![]() Щит на 100А с медными шинами |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Щит на 100А с медными шинами |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Добрый день.
Заказчик попросил в мой проект добавить установку щита на 100А (в ГРЩ мало места). Клеммников на 100А не нашел, надо использовать шины (медные). С шинами дел не имел. Провода крепятся к шинам зажимами. 1) Габаритов зажимов не нашел. Можно ли их использовать с шинами, установленными на ступенчатые изоляторы? Боюсь, что зажимы будут близко к соседней шине. Или лучше шины крепить отдельными изоляторами? Изоляторы крепятся на болты прямо к монтажной панели? 2) Можно ли разводку в щите с таким током делать проводом? 3) Расчет на электродинамическую стойкость веду по ГОСТ Р 52736-2007. Мои шины 5х40 мм считаются жесткими или гибкими? (спрошу, чтобы наверняка =) ) 4) Каких ещё расчетов требуют шины? Схема щита прилагается. https://cloud.mail.ru/public/4ArM/5vGznsveF Сообщение отредактировал SAIGAK - 20.10.2019, 0:04 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 19:58 |
|
![]() |