Доброго дня!
Возник спорный вопрос по питанию насосной станции пожаротушения.
Исходные данные:
1) Объект большой топливозаправочный комплекс с резервуарным парком.
2) Источник питания двух-трансформаторная подстанция с резервным ДГУ на случай отключения основного питания с АВР.

Вопрос куда подключить насосную пожаротушения?

Предложенные варианты:
1) одним кабелем от 1 -секции шин РУ-0,4кВ с АВР - обеспечивающие 1-ю категорию
2) двумя отдельными кабелями от двух вводов 0,4кВ перед вводными автоматическими выключателями РУ-0,4кВ
3) один кабель от 1-й секции шин с РУ-0,4кВ с АВР, 2-й кабель от секции ДГУ.

Какой вариант допускается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dimich-krutan   Питание насосной пожаротушения   25.10.2019, 13:33
- - Ваня Иванов   Уважаемый Олега! У Вас весьма идеализированное...   3.11.2019, 14:50
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 3.11.2019, 14:50) .....   3.11.2019, 20:03
- - Ваня Иванов   Истерикой в стане конторских клерков полностью удо...   3.11.2019, 20:14
- - Олега   Никаких истерик , Олега ждет заключительного номер...   3.11.2019, 20:37
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 3.11.2019, 20:37) Олега жд...   4.11.2019, 12:09
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 4.11.2019, 12:09) По...   4.11.2019, 15:03
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 4.11.2019, 15:03) А пока з...   4.11.2019, 15:22
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 4.11.2019, 15:22) .....   4.11.2019, 22:05
- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 4.11.2019, 15:22) Лу...   4.11.2019, 19:23
- - Ваня Иванов   Говорил же я ещё в 103 посте от 3.11.2019: Цитата(...   5.11.2019, 17:38
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 5.11.2019, 17:38) Го...   5.11.2019, 19:50
|- - Dimich-krutan   Раз уж вопрос о надежности затронули, ещё один нюа...   6.11.2019, 16:16
- - Ваня Иванов   Цитата(Dimich-krutan @ 6.11.2019, 16...   6.11.2019, 17:01
|- - Dimich-krutan   Цитата(Ваня Иванов @ 6.11.2019, 17:01) Ни...   6.11.2019, 17:33
|- - Олега   Цитата(Dimich-krutan @ 6.11.2019, 17...   6.11.2019, 21:39
- - Ваня Иванов   Цитата(Dimich-krutan @ 6.11.2019, 17...   6.11.2019, 17:44
- - moshkarow   Разверните диспут листов на десять . Алгоритм рабо...   6.11.2019, 19:58
- - gomed12   АЗК(АЗС) относятся к 1 категории МЗ. На резервуарн...   6.11.2019, 22:10
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 6.11.2019, 22:10) АЗК(АЗ...   7.11.2019, 9:07
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 7.11.2019, 9:07) Почему ср...   7.11.2019, 9:48
|- - Олега   Как там с островками.. только ТС в курсе.. До сих ...   7.11.2019, 10:01
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 7.11.2019, 10:01) До сих п...   7.11.2019, 10:37
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 7.11.2019, 10:37) Толщин...   7.11.2019, 10:45
|- - Dimich-krutan   Цитата(Олега @ 7.11.2019, 10:45) "ко...   7.11.2019, 12:00
|- - Олега   Цитата(Dimich-krutan @ 7.11.2019, 12...   7.11.2019, 12:25
- - Ваня Иванов   Цитата(gomed12 @ 6.11.2019, 22:10) ...пра...   7.11.2019, 0:47
- - gomed12   Есть несколько условий, которых необходимо учитыва...   7.11.2019, 2:12
|- - Dimich-krutan   Цитата(gomed12 @ 7.11.2019, 2:12) Есть не...   7.11.2019, 8:52
- - Ваня Иванов   Цитата(Dimich-krutan @ 7.11.2019, 12...   7.11.2019, 12:18
|- - gomed12   Цитата(Ваня Иванов @ 7.11.2019, 12:18) Мн...   7.11.2019, 14:57
- - Олега   Дмитрий указал 4 по 1200 Так какой норматив опреде...   7.11.2019, 16:17
- - gomed12   Ориентируюсь чисто для АЗС Приложением 4 к РД.   7.11.2019, 18:29
- - Гость   Пример реально действующей эл снабжения насосной+т...   31.5.2020, 13:53