Доброго времени суток! Первый раз здесь, есть необходимость обратиться к профессионалам, тк вопрос возможно шире чем те знания которые в моей голове)
Есть на обслуживании два чиллера, машина для подготовки холодоносителя, гликоль. Сердце чиллера-компрессор. Компрессор винтовой, внутри обыкновенный электромотор, вал - это винт, который собирает пары фреона и создает давление, мотор вращается с одинаковой скоростью, производительность меняется за счет переключения электроклапанов установленных на корпусе компрессора, в свою очередь они открывают-закрывают байпасы определенного сечения, по заданию контроллера который следит за процессом по показаниям датчиков. Этот контроллер дает команду на переключение звезда-треугольник, на выходе простые реле кат 24В, контактами подают напряжение на три контактора фирмы Шнайдер 225А, на выходе одного основного контактора стоит тепловое реле, настройка 120А. На всех контакторах есть допконтакты которые блокируют случайное включение одного контактора, пока не отключится другой. Питание компрессора защищают вставки 350А, напряжение 3ф 400в. Оборудование работало более 10 лет без проблем. Суть самой проблемы. Оборудование встает в аварию, выясняется что одина вставка перегорела, в электрощитовой тоже сработал автоматический выключатель (на какую величину не могу сказать, надо уточнять), вскрытие крышек контакторов и визуально наблюдаем залипшие все три контакта(отрывали) пускателя который замыкает три конца обмоток вместе и залипшие контакты пускателя котрый должен подключить обмотки в треугольник. На двух контактах из трех видны следы дуги, на обоих контакторах. Тепловое реле не отработало, в рабочем состоянии, третий - основной контактор в рабочем состоянии. Это уже второй случай, после первого заменили оригинальные контакторы, проверили алгоритм работы команд переключения, ни чем не отличается от соседних чиллеров. Сначала включается контактор на звезду, через секунду включается основной контактор, через две секунды контактор на треугольник, у него питание катушки происходит через допконтакты основного и допконтакты контактора который отрабатывает первый, в звезду. Пробовали без питающего напряжения при сработке схемы в треугольник, отверткой нажимать на тот контактор который в звезду, при этом цепь контактора в треугольник разрывается, он отпускает. Все типа работает. После первого случая и замены контакторов, компрессор проработал почти месяц, токи в норме, перекоса нет. Мои предположения по поводу самого компрессора не имеют подтверждения, тк основной контактор в рабочем состоянии, нет приваривания контактов, тепловое реле не отработало, но и кнопка тест вроде как не отработала, надо перепроверить. Однозначно что то происходит между переключающимися контакторами, тк они связаны между собой и при замыкании обоих одновременно, так бы и произошло! Но блокировки работают! Возможно все происходит в два этапа или три, но смущает что если контактор залип, то допконтакты не отпускают и на треугольник контактор не включится. Так же блокировка происходит на допконтактах контактора подключающего треугольник, если бы он залип, то контактор в звезду не включился бы и компрессор работал в треугольник постоянно. Но картина такая, что оба контактора включились одновременно, контакты приварились все. По времени переключения в соседних чиллерах все происходит так же. на изоляцию не замерял мегаометром. Нужна причина, чтобы ее устранить. Сообщение отредактировал Михалыч 777 - 20.7.2024, 9:02 |
|
|
Михалыч 777 Звезда-треугольник 20.7.2024, 0:22
moshkarow Сначала включается контактор на звезду, через секу... 20.7.2024, 9:05
Костян челябинский Реле времени (а они у вас скорее всего в виде пнев... 20.7.2024, 11:34
Михалыч 777 Временем командует контроллер, он через промежуточ... 20.7.2024, 21:54
Dimka1 Цитата(Михалыч 777 @ 20.7.2024, 21:54) Вр... 21.7.2024, 0:00
Михалыч 777 Цитата(Dimka1 @ 21.7.2024, 2:00) На Вашем... 21.7.2024, 20:18
Ваня Иванов Цитата(Михалыч 777 @ 20.7.2024, 0:22) ...... 20.7.2024, 23:30
moshkarow Цитата(Ваня Иванов @ 20.7.2024, 23:30) Ув... 21.7.2024, 6:47
gomed12 Предположу, что необходимо обратить внимание на кл... 21.7.2024, 0:01
Гость Цитата(Ваня Иванов @ 20.7.2024, 23:30) ..... 21.7.2024, 17:54
moshkarow Цитата(Гость @ 21.7.2024, 17:54) Вам Ваня... 21.7.2024, 19:21
Михалыч 777 Цитата(moshkarow @ 21.7.2024, 21:21) Кто ... 21.7.2024, 21:01
gomed12 Цитата(Михалыч 777 @ 21.7.2024, 21:01) Кл... 22.7.2024, 7:10
Костян челябинский Опять ванятка поддакивает сам себе в виде гостя 21.7.2024, 17:57
Олега Цитата(Костян челябинский @ 21.7.2024, 17... 21.7.2024, 20:32
moshkarow Но почему тогда это же произошло в контакторе Звез... 21.7.2024, 21:27
Михалыч 777 Цитата(moshkarow @ 21.7.2024, 23:27) Но п... 22.7.2024, 6:49
Костян челябинский Цитата(Михалыч 777 @ 22.7.2024, 9:49) а н... 22.7.2024, 8:06
случайный Цитата(Михалыч 777 @ 22.7.2024, 6:49) Ест... 22.7.2024, 9:52
с2н5он измерением сопротивления обмоток 22.7.2024, 6:59
Михалыч 777 Цитата(с2н5он @ 22.7.2024, 8:59) измерени... 22.7.2024, 18:24
rosck Если контактор , который замыкает звезду приварилс... 24.7.2024, 8:48
Михалыч 777 Цитата(rosck @ 24.7.2024, 10:48) Если кон... 27.7.2024, 20:50
moshkarow Цитата(Михалыч 777 @ 27.7.2024, 20:50) До... 28.7.2024, 7:27
rosck Цитата(Михалыч 777 @ 27.7.2024, 21:50) Ре... 28.7.2024, 18:39
Roman D Недавно попался контактор, который медленно отвали... 24.7.2024, 11:39
sasha4312 Срабатывание или временное залипание силовых конта... 25.7.2024, 10:39
Гость_asd_* Что такое двойная защита ?
