Всем доброго времени суток!
Меняю автоматы в щите после некачественного ремонта. Квартира с индукционной плитой на 7кВт, духовым шкафом и т.п. Посчитал что скорее всего выше 11кВт набирать не буду. Вопрос в том какие главные автоматы и по какому принципу нужно устанавливать в щите который находится в квартире и в щите что находится на лестничной клетке (автомат до счетчика). Вроде как на 50А должно хватить. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Это вам надо выяснить у местного главного электрика.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3259 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Меняю автоматы в щите после некачественного ремонта .
![]() Почему вы так решили ? главные автоматы. А какие не главные ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
... Цитата ... Посчитал что скорее всего выше 11кВт набирать не буду. ..." Это не Вам решать. Если потребляемая мощность выше проектной - согласуйте её в управляющей компании. Цитата ... Вопрос в том какие главные автоматы и по какому принципу нужно устанавливать ..." Автоматы могут быть "Вводные", "Групповые". Ваша терминология и вопросы выдают Вашу низкую квалификацию в этом деле. Весьма похоже, что Вы взялись не за своё дело. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.12.2022 Пользователь №: 60738 ![]() |
Меняю автоматы в щите после некачественного ремонта . ![]() Почему вы так решили ? Потому что на варочную панель стоял автомат 25А, а на водонагреватель мощностью 5.5 кВт автомат в 16А. Сами автоматы видимо сняты с новостроек. На всю квартиру главный автомат 35А. Это не Вам решать. Если потребляемая мощность выше проектной - согласуйте её в управляющей компании. Так я уже решил купив нужную мне технику. Вопрос с разрешенной мощностью сейчас не обсуждается т.к. он решен. 15 кВт разрешенная мощность. Автоматы могут быть "Вводные", "Групповые". Ваша терминология и вопросы выдают Вашу низкую квалификацию в этом деле. Весьма похоже, что Вы взялись не за своё дело. Так я и не претендую. Я пишу в ветке ""вопросы "чайника"" что как бы намекает. Еще раз - прежде чем приглашать специалиста мне нужно купить нормальные автоматы (а не ABB за 400 р.). Соответственно вопрос - два автомата что отключают квартиру полностью (один в щите дома, второй после счетчика в щите на лестничной клетке) должны быть одинаковые? И какие именно если максимально планируемая мощность 11кВт? Заранее признателен за ответ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так я уже решил купив нужную мне технику. Вопрос с разрешенной мощностью сейчас не обсуждается т.к. он решен. 15 кВт разрешенная мощность. То, что вы хотите, это понятно.. Вы с кем решили вопрос ? Бумага с печатью и подписью получена ?К чему спрашиваю.. 15 кило - это как правило трехфазный ввод, что и определяет "полюсность" и номинал автомата на вводе. Еще раз - прежде чем приглашать специалиста мне нужно купить нормальные автоматы.. Все наоборот. Сначала специалист определит вам что покупать. Если он специалист.мне нужно купить нормальные автоматы (а не ABB за 400 р.). Вас АВВ чем-то не устраивают ? Купите декрафт.. ![]() два автомата ... должны быть одинаковые? Два автомата в одной цепи можно ставить, но ни к чему (это просто дублер). В квартирном щитке после счетчика можно общий автомат не ставить - сразу включают шину (гребенку) для групповых автоматов. Перед счетчиком ставят, но это сначала согласовывается со сбытовой компанией (связано с возможностью пломбировки)И какие именно если максимально планируемая мощность 11кВт? 11000 Вт / 220 В = 50 А (при однофазном варианте). При этом номиналу должны соответствовать длительно допустимый ток кабеля, номинал счетчика..ps СП256 12.5 ....Номинальные токи однофазных вводных аппаратов квартирных и этажных щитков жилых зданий должны определяться исходя из расчетной мощности – 11кВт на квартиру с электроплитами и 7кВт – на квартиру с газовыми плитами, если иные значения не заданы потребителем. Сообщение отредактировал Олега - 4.12.2022, 23:54 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3259 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
На всю квартиру главный автомат 35А - такого нет
водонагреватель мощностью 5.5 кВт - что за водонагреватель ? 11 кВт - это установленная мощность Все что счетчика это не ваша зона ответственности автоматы видимо сняты с новостроек. - почему вы так решили ? нормальные автоматы (а не ABB за 400 р.)- какие ? ![]() водонагреватель вы установили ? 11000 Вт / 220 В = 50 А (при однофазном варианте). При этом номиналу должны соответствовать длительно допустимый ток кабеля, номинал счетчика. - сечение кабеля ? Вопрос с разрешенной мощностью сейчас не обсуждается т.к. он решен. 15 кВт разрешенная мощность. c кем и с чего вы взяли про 15 кВт ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3259 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
кто его установил ?
Проточник, ясный пень.. - я согласен -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7539 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
До 15 кВт электроснабжение еще разрешают в однофазном, понятно и в трехфазных исполнениях, выше 15 кВт только в 3-х фазном.
Для ТС на ЛК необходимы АВ защиты совместно с ограничителем мощности на разрешенную мощность. На это ТУ обычно выдает либо УК, либо сетевая, если желаемая мощность жильца выше проектной. В КЩ на одиночную нагрузку АВ необходим по ее мощности. На группу потребителей АВ подбирают с учетом Кс, но при этом его номинал не может быть меньше номинала наиболее мощного потребителя в группе и не больше 16 А для группы розеточной группы. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.12.2022 Пользователь №: 60738 ![]() |
В новостройках насколько я знаю сейчас по умолчанию сразу 15кВт разрешенная, а у меня просто дом после капремонта. Сеть разумеется однофазная.
