чудеса с маслопропитанным кабелем | 
	 
	 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]()  | 
	
чудеса с маслопропитанным кабелем | 
	 
	 
			
			  17.8.2024, 5:21
			
				 Сообщение
					#1
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452  | 
       
			
			 
				Всем доброго времени суток! 
			
			
					
		Вкратце: восстанавливали высоковольтный броневой маслопропитанный кабель, давно использовавшийся на линии 0,4 кВ. Прозвонили мультиметром: жилы разведены - обрыв; жилы закорочены - короткое. Хорошо. Поставили муфту, чтобы нарастить кабель. Проверяют мегаомметром электронным. Жилы разведены. Показывает короткое между всеми фазами и бронёй. Когда-то такая ситуация на заводе случалась, поэтому решили проверить натурно: поочередно через АВ на каждую жилу подали фазу, всё отлично: ничего никуда не пробивает. Такая интересная сторис. Есть предположения, объясняющие эту странность с мегером (проверяли в итоге двумя, оба электронные)? PS. Лично в данной операции не участвовал; если нужны детали, узнаю у коллег. Сообщение отредактировал ladoga1242 - 17.8.2024, 5:22  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  17.8.2024, 7:26
			
				 Сообщение
					#2
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849  | 
       
			
			 Есть предположения, объясняющие эту странность с мегером (проверяли в итоге двумя, оба электронные)? Сколько подавали ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!" 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  17.8.2024, 7:42
			
				 Сообщение
					#3
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452  | 
       |
 
 | 
	|
| Гость_плохой_* | 
			
			  17.8.2024, 7:45
			
				 Сообщение
					#4
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 
				надо дать время зарядиться кабелю от мегомметра. Маслонаполненный заряжается дольше, чем сухой.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  17.8.2024, 7:49
			
				 Сообщение
					#5
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452  | 
       |
 
 | 
	|
			
			  17.8.2024, 8:23
			
				 Сообщение
					#6
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
       
			
			 
				пробуйте подать между жилами
				
				
				
			 
			
			-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| Гость_плохой_* | 
			
			  17.8.2024, 8:30
			
				 Сообщение
					#7
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       |
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  17.8.2024, 10:18
			
				 Сообщение
					#8
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | 
       
			
			 
				Убрали закоротку, которую установили для подготовки рабочего места на кабеле.
				
				
				
			 
			
			-------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  17.8.2024, 10:43
			
				 Сообщение
					#9
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219  | 
       
			
			 Прозвонили мультиметром: жилы разведены - обрыв; жилы закорочены - короткое... Так и должно быть....Поставили муфту, чтобы нарастить кабель. Проверяют мегаомметром электронным. Жилы разведены. Показывает короткое между всеми фазами и бронёй... Куда мультиметр подевали, которым прозванивали кабель до установки муфты? Неужели на муфту променяли?-------------------- Забанен навечно! 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  17.8.2024, 16:30
			
				 Сообщение
					#10
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7706 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743  | 
       
			
			 
				Мультиметром можно лишь проверить наличие цепи. 
			
			Возможно наращенный кусок неисправный. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего» 
					
		Скальпель Оккама  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  17.8.2024, 17:41
			
				 Сообщение
					#11
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452  | 
       
			
			 Куда мультиметр подевали, которым прозванивали кабель до установки муфты? Неужели на муфту променяли? нет, не меняли) Вопрос то в другом: почему два исправных мегаомметра врут? Причём только на одном кабеле. Возможно наращенный кусок неисправный. крайне маловероятно. Кусок, во-первых, новый; во-вторых, после неудачного испытания новую муфту срезали и тотальный коротыш мегеры показали на старом отрезке кабеля; в-третьих, при подаче фазы на жилу А на одном конце кабеля она появлялась только на жиле А на другом конце кабеля. То есть пробоя по факту нет. Правда, напряжение другое. Но мегеры показывали всеобщий коротыш и на пределе 500В. Убрали закоротку, которую установили для подготовки рабочего места на кабеле. конечно. Там помимо электриков, и мастера, и инженеры чесали затылки. пробуйте подать между жилами это дело  | 
	
 
 | 
	|
			
			  17.8.2024, 17:58
			
				 Сообщение
					#12
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7706 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743  | 
       
