Совместная прокладка нескольких кабелей без оболочки , Допустима ли прокладка проводов кабеля без оболочки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Совместная прокладка нескольких кабелей без оболочки , Допустима ли прокладка проводов кабеля без оболочки |
14.4.2025, 3:50
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 22.5.2012 Пользователь №: 27571 |
Добрый день!
В квартире ремонтник при совместной прокладке кабелей с потолка к щитку (участок длиной 0,5м) снял оболочку и проложил провода скрыто под штукатуркой. В итоге у меня провода нескольких кабелей проложены без внешней оболочки пучком под слоем штукатурки. Поискал нормативку, явного запрета на такое не нашел. Подскажите пожалуйста, запрещают ли такую прокладку действующие нормативы для жилых помещений? |
|
|
Vladimir_b_Aviazavod Совместная прокладка нескольких кабелей без оболочки 14.4.2025, 3:50
Shura_with_KINEF Однозначно, нарушение. ПУЭ-7 п.7.1.37 третий абзац... 14.4.2025, 8:43
Brud Цитата(Vladimir_b_Aviazavod @ 14.4.2025, 3... 21.4.2025, 17:02
мрЭЛ 5.4. Ввод кабелей в электрооборудование
5.4.1. В ... 22.4.2025, 14:37
Олега Цитата(мрЭЛ @ 22.4.2025, 14:37) 5.4. Ввод... 23.4.2025, 18:03
gomed12 В том же ПУЭ-7 п.7.1.37 во 2 абзаце говорится о ра... 25.4.2025, 12:32![]() ![]() ![]() |
|