Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение |
31.5.2011, 7:39
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Продолжение темы http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11711
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
savelij® Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 31.5.2011, 7:39
Beaver1519 1.2.18. В отношении обеспечения надежности электро... 5.6.2011, 7:41
DronXP Цитата(Beaver1519 @ 5.6.2011, 15:41) Уваж... 6.6.2011, 5:11
RomanNV Аварийная броня и категории электроснабжения- вещи... 6.6.2011, 6:33
с2н5он как такового списка нет, определяется проектом или... 6.6.2011, 7:44
Beaver1519 Спасибо за ответы)
В том-то и дело, что в проекте... 6.6.2011, 16:30
DronXP Цитата(Beaver1519 @ 6.6.2011, 23:30) Спас... 7.6.2011, 1:09
Beaver1519 Это было довольно крупное предприятие, которое, те... 7.6.2011, 2:49
RomanNV Цитата(Beaver1519 @ 7.6.2011, 4:49) Разде... 7.6.2011, 6:33
Beaver1519 еще раз спасибо)
P.S.: мы мясо не храним, пиво мы... 7.6.2011, 15:34
silverdim45 Требуется ли проведение работ на электроустановке ... 15.6.2011, 10:32
с2н5он только если проводится реконструкция, модернизация... 15.6.2011, 16:45
silverdim45 Спасибо большое, а на что ссылаться не подскажете,... 16.6.2011, 10:19
с2н5он забыли добавить "рекомендуется" - п.1.11... 16.6.2011, 12:04
silverdim45 Спасибо большое, проглядел! 17.6.2011, 5:20
Ulianovden Смотрите ПП РФ 530 от 31.08.2006 п.113, из него мо... 21.6.2011, 11:07
с2н5он потребитель не определяет, определяет проект или д... 24.6.2011, 14:17
Гость определяет проект, а договор лишь констатирует... 24.6.2011, 14:22
с2н5он а когда проекта нет (утерян)? 25.6.2011, 7:23
Гость Цитата(с2н5он @ 25.6.2011, 7:23) а когда ... 25.6.2011, 7:28
с2н5он ну ну, а если построено в 40-х годах? никто не воз... 25.6.2011, 7:33
Гость Цитата(с2н5он @ 25.6.2011, 7:33) ну ну, а... 25.6.2011, 7:51
glen61 Добрый день. Я, правда, из Украины, но законодател... 25.6.2011, 21:28
Гп Цитата(glen61 @ 25.6.2011, 21:28) Для рас... 27.6.2011, 18:51
glen61 Цитата(Гп @ 27.6.2011, 18:51) ПОРЯДОК ОРГ... 28.6.2011, 14:36
Хлоп К вопросу об Электроустановках
Даже после таких пи... 18.8.2011, 14:28
с2н5он шо за котельная на мегават? что касаемо 3 месяцев ... 26.6.2011, 6:20
glen61 Цитата(с2н5он @ 26.6.2011, 6:20) ...что к... 26.6.2011, 16:53
DronXP Цитата(glen61 @ 27.6.2011, 0:53) У нас Эн... 27.6.2011, 1:16
glen61 Цитата(DronXP @ 27.6.2011, 1:16) Так Вы с... 27.6.2011, 16:46
с2н5он у на раньше бывал рок 6 меяцев, если эу отключена,... 27.6.2011, 18:14
с2н5он а причем здесь допуск, если транс присоединен уже? 27.6.2011, 21:52
Гп Цитата(с2н5он @ 27.6.2011, 21:52) а приче... 27.6.2011, 22:04
с2н5он для начала Вы бы выложили сам запрос, а то как гов... 18.8.2011, 18:32
Хлоп Цитата(с2н5он @ 18.8.2011, 18:32) не в пе... 24.8.2011, 12:09
с2н5он не вижу смысла 24.8.2011, 12:12
Хлоп Цитата(с2н5он @ 24.8.2011, 12:12) не вижу... 24.8.2011, 13:59
BC Ответчики хотя и работают в госнадзоре, одним из п... 24.8.2011, 13:18
gomed12 Цитатаправила придумали для оборудования которое Э... 24.8.2011, 16:39
Хлоп Цитата(gomed12 @ 24.8.2011, 16:39) Еще ра... 25.8.2011, 8:22
gomed12 Цитата… Мы с вами рассматривали обычный офисный ка... 25.8.2011, 12:42
Хлоп Цитата(gomed12 @ 25.8.2011, 12:42) А как ... 26.8.2011, 7:12
gomed12 Настаиваю на том, что ЭУ не имеет модели, марки.
Д... 26.8.2011, 8:42
Хлоп Цитата(gomed12 @ 26.8.2011, 8:42) Настаив... 26.8.2011, 10:03