Есть блокировка ( эле... 25.7.2024, 17:33
sasha4312 Цитата(Гость_asd_* @ 25.7.2024, 17:33) Чт... 25.7.2024, 22:36
Гость_asd_* прошу извинить . Контакторов 25.7.2024, 17:35
sasha4312 Могу предложить попробовать вариант для умелых ру... 28.7.2024, 8:39
moshkarow Цитата(sasha4312 @ 28.7.2024, 8:39) А луч... 28.7.2024, 9:36
Михалыч 777 Цитата(sasha4312 @ 28.7.2024, 10:39) Могу... 29.7.2024, 7:36
Гость_asd_* Цитата(Михалыч 777 @ 29.7.2024, 7:36) Я д... 29.7.2024, 8:52
Михалыч 777 Цитата(Гость_asd_* @ 29.7.2024, 10:52) ре... 9.8.2024, 20:53
moshkarow Цитата(Михалыч 777 @ 9.8.2024, 20:53) Зам... 10.8.2024, 8:42
Костян челябинский sasha4312, а самое главное, это молчать как партиз... 28.7.2024, 8:54
sasha4312 Цитата(Костян челябинский @ 28.7.2024, 8... 28.7.2024, 9:36
Костян челябинский Цитата(sasha4312 @ 28.7.2024, 11:36) Релю... 28.7.2024, 9:41
moshkarow Расскажите как это все работает ? 28.7.2024, 9:30
Костян челябинский Как работает понятно. Пока не прекратится ток в це... 28.7.2024, 9:32
moshkarow Цитата(Михалыч 777 @ 20.7.2024, 0:22) три... 28.7.2024, 9:34
sasha4312 А Вы сомневаетесь? Впрочем, если реле подключить к... 28.7.2024, 9:52
Костян челябинский Цитата(sasha4312 @ 28.7.2024, 11:52) А Вы... 28.7.2024, 9:59
sasha4312 Цитата(Костян челябинский @ 28.7.2024, 9... 28.7.2024, 10:39
Костян челябинский Цитата(sasha4312 @ 28.7.2024, 12:39) Можн... 28.7.2024, 10:54

sasha4312 Цитата(Костян челябинский @ 28.7.2024, 10... 28.7.2024, 11:43
moshkarow Цитата(sasha4312 @ 28.7.2024, 10:39) Толь... 28.7.2024, 11:19
Костян челябинский Цитата(moshkarow @ 28.7.2024, 13:18) Иэк ... 28.7.2024, 11:20
moshkarow не нужно городить огород . Схема типовая . 100 лет... 28.7.2024, 10:06
Костян челябинский Цитата(moshkarow @ 28.7.2024, 12:06) Я сп... 28.7.2024, 10:13
Костян челябинский sasha4312, ваши умозаключения строятся вокруг двух... 28.7.2024, 12:32
sasha4312 А я и не собирался что-то здесь серьёзно проектиро... 28.7.2024, 13:07
moshkarow На время переключения со звезды на треугольник отк... 29.7.2024, 6:57
Ваня Иванов Цитата(moshkarow @ 29.7.2024, 6:57) ...мы... 30.7.2024, 14:47
Гость ,знакомая ситуация, при разгоне на звезде, в систе... 22.10.2024, 21:05
чукча А УПП поставить её величество жаба не побеждается. 23.10.2024, 17:54
Гость Цитата(чукча @ 23.10.2024, 17:54) А УПП п... 24.10.2024, 10:57![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 23:37 |
|
|
|
|