нужна помощь , расход электроэнергии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
нужна помощь , расход электроэнергии |
11.4.2017, 13:16
Сообщение
#81
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Эл-Х, Вы никогда не замечали искрения, при соединении нулевого провода с заземлением? Между ними часто имеется разность потенциалов, соответственно в проводе, соединяющем их, возникает уравнительный ток. А в электронном счетчике имеются датчики тока как в фазном, так и в нулевом проводнике. Поэтому счетчик и учитывает "лишние" кВт*часы, при отсутствии тока в фазном проводнике.
Сообщение отредактировал Null - 11.4.2017, 13:17 |
|
|
|
|
11.4.2017, 17:32
Сообщение
#82
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 22.3.2017 Пользователь №: 52014 |
Поздравляю. Не вмешивался, советовали профессионалы, но следил и болел на протяжениии всех четырёх страниц. Что характерно: - Откуда не начинай поиск проблемы, она найдётся в последнем месте. Спасибо. Да без помощи форума специалистов я бы вопрос не решил. Эл-Х, Вы никогда не замечали искрения, при соединении нулевого провода с заземлением? Между ними часто имеется разность потенциалов, соответственно в проводе, соединяющем их, возникает уравнительный ток. А в электронном счетчике имеются датчики тока как в фазном, так и в нулевом проводнике. Поэтому счетчик и учитывает "лишние" кВт*часы, при отсутствии тока в фазном проводнике. Null так это ток реально уходил или это счетчику так казалось. Можно написать заявления электрические сети или уже ничего не докажешь? И еще вопрос то что провод поврежден этим шурупом это не опасно? пожара или короткого замыкания стоит боятся ? Сообщение отредактировал mat-82 - 11.4.2017, 17:45 |
|
|
11.4.2017, 18:53
Сообщение
#83
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 |
Эл-Х, Вы никогда не замечали искрения, при соединении нулевого провода с заземлением? Между ними часто имеется разность потенциалов, соответственно в проводе, соединяющем их, возникает уравнительный ток. А в электронном счетчике имеются датчики тока как в фазном, так и в нулевом проводнике. Поэтому счетчик и учитывает "лишние" кВт*часы, при отсутствии тока в фазном проводнике. Бывает при условиях - либо когда один из них висит в воздухе и где то на него что -то сильно наводится.Либо на рабочем нуле присутствет значительная нагрузка при этом недостаточное сечение проводника или хряновые контакты... Но это не повод счетчику мотать по другому даже если у этого счетчика есть токовая катушка в нуле. Если предположить банальную утечку на землю, то если она присутствует - она должна вылезти где-то - 550Вт или даже 210 это серьезный нагреватель, ну или что-то должно двигаться, или происходить химическая реакция... короче отталкиваясь от закона сохранения энергии. . Если предположить что у ТС нулевой заведен в счетчик вместо фазного т.е не правильно - тогда наоборот счетчик должен мотать меньше при "пользовании землей". Вообщем мне пока не понятна картина происходящего. -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
|
|
11.4.2017, 19:34
Сообщение
#84
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 22.3.2017 Пользователь №: 52014 |
Мне тоже не понятно как может ток утекать в землю. Но интересно после того как шуруп был выкручен при отключенном синем проводе от автомата розетки и выключатели перестали работать хотя до этого они прекрасно работали с отключенным синим проводом. Замер провода к автомату без нагрузки на розетках прибор показал 0. И счетчик который раньше работал постоянно с горящим индикатором верхним после этого верхний индикатор не горит а моргает нижний. Еще один момент у соседа с низу в щетке заменен эл. счетчик и поставлен простой механический старого образца. Я вот думаю может это не у одного меня такая проблема.
|
|
|
|
|
11.4.2017, 19:47
Сообщение
#85
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 |
Могу только предположить, что у этого счетчика так построен алгоритм учета (схемно или програмно - не важно) так, что если одна какая то обмотка стала фиксировать меньше, то кроме того что считает он по большей обмотке, он еще разницу сверху накидывает с нехилым коэффициентом. Может ошибка разработчиков, может задумка не доработанная от "хитрых" потребителей, может тупо неисправность какая-то.