Олега Цитата(Хлоп @ 26.8.2011, 11:03) Одно и то... 28.8.2011, 22:31
Хлоп Проанализируйте пожалуйста все определения ЭУ из р... 26.8.2011, 13:24
Гость_Абориген_* Определение из ПУЭ самое неудачное и позволяет наз... 26.8.2011, 13:58
Хлоп Цитата(Гость_Абориген_* @ 26.8.2011, 13:5... 26.8.2011, 14:32
Гость_Абориген_* Хлоп, вам 700 раз сказали на все лады неправильно... 26.8.2011, 15:08
Хлоп Опять идет поток эмоций... Я вас просил уточнить с... 27.8.2011, 12:48
Гость_Абориген_* http://www.ntcpower.ru/press_center/extra/energeti... 29.8.2011, 5:31
Хлоп Хлоп, уже назвал ПЭВМ электроприемником, это больш... 29.8.2011, 7:20
Гость_Абориген_* Хлоп приведите лругое определение электроприемника... 29.8.2011, 7:27
Хлоп Цитата(Гость_Абориген_* @ 29.8.2011, 8:27... 29.8.2011, 7:39
Гость_Абориген_* Хлоп , специально для вас в гл 1.8 ПТЭЭП компьютер... 29.8.2011, 7:36
Гость_Абориген_* Вы отвечать в состоянии или опять заклинило, я про... 29.8.2011, 7:50
Хлоп Посмотрите пост 45 это, что для вас не ссылки? Поч... 29.8.2011, 8:07
Гость_Абориген_* Хлоп, что с вами ?, Вы на короткий вопрос без слов... 29.8.2011, 8:34
Хлоп Копмьютер не предназначен для обогрева и освещения... 29.8.2011, 8:44
Гость_Абориген_* Если в правилах ПЭВМ названа электроприемником, а ... 29.8.2011, 8:51
Хлоп Цитата(Гость_Абориген_* @ 29.8.2011, 9:51... 29.8.2011, 8:58
Гость_Абориген_* Хлоп Как вы считаете имеет ли смысл продолжать диа... 29.8.2011, 14:16
Гп Цитата(Гость_Абориген_* @ 29.8.2011, 14:1... 29.8.2011, 16:20
Гость_Абориген_* ПТЭЭП гл. 1.8.
должностные инструкции по каждому р... 30.8.2011, 0:43
Хлоп Цитата(Гость_Абориген_* @ 30.8.2011, 1:43... 30.8.2011, 7:07
Гость_Владимир_* Цитата(Гость_Абориген_* @ 30.8.2011, 0:43... 30.8.2011, 10:37
ГостьАбориген http://mieen.ru/miee/izdat/plak_eb.php ссылка не... 30.8.2011, 1:06
Гость_Абориген_* Хлоп Цитата2. Обратите внимание на запятую, раздел... 30.8.2011, 7:31
Хлоп Цитата(Гость_Абориген_* @ 30.8.2011, 8:31... 30.8.2011, 8:41
Гп Цитата(Гость_Абориген_* @ 30.8.2011, 7:31... 30.8.2011, 8:49
Хлоп Цитата(Гп @ 30.8.2011, 9:49) Инструкции п... 30.8.2011, 9:33
Гп Цитата(Хлоп @ 30.8.2011, 9:33) Небольшое ... 30.8.2011, 9:43

Хлоп Цитата(Гп @ 30.8.2011, 10:43) Несомненно.... 30.8.2011, 9:58

Гп Цитата(Хлоп @ 30.8.2011, 9:58) Да конечно... 30.8.2011, 10:09

Хлоп Цитата(Гп @ 30.8.2011, 11:09) Почему вас ... 30.8.2011, 10:52

Гп Цитата(Хлоп @ 30.8.2011, 10:52) Сеть осве... 30.8.2011, 14:53
Гп Цитата(Хлоп @ 30.8.2011, 9:33) ТИПОВАЯ ИН... 30.8.2011, 9:58
Хлоп Цитата(Гп @ 30.8.2011, 10:58) Пахнет, пах... 30.8.2011, 10:35
gomed12 Хлоп, предлагаю немного изменить взгляд: ЭУ только... 30.8.2011, 12:39
Хлоп Цитата(gomed12 @ 30.8.2011, 13:39) Хлоп, ... 30.8.2011, 12:57
gomed12 ЦитатаПоясните как это детская игрушка может быть ... 30.8.2011, 15:10
Гп Цитата(gomed12 @ 30.8.2011, 15:10) В норм... 30.8.2011, 15:19
Хлоп Цитата(Гп @ 30.8.2011, 16:19) Уважаемый G... 31.8.2011, 9:06
Гп Цитата(Хлоп @ 31.8.2011, 9:06) 1. Конечно... 31.8.2011, 9:46
Хлоп Цитата(Гп @ 31.8.2011, 10:46) Позвольте, ... 1.9.2011, 10:44
Гп Цитата(Хлоп @ 1.9.2011, 10:44) Безопасной... 1.9.2011, 11:27
Хлоп Цитата(Гп @ 1.9.2011, 12:27) Теперь ... 1.9.2011, 12:06
Гп Цитата(Хлоп @ 1.9.2011, 12:06) Как я пони... 1.9.2011, 13:30
Хлоп Цитата(Гп @ 1.9.2011, 14:30)
Позвол... 5.9.2011, 9:14
Гп Цитата(Хлоп @ 5.9.2011, 9:14) 1. Конечно ... 5.9.2011, 9:38
Хлоп Цитата(Гп @ 5.9.2011, 10:38) Приехали... ... 5.9.2011, 9:54
Гп Какая еще бесформенная и абстрактная? По русски чи... 5.9.2011, 13:02
scasi Скажите пожалуйста весь перечь документов для сдач... 1.9.2011, 10:54
mae Цитата(scasi @ 1.9.2011, 10:54) Скажите п... 1.9.2011, 14:51
scasi Цитата(mae @ 1.9.2011, 18:51) Есть в нали... 2.9.2011, 4:17
Гость_Абориген_* Гп ЦитатаПриемник электрической энергии (электропр... 2.9.2011, 8:04
Гость_Абориген_* Гп, пожалуйста проверьте определения ручного и пер... 2.9.2011, 8:14
Гп Цитата(Гость_Абориген_* @ 2.9.2011, 8:14)... 2.9.2011, 17:32
Гость_Абориген_* http://www.edu.murmansk.ru/www/to_guidance...35_06... 5.9.2011, 3:11
Гп Цитата(Гость_Абориген_* @ 5.9.2011, 3:11)... 5.9.2011, 8:56![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 15:34 |
|
|
|
|