			
			 Вопрос то в другом: почему два исправных мегаомметра врут? Причём только на одном кабеле. Проверьте мегеры на исправном кабеле другого присоединения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего» 
					
		Скальпель Оккама  | 
	
 
 | 
	|
			
			  17.8.2024, 18:18
			
				 Сообщение
					#13
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452  | 
       |
 
 | 
	|
			
			  17.8.2024, 20:31
			
				 Сообщение
					#14
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | 
       
			
			 конечно. Там помимо электриков, и мастера, и инженеры чесали затылки. Меньше народу, больше кислороду: чем больше мнения начальства - тем хуже результат. Шутка, конечно; но очень прошу рассказать, где же грабли таились! -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| Гость_Гость_olegmali_*_* | 
			
			  17.8.2024, 21:55
			
				 Сообщение
					#15
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 Всем доброго времени суток! Вкратце: восстанавливали высоковольтный броневой маслопропитанный кабель, давно использовавшийся на линии 0,4 кВ. Прозвонили мультиметром: жилы разведены - обрыв; жилы закорочены - короткое. Хорошо. Поставили муфту, чтобы нарастить кабель. Проверяют мегаомметром электронным. Жилы разведены. Показывает короткое между всеми фазами и бронёй. Когда-то такая ситуация на заводе случалась, поэтому решили проверить натурно: поочередно через АВ на каждую жилу подали фазу, всё отлично: ничего никуда не пробивает. Такая интересная сторис. Есть предположения, объясняющие эту странность с мегером (проверяли в итоге двумя, оба электронные)? PS. Лично в данной операции не участвовал; если нужны детали, узнаю у коллег. Чудес не бывает Когда мультик показывает обрыв, мегер может показать около нуля. Разные мегеры по разному отображают килоомную изоляцию, многие мериют только начиная с например 50кОм. Учитесь мерить малую изоляцию! Либо бывало конец мегера коротит на его экран. Кстати а у вас 2 или три конца у мегера использовалось при измерении?  | 
	
 
 | 
	|
			
			  18.8.2024, 1:11
			
				 Сообщение
					#16
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452  | 
       
			
			 Чудес не бывает Когда мультик показывает обрыв, мегер может показать около нуля. Разные мегеры по разному отображают килоомную изоляцию, многие мериют только начиная с например 50кОм. Учитесь мерить малую изоляцию! Либо бывало конец мегера коротит на его экран. Кстати а у вас 2 или три конца у мегера использовалось при измерении? мегеры и показали нули, короткое. При измерении использовались 2 конца. Меньше народу, больше кислороду: чем больше мнения начальства - тем хуже результат. Шутка, конечно; но очень прошу рассказать, где же грабли таились! пока всё на исходной. Нужно муфтовать вставку. Если честно, немного стрёмно запускать в таком виде перемычку 0,4кВ между ТП. Может, начальство вызовет лабораторию.  | 
	
 
 | 
	|
			
			  18.8.2024, 5:36
			
				 Сообщение
					#17
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 723 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915  | 
       
			
			 
				А 0 - это с какой точностью? Как вариант - если есть под рукой ЛАТР, выпрямитель-умножитель на 10, амперметр по вкусу - то можно самим всё смотреть от 200 до 2000В.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| Гость_Гость сочувствующий_* | 
			
			  18.8.2024, 6:09
			
				 Сообщение
					#18
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       |
 
 | 
	|
			
			  18.8.2024, 7:31
			
				 Сообщение
					#19
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452  | 
       
			
			 Это как? Не встречал перемычек 0,4 кВ между ТП. две ТПшки 6/0.4, на всякий аварийный между ними в свое время была брошена перемычка по низкой стороне. Чтобы на крайняк можно было быстро восстановить электроснабжение важнейших потребителей. Сообщение отредактировал ladoga1242 - 18.8.2024, 7:32  | 
	
 
 | 
	|
			
			  18.8.2024, 9:37
			
				 Сообщение
					#20
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7706 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743  | 
       
			
			 
				Мы по умолчанию считаем, что жилы кабеля выведены с 2-х сторон для испытаний. 
			
			Возможно на кабеле стоит счетчик для технического учета или какие-то устройства для управления, защиты и сигнализации. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего» 
					
		Скальпель Оккама  | 
	
 
 | 
	|
![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 