Вопрос гос. инспектору Ростехнадзора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Вопрос гос. инспектору Ростехнадзора |
| Гость_1_* |
21.8.2009, 12:57
Сообщение
#251
|
|
Гости |
Посидели, поговорили - вопрос с заземлением снят, но теперь новая проблема - нужен проект. Ув. Гос. инспектор по каким нормам делать прект, если дому лет 40? Сделать по новым нормам - тогда надо переделывать все в доме, а по старым ведь нельзя. Может у кого есть типовой проект тех лет?
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
27.8.2009, 22:44
Сообщение
#252
|
|
Гости |
Посидели, поговорили - вопрос с заземлением снят, но теперь новая проблема - нужен проект. Ув. Гос. инспектор по каким нормам делать прект, если дому лет 40? Сделать по новым нормам - тогда надо переделывать все в доме, а по старым ведь нельзя. Может у кого есть типовой проект тех лет? Гос. инспктор. У нас таже проблема. Пришел инспектор, проверять предприятие и первым делом требует проект на электрооборудование. Зданию лет 25. Много раз меняло владельцев. Проекта нет. А инспектор требует. Что делать. |
|
|
| Гость_1_* |
28.8.2009, 9:10
Сообщение
#253
|
|
Гости |
Так как ответа не дождался, но может кому-то пригодится. Зделали проект по новым нормам. В паспорте на электроустановку указали , что монтаж выполнен с отступлениями от проекта. Пусть переделывают современем. Инспекторов это уже не волнует - главное все бумаги есть.
|
|
|
29.8.2009, 21:57
Сообщение
#254
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 13.12.2008 Пользователь №: 12830 |
Я считаю, что проект - это относительно новых или реконструированных электроустановкок, а во всем остальном должна быть рабочая документация( т.е., грубо говоря, однолинейная схема).
|
|
|
|
|
3.9.2009, 13:20
Сообщение
#255
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 27.4.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11057 |
Ув. Госинспектор! Разрешите обратиться. Как по правилам потребления - можно ли пользоваться инверторным сварочным аппаратом, в паспорте которого заявлен ток не более 12-16А, в бытовой сети? Подключается через счетчик, через вводные 25-амперные автоматы, поставленные работниками РЭСа при выносе счетчика на фасад. Автоматы от сварки не выбивают.Электроэнергия оплачивается. и что меняется, если аппарат - самодельный инвертор?
|
|
|
3.9.2009, 16:10
Сообщение
#256
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 13.12.2008 Пользователь №: 12830 |
Ув. Госинспектор! Разрешите обратиться. Как по правилам потребления - можно ли пользоваться инверторным сварочным аппаратом, в паспорте которого заявлен ток не более 12-16А, в бытовой сети? Подключается через счетчик, через вводные 25-амперные автоматы, поставленные работниками РЭСа при выносе счетчика на фасад. Автоматы от сварки не выбивают.Электроэнергия оплачивается. и что меняется, если аппарат - самодельный инвертор? Ростехнадзор над бытовыми электроустановками надзор не ведет. |
|
|
3.9.2009, 16:19
Сообщение
#257
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 27.4.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11057 |
Понятно, спасибо
|
|
|
|
|
| Гость_blinda_* |
4.9.2009, 14:09
Сообщение
#258
|
|
Гости |
Ув. Госинспектор! Вы не могли бы порекомендовать документ в котором можно почерпнуть информацию о мероприятиях для подготовки к осенне зимнему сезону или перечислите эти мероприятия. Заранее спасибо за ответ!
|
|
|
4.9.2009, 20:48
Сообщение
#259
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
У нас так=это все. От инструкций (должны быть не прсрочены) до готовности оборудования
.Ну и конечно соблюдение ПБ и ТБ (нормы пром. безопасности), соблюдение нарядно-доп. системмы, подготовленность персонала (тренировки, инструктажи и т.п.), спецодежда (правильность применения, сроки выдачи). Соблюдение норм ПТЭ (осмотры,ремонты,заполнение паспортов), соответствие схем и сроки их пересмотра. Готовность системм отопления, обогревов эл. оборудования. Короче,внутр. комиссия прверяет все..... Хотелось бы конечно конкретезировать- что именно является подготовкой к ОЗП (есть ли регламент или программа в Рос Тех Надзоре, по котором работают комиссии)? -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
| Гость_blinda_* |
4.9.2009, 23:52
Сообщение
#260
|
|
Гости |
Ув. Госинспектор! Вы не могли бы порекомендовать документ в котором можно почерпнуть информацию о мероприятиях для подготовки к осенне зимнему сезону или перечислите эти мероприятия. Заранее спасибо за ответ! Немного некоректно задала вопрос - мероприятия для действующих электроустановок 10 кВ |
|
|
|
|
8.9.2009, 20:13
Сообщение
#261
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 13.12.2008 Пользователь №: 12830 |
Есть положение об оценке готовности электро и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период.