-------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
|
|
11.4.2017, 20:36
Сообщение
#86
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
. Еще один момент у соседа с низу в щетке заменен эл. счетчик и поставлен простой механический старого образца. Я вот думаю может это не у одного меня такая проблема. Значит у соседа тоже была такая проблема, (не обязательно шуруп, может и в щитке нуль посадили на заземленный корпус после счетчика), а простой индукционный счетчик утечку не учитывает. Эти счетчики специально спроектировали для борьбы с хитрецами, которые меняли нуль и фазу местами, а вместо нуля использовали постороннюю "землю". Электронный счетчик уже невозможно обмануть такими манипуляциями, т.к. он контролирует ток в обоих проводах, а учитывает ток, который в данный момент больше. А так как эту особенность электронного счетчика знают не все электрики, то они решают эту проблему заменой счетчика. При отключенном синем проводе ток у вас проходил через шуруп. Если бы вы включили в этот момент большую нагрузку, то провода в этом месте отгорели бы, поэтому я признаю, что совет мой тоже был рискованным. Мне тоже не понятно как может ток утекать в землю. У трансформатора концы обмоток низкого напряжения соединены вместе и подключены к контуру заземления. В эту же точку подключен и нулевой провод, который идет в ваш дом. При неравномерной нагрузке по фазам, на этом нулевом проводе появляется напряжение. В результате этого образуется ток по следующей цепи: нуль трансформатора - нулевая жила кабеля - счетчик - нулевой провод в квартире - шуруп - защитный проводник РЕ - контур заземления дома - Земля - контур заземления ТП - нуль трансформатора. Цепь замкнулась. Ток не уходит в землю, он по земле идет к средней точке обмоток трансформатора. ( Про повторное заземление молчу для наглядности). Сообщение отредактировал Null - 11.4.2017, 20:41 |
|
|
12.4.2017, 9:27
Сообщение
#87
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3320 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Эл-Х, вы не далеко ушли от истины. На авторской фотографии виден тип, марка прибора учёта: каскад 200 мт s-112-rf433. Отличается от от многих тем, что в цепи нуля не просто перемычка, а тот же измерительный тракт, что и в фазе. Алгоритм таков, что для расчёта потреблённой энергии берётся произведение тока на напряжение той цепи, которая больше, по-простому.
-------------------- |
|
|
|
|
12.4.2017, 16:17
Сообщение
#88
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 |
Эл-Х, вы не далеко ушли от истины. На авторской фотографии виден тип, марка прибора учёта: каскад 200 мт s-112-rf433. Отличается от от многих тем, что в цепи нуля не просто перемычка, а тот же измерительный тракт, что и в фазе. Алгоритм таков, что для расчёта потреблённой энергии берётся произведение тока на напряжение той цепи, которая больше, по-простому. Это хорошо. Но здесь какая то другая заковырка. У ТС все отключено нагрузки нет, значит и не может быть разницы токов, а тем не менее 210вт в час почему то показывал. -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
|
|
12.4.2017, 18:46
Сообщение
#89
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
|
|
|
13.4.2017, 5:37
Сообщение
#90
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 |
Эл-Х, Посмотри схему. Нагрузка 1 этажа = нагрузке 2 этажа, 3 этаж - нагрузки нет. Теперь понятно. Как сам до этого не додумал. Наверное так и было у ТС. Получается показания счетчика у ТС зависили от нагрузки верхних этажей и сопротивлений проводников N и PE которые между собой делили ток. Простой электронный счетчик даже бы не заметил этого шурупа. -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
|
|
|
|
13.4.2017, 7:35
Сообщение
#91
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Получается показания счетчика у ТС зависили от нагрузки верхних этажей и сопротивлений проводников N и PE которые между собой делили ток. Так точно. Сейчас возникает вопрос: какое будет соотношение показаний счетчиков общедомового учета и квартирных при таких условиях? Общедомовой же не учитывает ток в нулевом проводе. Сообщение отредактировал Null - 13.4.2017, 7:54 |
|
|
15.4.2017, 22:25
Сообщение
#92
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 10.1.2011 Из: Московская обл. Пользователь №: 20998 |
Был у меня такой случай. Срабатывало УЗО на входе. Последовательным отключением розеток, проблема была найдена - конечная розетка. Где-то замкнулся провод РЕ и N. Выяснилось, что мастера натягивали потолок и, вероятно, замкнули эти проводники. Хорошо розетки подключались шлейфом за вечер нашел.
Посмотрел в интернете схему счетчика, действительно, два трансформатора тока, никогда не видел. Если бы поставил, например Меркурий, проблема решилась сама собой. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|