Здравствуйте!

Я не электрик, строго не судите. Принимаю квартиру после ремонта. В квартире есть мастер выключатель. Когда выключаю мастер выключатель, то мультиметр показывает в розетках ~9 вольт (с включенным мастер выключателем мультиметр показывает ~230 вольт).

На сколько я понимаю (а я в этом не разбираюсь), когда я выключаю мастер выключатель, то реле в контакторе должно физически размыкать цепь и напряжения в розетках не должно быть.

Я правильно понимаю, что при выключенном мастер выключателе мультиметр в розетках должен показывать 0 вольт?

Возможно, могут быть какие-то наводки. Если так, то какое максимально допустимое напряжение может быть в розетках при выключенном мастер выключателе, чтобы это не привело ни к повреждению оборудования, ни к удару током?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Firestorm   Остаточное напряжение при выключенном контакторе   18.7.2024, 14:42
- - Гость   Firestorm, Включите в розетки какую нибудь нагрузк...   18.7.2024, 17:02
- - Костян челябинский   Цитата(Firestorm @ 18.7.2024, 17:42) Здра...   18.7.2024, 18:13
|- - Firestorm   Цитата(Костян челябинский @ 18.7.2024, 18...   18.7.2024, 19:26
|- - Костян челябинский   Цитата(Firestorm @ 18.7.2024, 21:26) У ва...   18.7.2024, 20:23
- - Roman D   Видите ли, "мастер-выключатель" - маркет...   18.7.2024, 19:49
|- - Firestorm   Цитата(Roman D @ 18.7.2024, 19:49) Наличи...   18.7.2024, 21:03
- - sasha4312   Вероятно, Ваш мастер-выключатель, представляет из...   18.7.2024, 21:37
|- - Firestorm   Цитата(sasha4312 @ 18.7.2024, 21:37) Веро...   18.7.2024, 22:01
- - sasha4312   Ну, тогда, скорее всего наводка!   18.7.2024, 22:14
|- - Firestorm   Цитата(sasha4312 @ 18.7.2024, 22:14) Ну, ...   18.7.2024, 22:20
- - gomed12   Такое напряжение безопасное, называется сверхнизко...   18.7.2024, 22:32
|- - Firestorm   Цитата(gomed12 @ 18.7.2024, 22:32) Защитн...   18.7.2024, 22:52
- - gomed12   Попробуйте установить перемычку на нуле мастер-вык...   18.7.2024, 23:04
|- - Firestorm   Цитата(gomed12 @ 18.7.2024, 23:04) Попроб...   19.7.2024, 0:01
- - gomed12   Далее давать какие-либо советы опасно. Пригласите ...   19.7.2024, 6:07
|- - Костян челябинский   Цитата(gomed12 @ 19.7.2024, 8:07) Далее д...   19.7.2024, 6:51
|- - Firestorm   Цитата(Костян челябинский @ 19.7.2024, 6...   22.7.2024, 10:02
- - Костян челябинский   А какие у вас предпосылки к тому что кто-то что-то...   22.7.2024, 10:48
|- - Firestorm   Цитата(Костян челябинский @ 22.7.2024, 10...   22.7.2024, 12:07
- - usual   Отсоедините выходные провода от мастер выключателя...   23.7.2024, 23:49
- - Firestorm   Цитата(usual @ 23.7.2024, 23:49) Отсоедин...   6.10.2024, 23:01
- - Гость   Цитата(Firestorm @ 6.10.2024, 23:01) 1. Э...   7.10.2024, 9:45
- - Firestorm   Цитата(Гость @ 7.10.2024, 9:45) Это не пр...   7.10.2024, 11:00
- - Гость сочувствующий   Цитата(Firestorm @ 18.7.2024, 14:42) ... ...   7.10.2024, 11:10
- - Firestorm   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.10.2024, 11...   7.10.2024, 11:44
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Firestorm @ 7.10.2024, 11:44) С че...   7.10.2024, 13:28
- - Firestorm   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.10.2024, 13...   7.10.2024, 13:38
|- - Dimka1   Цитата(Firestorm @ 7.10.2024, 13:38) Наве...   7.10.2024, 16:05
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Firestorm @ 7.10.2024, 13:38) Наве...   7.10.2024, 17:41
- - Гость   испорченный телефон - игра такая есть   7.10.2024, 15:34
- - Firestorm   Цитата(Dimka1 @ 7.10.2024, 16:05) Нет там...   7.10.2024, 17:34
|- - Dimka1   0 будет когда контакты идеальные. Однако в контакт...   7.10.2024, 17:46
- - Костян челябинский   Не с простым смертным, а с троллем   7.10.2024, 17:38
- - Firestorm   Цитата(Dimka1 @ 7.10.2024, 17:46) 0 будет...   7.10.2024, 17:59
|- - gomed12   Цитата(Firestorm @ 7.10.2024, 17:59) Мне ...   8.10.2024, 11:22
|- - сельский монтёр   Цитата(gomed12 @ 8.10.2024, 11:22) У вас ...   8.10.2024, 13:36
|- - Костян челябинский   Цитата(сельский монтёр @ 8.10.2024, 15:36...   8.10.2024, 18:19
- - moshkarow   наводка с питающего кабеля Цитата(Firestorm ...   7.10.2024, 19:00
- - moshkarow   К специальным работам в электроустановках относятс...   7.10.2024, 20:45