СО 153-34.08.105-2004 к остальным организациям, я думаю, по аналогии. |
|
|
8.9.2009, 20:17
Сообщение
#262
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
А можно сам документ? Как то не нашлось...
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
14.9.2009, 8:54
Сообщение
#263
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.9.2009 Из: Забайкальский край Пользователь №: 15451 |
Здравствуйте! Разобрался наконец-то с этим сайтом и решил зарегистрироваться. К ув. гос. инспектору есть небольшой вопрос, хотя на прошлые (по ТП и РП) ответа так и не получил. Суть вопроса: имеет ли Ростехнадзор отношение к бытовым электроустановкам потребителей? Поясню: работаю в управляющей компаниии; заключаем договор на электроснабжение построенного в 2005 году жилого дома (приняли последний от другой УК); энергобалланс требует Акт допуска в эксплуатацию электроустановок, несмотря на письмо от Ростехнадзора с просьбой не отсылать УК или ТСЖ или ДУ к ним за допуском. Написав в наше отделение Ростехнадзора письмо о выдаче указанного Акта, получил стандартную заявку на вызов инспектора с указанием всех необходимых документов для допуска в эксплуатацию не бытовых электроустановок. Испытание оборудования и т.п. проводились только по сдаче дома, в лохматом 2005 году, проводить испытания за счёт жильцов, - последние подвесят за ноги - растрата средств (Из цикла "Мы вам, ..., и так много денег платим!" и "Пораздували штат - зарплаты увеличивают!" и т.п. и т.д. и см. на обороте). Как мне в такой ситуации быть и в каком нормативном документе найти указание на решение данного вопроса. Сам текст письма Ростехнадзора ни представители последнего ни энергетики не дают, но, там идёт указание на чьё-то официальное письмо (какого - то ведомства).
-------------------- Кто, если не мы?!...
|
|
|
14.9.2009, 13:19
Сообщение
#264
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 13.12.2008 Пользователь №: 12830 |
Все верно.
Вы же УК, значит Вы обязаны организовать безопасную эксплуатацию вверенных вам в эксплуатацию электроустановки и испытыния вы обязаны переодически проводить! ПТЭЭП 1.2.1, 1.2.6 |
|
|
15.9.2009, 8:17
Сообщение
#265
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.9.2009 Из: Забайкальский край Пользователь №: 15451 |
Все верно. Вы же УК, значит Вы обязаны организовать безопасную эксплуатацию вверенных вам в эксплуатацию электроустановки и испытыния вы обязаны переодически проводить! ПТЭЭП 1.2.1, 1.2.6 По правилам и нормам всё понятно - обязаны - будем делать. Так а как насчёт Ростехнадзора: наши электроустановки относятся к их юрисдикции или нет? Если нет, то на основании каких документов или писем?! -------------------- Кто, если не мы?!...
|
|
|
19.9.2009, 0:15
Сообщение
#266
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15592 |
Здравствуйте.
Вопрос следующий. Ситуация: Отдельно стоящая двухтрансформаторная ТП с трансформаторами ТМ-1000/10/0,4. Электроснабжение осуществляется по радиальной схеме "линия-трансформатор" с глухим присоединением к ВН трансформатора. Согласно проекта защита трансформатора осуществляется защитой питающей линии (ТО, МТЗ (время срабатывания 0,5сек)). Питающее РП расположено в 600м от ТП. На тр-ре стоит газовое реле, но в соответствии с п.3.2.53 ПУЭ оно не подключено. Все выполнено в соответствии с проектом, проект прошел экспертизу промбезопасности, объект допущен в эксплуатацию согласно Акта Ростехнадзора и полученного разрешения. Новый инспектор Ростехнадзора настаивает на подключении газового реле, аргументируя это тем, что раз оно установлено на трансформаторе, то обязательно должно быть подключено, хотя бы с действием на сигнал. Нарушение звучит так "внесение изменений в конструкцию предусмотренную заводом-изготовителем трансформатора". Считаю требование абсурдным. И коллеги и проектировщики улыбаются на данное требование. А ваше мнение как инспектора какое? Спасибо. Сообщение отредактировал Погранец - 19.9.2009, 0:17 |
|
|
21.9.2009, 18:41
Сообщение
#267
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 13.12.2008 Пользователь №: 12830 |
По правилам и нормам всё понятно - обязаны - будем делать. Так а как насчёт Ростехнадзора: наши электроустановки относятся к их юрисдикции или нет? Если нет, то на основании каких документов или писем?! Ваши электроустановки "относятся к их юрисдикции". Здравствуйте. Вопрос следующий. Ситуация: Отдельно стоящая двухтрансформаторная ТП с трансформаторами ТМ-1000/10/0,4. Электроснабжение осуществляется по радиальной схеме "линия-трансформатор" с глухим присоединением к ВН трансформатора. Согласно проекта защита трансформатора осуществляется защитой питающей линии (ТО, МТЗ (время срабатывания 0,5сек)). Питающее РП расположено в 600м от ТП. На тр-ре стоит газовое реле, но в соответствии с п.3.2.53 ПУЭ оно не подключено. Все выполнено в соответствии с проектом, проект прошел экспертизу промбезопасности, объект допущен в эксплуатацию согласно Акта Ростехнадзора и полученного разрешения. Новый инспектор Ростехнадзора настаивает на подключении газового реле, аргументируя это тем, что раз оно установлено на трансформаторе, то обязательно должно быть подключено, хотя бы с действием на сигнал. Нарушение звучит так "внесение изменений в конструкцию предусмотренную заводом-изготовителем трансформатора". Считаю требование абсурдным. И коллеги и проектировщики улыбаются на данное требование. А ваше мнение как инспектора какое? Спасибо. На какой конкретный абзац п. 3.2.53 Вы ссылаетесь? |
|
|
21.9.2009, 21:14
Сообщение
#268
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15592 |
На какой конкретный абзац п. 3.2.53 Вы ссылаетесь? Ну в п.3.2.53 все очень конкретно: "Газовая защита от повреждений внутри кожуха, сопровождающихся выделением газа, и от понижения уровня масла должна быть предусмотрена: для трансформаторов мощностью 6,3 МВ·А и более; для внутрицеховых понижающих трансформаторов мощностью 630 кВ·А и более. Газовую защиту можно устанавливать также на трансформаторах мощностью 1-4 МВ·А." В инструкции завода изготовителя нет конкретного запрета, что запрещается эксплуатация без подключенного газового реле. Более того есть такая фраза: "Перед включением тр-ров в сеть проводиться проверка действия всех предусмотренных проектом защит (газовой, максимальной и др.). Сообщение отредактировал Погранец - 21.9.2009, 21:21 |
|
|
22.9.2009, 1:22
Сообщение
#269
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7825 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Если проектом не предусмотрена защита от повышения давления и температуры внутри трансформатора, то инспектор прав, газовое реле необходимо подключать.
По-моему, если трансформатор не снабжен предохранительным клапаном, газовое реле обязано работать на отключение по высокой, что в Вашем случае тянет на доп. затраты. Предусмотренные ТО, МТЗ являются, в какой-то мере, косвенной защитой от повышения давления масла, а газовое реле прямого действия. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_Гость_Погранец_*_* |
22.9.2009, 15:56
Сообщение
#270
|
|
Гости |
1. От повышения давления внутри бака существует предохранительная труба
2. превышение температуры здесь нипричем. 3. Зачем и для чего тогда существует раздел ПУЭ определяющий где необходимо использовать газовое реле. 4. Трансформатор ТМ является типовым и заводом изготавливается в одной комплектации (с газовым реле), И стоять он может как в отдельной ТП, так и во внутрицеховой. А уже применять или нет для это реле и определяется по ПУЭ при проектировании. 5. Интересно вы предлагаете, я должен внести измененения в проект просто так на свой страх и риск? |
|
|
![]() ![]() |
|