Водонагреватель проточный конечно же. ABB хорошие автоматы делает. Я имел ввиду что подделок много, я зашел в небольшой магазинчик рядом с домом так там ABB на 50А стоит 480 р., ну тут без комментариев как говорится. В общем спасибо за ответы, картина проясняется. В квартирном щите дублирующий автомат главный наверное и не нужен. В щите на лестничной клетке хватит и 50А автомата. Что касаемо электриков то тут тоже не все так просто. Рукожопых хватает, поэтому и хочется разобраться сначала самому хотя бы в самых азах. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В новостройках насколько я знаю сейчас по умолчанию сразу 15кВт разрешенная, См.#6 последний абзац.а у меня просто дом после капремонта. Дом с электроплитами пошел на капремонт ? Что-то тут не так.... небольшой магазинчик рядом с домом так там ABB на 50А стоит 480 р., ну тут без комментариев как говорится. АВВ,50А - это далеко не все про автомат. У него есть много характеристик, определяющих способности и ценник соответственно. Заводы расположены в разных странах. Кроме того, аппетиты у продаванов различны. SH201L 50A вполне реально купить за около 400 рэ. Еще дешевле Basic.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 510 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
Олега а почему дом с электроплитами не может пойти на капремонт.?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.12.2022 Пользователь №: 60738 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Олега а почему дом с электроплитами не может пойти на капремонт.? Это более поздние строения. Все же начинать с более ранних логичнее, в Питере таких еще навалом.В моем районе Москвы дома только с электроплитами. Капремонты идут постоянно. А в моем жэке (36 домов) Питера нет ни одного дома с плитами и с капремонтом. Правда, в основном старый фонд. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
... А в моем жэке (36 домов) Питера нет ни одного дома с плитами и с капремонтом. ... О капремонте, может кому-либо будет полезно:КАПРЕМОНТ Несколько раз писал здесь ( в ОК), повторюсь для Вас. Мы тоже платим за капремонт. Деньги на капремонт у нас идут на спецсчёт, согласно постановлению общего собрания собственников. Без решения общего собрания, согласно протоколу этого собрания, деньги расходовать НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА! В прошлом, 2021 году на нашем общем собрании было принято решение : 1. Отремонтировать в подвале коллекторы горячего и холодного водоснабжения. 2. Заменить водонагреватель (бойлер), 3. Оборудовать во дворе дома парковку автомобилей жителей нашего дома. 4. Начать реконструкцию детской площадки в соответствии с новыми требованиями. Нашей УК (управляющей компанией) эти работы были осметчены. Все сметы были нами проверены и утверждены нами. Все работы выполнены нашей УК. Не обошлось, конечно, без нескольких "косяков" при оборудовании парковки. Из-за этих "косяков" мы не стали подписывать акты выполненных работ, т. е. УК не получила от нас этих денег. На совместном собрании с представителями УК предоставлено ими Гарантийное письмо о выполнении этих работ в 2012 году ЗА ИХ СЧЁТ! И такая же картина наблюдается не только у нас, о чём я сужу по комментариям на мою заметку. Принцип проведения капремонта прост: накопили на счёте деньги - расходуйте их по решению общего собрания на первоочередные капитальные ремонты. Учтите, что сроки проведения капитальных ремонтов РАЗНЫЕ! Для водопровода одни, тепло и электросетей вторые, фундаментов другие. Что решит Ваше общее собрание, то и ремонтируйте. Вам где-то напланировали сроки проведения капремонта, Вы и уткнулись в эти даты. НЕ СМОТРИТЕ ВЫ НА НИХ! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 ![]() |
Всем доброго времени суток! Меняю автоматы в щите после некачественного ремонта. Квартира с индукционной плитой на 7кВт, духовым шкафом и т.п. Посчитал что скорее всего выше 11кВт набирать не буду. Вопрос в том какие главные автоматы и по какому принципу нужно устанавливать в щите который находится в квартире и в щите что находится на лестничной клетке (автомат до счетчика). Вроде как на 50А должно хватить. У меня относительно новый дом в ТСЖ 3шка с электроплитами. Вводной 50А подъезд/квартира-/счётчик/диффАВ 300мА 40А/по розеткам 4 диффАВ 16А 30мА/4 однополюсных АВ-3шт по свету 16А+1шт 40А электроплита на него и духовку врубил провод 6мм.кв. полёт ок. Сообщение отредактировал олегу - 5.12.2022, 21:33 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Цитата Олега
А в моем жэке (36 домов) Питера нет ни одного дома с плитами и с капремонтом. Правда, в основном старый фонд. Вы и уткнулись в эти даты. НЕ СМОТРИТЕ ВЫ НА НИХ! Я никуда не утыкался. В цитате моей - речь о числе домов с плитами на участке, в которых выполнен кап рем. По факту. Я к тем домам отношения не имею. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3828 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...4 однополюсных АВ-3шт по свету 16А+1шт 40А электроплита на него и духовку врубил провод 6мм.кв. полёт ок. Уважаемый олегу! (Олега прошу не беспокоиться). Позвольте полюбопытствовать, какой тип ВТХ у Ваших АВ 3шт. по свету 16А и сечение провода в цепях освещения? После этого я смогу точно сказать, нормальный у Вас полёт или как у всех... ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |