных системах электроснабжения, когда говорят об отключении при авариях той секции, где произошла неисправность.

Сообщение отредактировал gomed12 - 23.11.2025, 17:52


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
traveller
сообщение 23.11.2025, 19:37
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 10.11.2023
Пользователь №: 61745



Я запомнил это понятие, как уровень напряжения, на котором две независимые линии питания подстанции наконец замыкаются на одну точку (на одну секцию шин). Замыкание на две секции шин одной подстанции (через секционный) такой точкой не считается.
gomed12, может Вы имеете в виду глубину селективности?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.11.2025, 20:13
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8062
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Нет это не разный уровень напряжения, это на одном уровне напряжения, многосекционное распределение энергии.
Приведите понятие термина "глубина секционирования".


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
traveller
сообщение 23.11.2025, 21:38
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 10.11.2023
Пользователь №: 61745



Ссылку на нормативный документ дать не смогу. Увы.
Описал как запомнил, как отложилось.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.11.2025, 21:55
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8062
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(traveller @ 23.11.2025, 21:38) *
Ссылку на нормативный документ дать не смогу. Увы.Описал как запомнил, как отложилось.

По смыслу, глубина секционирования - это максимальное количество последовательных участков (секций) сети одного напряжения.
И я не встречал такого термина.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
traveller
сообщение 24.11.2025, 16:54
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 10.11.2023
Пользователь №: 61745



Значит я ввел всех в заблуждение... icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.11.2025, 15:37
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23317
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



moshkarow так изначально было?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 26.11.2025, 19:15
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 519
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Цитата(moshkarow @ 23.11.2025, 11:55) *
угол сдвига фаз разный

Измеряли или думаете? И по 110 кВ. производят соединения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 26.11.2025, 22:41
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3298
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(с2н5он @ 26.11.2025, 15:37) *
moshkarow так изначально было?

Согласно проекта ТП одна секция запитывается от одной ПС 110 кв , другая секция от другой ПС 110 кВ

Цитата(Sist @ 26.11.2025, 19:15) *
Измеряли или думаете? И по 110 кВ. производят соединения.

думаю


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 27.11.2025, 10:02
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 684
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(moshkarow @ 26.11.2025, 22:41) *
Согласно проекта ТП одна секция запитывается от одной ПС 110 кв , другая секция от другой ПС 110 кВ


А что Вас смущает в данной схеме? Даже если и углы сдвига разные.

Сплошь и рядом так запитаны ТП. Есть даже что один ввод с ПС110кВ, дргой с ПС 220кВ

Сообщение отредактировал Ant29 - 27.11.2025, 10:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.11.2025, 10:29
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23317
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



я бы был рад такой схеме в части надежности
кто мешает перевести обе СШ на одну ПС. если вам это нужно?
единственный нюанс - возможность включения в параллель, но это уже кривые руки/дурная голова


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 27.11.2025, 11:31
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 519
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



"правильней запитать ТП 10/0,4 кВ от одной ПС 110 кВ от разных секций" надежней с разных ПС запитанных с разных источников (бывают эл. аварии на подстанции с погашением обоих тр-ров) да и по 220 кВ. системы соединяют между собой для предотвращения рассинхронизации систем.

Сообщение отредактировал Sist - 27.11.2025, 11:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.11.2025, 17:09
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8062
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(moshkarow @ 23.11.2025, 11:55) *
Ни правильней запитать ТП 10/0,4 кВ от одной ПС 110 кВ от разных секций ?

Здесь имеются нюансы.
1. Заявителю менее затратнее проложить два кабеля на одном земельном участке, в одной траншее с соблюдением расстояний между кабелями, которые питаются от разных секций одной п/с 110 кВ.
2. Прокладка кабелей от разных п/с 110 кВ повышает надежность электроснабжения Заявителя, если в регионе имеется местная ТЭЦ.
Получается один кабель от единой общероссийской электросети, а второй от местной, независимой от общероссийской, что повышает надежность и некоторую независимость.
3. Если сетевая организация дополнительно в ТУ включила строительство РП-10 кВ перед вашими ТП, с тремя ВВ ячейками своими силами еще ничего, но могут и возложить затраты на Заявителя. Но при этом РП оставляют на балансе у себя. И сечения кабелей будут не менее 240 мм2.
Это некоторая хитрость сетевой.
Таким образом они организовывают транзит между своими двумя п/с 110 кВ по напряжению 10 кВ, используя ваши кабели, чтобы повысить надежность электроснабжения в зоне свой ответственности.
4. Еще одна хитрость сетевой, в ТУ могут указать: 1 кабель для основного питания, а 2-й для резервного, что является нарушением требований ПУЭ электроснабжения ЭПУ Заявителя, который подавал заявку на техприсоединение в целях организации у себя 1 или 2 категории надежности по напряжению 0,4 кВ.

п.4 в продолжение п.3.
При включении сетевой организацией транзита, ЭПУ заявителя будут питаться от одной п/с 110 кВ и ЭПУ Заявителя будут электроснабжаться по 3 категории надежности, но об этом Заявитель узнает только когда случится авария в лучах между п/с.


Сообщение отредактировал gomed12 - 27.11.2025, 16:29


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения