![]() От заземления хуже? Риски при заземлении возрастают? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() От заземления хуже? Риски при заземлении возрастают? |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11201 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7632 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Для свободной реализации электротехнической продукции бытового и промышленного назначения на территории ЕАЭС требуется подтвердить её соответствие требованиям технических регламентов.Сюда же относятся многоместные розетки. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11201 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Не исключено, что вначале изоляция была, но
Цитата Электрики делятся на умных и сильных
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7632 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Возможно и берут на реализацию без сертификата соответствия, но приведенная ТС розетка, по-моему, без нарушений.
![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...приведенная ТС розетка, по-моему, без нарушений. Уважаемый коллега gomed12! Подумайте, что будет, если с внешней стороны этой многоместной розетки удлинителя посильнее нажать на выводы защитного РЕ-проводника (как говорят дилетанты, на "заземляющие" контакты)? Внутренняя часть этого РЕ-проводника замкнёт на один или на оба токоведущих силовых проводника L или N! Надеюсь, теперь Вы поняли, в чём заключается нарушение? PS: Закралось подозрение, а не причастны ли Вы лично к поставкам этих удлинителей-убийц на прилавки наших магазинов? -------------------- Забанен навечно!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7632 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Производитель не отвечает за неисправные и конструктивно не подлежащие использованию вилки.
Вы хотите поставить под сомнение требования к продукции ЕАЭС? Так покажите такие же многоместные розетки, в которых соблюдена безопасность при пользовании любых вилок? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 6.2.2025 Пользователь №: 63176 ![]() |
Здравствуйте уважаемые. Интересует такой вопрос.
Согласно ПУЭ 1.7.109 в качестве заземлителей могут быть использованы металлические оболчки кабелей, кроме алюминиевых. Получается это стальные и свинцовые оболочки? Согласно ПУЭ 1.7.123 свинцовые оболочки кабелей использовать в качестве PE проводника не допускается. Не видно ли тут расхождения? К тому же согласно И 1.03-08 пунк 2.2.14 алюминиевые оболочки кабелей возможно соединять с заземлителем. Есть у кого какое объяснение? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3222 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Есть у кого какое объяснение? Заземлитель и РЕ-проводник, это разные вещи. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
... К тому же согласно И 1.03-08 пунк 2.2.14 алюминиевые оболочки кабелей возможно соединять с заземлителем. Есть у кого какое объяснение? Инструкция по устройству защитного заземления и уравнивания потенциалов в электроустановках И 1.03-08 ... 2.2.14. Места входа в грунт заземлителей и места пересечения ими грун тов с различной воздухопроницаемостью рекомендуется гидроизолировать. При пересечении трасс кабелей, имеющих свинцовую или алюминие вую оболочку; с трассой горизонтального заземлителя, если оба элемента прокладывают непосредственно в грунте, расстояние между заземлителем и кабелем в местах пересечения должно быть выбрано не менее 1 м. При невозможности выполнения этого требования кабель, наоборот, рекомендуется прокладывать максимально близко к заземлителю, и его оболочку следует дополнительно соединить с заземлителем. Место соеди нения необходимо гидроизолировать. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 6.2.2025 Пользователь №: 63176 ![]() |
Заземлитель и РЕ-проводник, это разные вещи. Видимо да. Свинцовый PE проводник будет малопригоден по своим физическим свойствам. В отличии от алюминиевого. Но вот алюминиевый проводник в качестве заземлителя использовать нельзя. Остаётся не понятным про подключение к заземлителю алюминиевых оболочек кабелей проложенных непосредственно у заземлителя. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 4:51 |
|
![]() |