Подключение реле тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение реле тока |
24.5.2016, 8:13
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Хелп! Братья, прошу помощи. Надо защитить насос по сухому ходу. В связи с тем, что нет возможности поставить трехуровневый контроль, было выбрано и приобретено вот такое реле тока http://fif.by/catalog/epp-620
и трансформаторы тока к нему 50\5. Сейчас на насосной специально подготовленный перец постоянно следит за амперметром и, как только видит, что амперметр "падает" с, допустим 40А до 20......выключает насос. Ну, мы решили, что человек не должен жить, привязанным за яйца к амперметру. То есть, исходили из норм гуманитарного права и человеколюбия. Итак, насос мощностью 16 кВт, разумеется, трехфазный. Нужна следующая помощь: 1. Схема подключения реле, а то на той, что есть в даташит, фазный провод на нагрузку идет непосредственно через реле, видимо так быть не должно же. 2. У реле 4 функции. Какую надо выбрать, чтобы это реле отключало катушку пускателя насоса при падении тока в нагрузке ниже установленного значения. В инструкции-то вроде всё написано, но если бы мне всё было понятно, я б не задавал вопрос. Вычерчивать в автокаде схему подключения не надо. Достаточно карандашом на листочке. Благодарю. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 24.5.2016, 8:15 |
|
|
ORGANIZM® Подключение реле тока 24.5.2016, 8:13
moshkarow Цитата(ORGANIZM® @ 24.5.2016, 9:13) Сейча... 24.5.2016, 8:59
ORGANIZM® Цитата(moshkarow @ 24.5.2016, 8:59) дальш... 24.5.2016, 9:34
moshkarow Цитата(ORGANIZM® @ 24.5.2016, 10:34) Благ... 24.5.2016, 10:30
gomed12 По- моему, это реле не годится для работы с 3-х фа... 24.5.2016, 9:51
ORGANIZM® gomed12, Так ну какая ему разница, этому реле, одн... 24.5.2016, 9:57
gomed12 1. Посмотрите, в описании сказано реле для однофаз... 24.5.2016, 10:05
ORGANIZM® Цитата(gomed12 @ 24.5.2016, 10:05) 1. Пос... 24.5.2016, 10:15
Олега По-моему на рисунке катушку контактора нужно подкл... 24.5.2016, 10:34
ORGANIZM® moshkarow А где там такое Jmin? Чего-то не нашел н... 24.5.2016, 10:40
Олега В исходном замкнут 12. Как только выйдешь на режим... 24.5.2016, 10:47
ORGANIZM® Олега, Логично. Согласен. Благодарю. 24.5.2016, 10:50
Uran Требуется в схеме заземлить вторичную обмотку тр-р... 24.5.2016, 11:28
ORGANIZM® Uran, обоснуй, ёлы, раз заявил. В чём муля? Заземл... 24.5.2016, 12:24
Uran Цитата(ORGANIZM® @ 24.5.2016, 13:24) Uran... 25.5.2016, 10:29
ORGANIZM® Цитата(Uran @ 25.5.2016, 10:29) Раз хочеш... 25.5.2016, 12:13
Олега По аналогии с неким требованием в ПУЭ к ТТ счетчик... 24.5.2016, 13:09
ORGANIZM® Олега, Понял. то есть, в моем случае, нет обслуги ... 24.5.2016, 13:20
Олега По-моему пойдет РЭВ-201М в имп.режиме 24.5.2016, 13:48
ORGANIZM® Цитата(Олега @ 24.5.2016, 13:48) По-моему... 24.5.2016, 13:56
Pantryk Вариант схемы. Выбран режим А т.к. максимальная ус... 24.5.2016, 14:05
Олега Цитата(Pantryk @ 24.5.2016, 14:05) Выбран... 24.5.2016, 14:35
ORGANIZM® Цитата(Олега @ 24.5.2016, 14:35) Действит... 24.5.2016, 14:41
Олега Цитата(ORGANIZM® @ 24.5.2016, 14:41) как ... 24.5.2016, 14:48
Олега реле времени на 12 контакте мне больше понравилось... 24.5.2016, 14:13
ORGANIZM® Pantryk, дружище, ты сам это начертил??? Ну, то ес... 24.5.2016, 14:17
Pantryk SA1 это кулачковый переключатель с нейтральным пол... 24.5.2016, 14:26
Pantryk ЦитатаНу, то есть рас тока.....и вычертил схему
На... 24.5.2016, 14:40
Pantryk ЦитатаНу я понял, что в связи с применением трансф... 24.5.2016, 14:54
Олега Цитата(Pantryk @ 24.5.2016, 14:05) В данн... 24.5.2016, 15:58
ORGANIZM® Пацаны, так что мне делать-то? Мне тонких мест не ... 24.5.2016, 16:36
Олега Переляпал авторскую, извините..
24.5.2016, 16:49
ORGANIZM® Цитата(Олега @ 24.5.2016, 16:49) Переляпа... 24.5.2016, 16:52
Олега Цитата(ORGANIZM® @ 24.5.2016, 16:52) Если... 24.5.2016, 17:19
Pantryk ЦитатаИ уж напоследок. SA1 и весь "ручник... 24.5.2016, 17:53
Олега Грибок мной не стёрт. Хотя насос вряд ли движущийс... 24.5.2016, 18:20
rosck Готовое решение УБЗ 302. Защита по минимальному то... 25.5.2016, 6:50
ORGANIZM® Цитата(rosck @ 25.5.2016, 6:50) 1. Готово... 25.5.2016, 7:07
Pantryk 1. Ноль нужен только самому токовому реле, а измер... 25.5.2016, 10:16
ORGANIZM® Pantryk, спасибо огромное. 25.5.2016, 10:17
Pantryk В руководстве схема странная. То, что нагрузка под... 25.5.2016, 10:24
Pantryk ПУЭ
Цитата3.4.23. Заземление во вторичных цепях тр... 25.5.2016, 10:53
Uran Хвататься за корпус конечно дело не далеких людей.... 25.5.2016, 15:09
ORGANIZM® Цитата(Uran @ 25.5.2016, 15:09) Я всю жиз... 25.5.2016, 15:38
Pantryk Как ни странно, но в "ответах маил ру" п... 25.5.2016, 15:19
Uran ОРГАНИЗМ, да у меня работа достойная ,наладчиком ... 25.5.2016, 15:49
ORGANIZM® Цитата(Uran @ 25.5.2016, 15:45) да у меня... 25.5.2016, 15:49
Uran Организм, это твое ИМХО. Я объездил пол России -ве... 25.5.2016, 21:13
с2н5он Добавлю к одному человеку всю нашу область (электр... 25.5.2016, 22:17
moshkarow +1 25.5.2016, 22:48
Aleksandrspb Извиняюсь за вторжение но 1.По схеме на Ваше устро... 25.5.2016, 23:03
ORGANIZM® Братья, Uran, с2н5он, обращаю ваше внимание, что ... 26.5.2016, 7:30
Aleksandrspb Это или реле с использованием его трёх пар НЗ конт... 26.5.2016, 9:26
ORGANIZM® Цитата(Aleksandrspb @ 26.5.2016, 9:26) на... 26.5.2016, 9:32
Aleksandrspb Хотя по моему я к ночи тоже перемудрил. Можно испо... 26.5.2016, 10:09
Pantryk По заявкам трудящихся - квадратики
С промежуточны... 26.5.2016, 10:21
Aleksandrspb По схеме насос запускается 3ф АВ. Насчёт повторног... 26.5.2016, 10:43
ORGANIZM® Pantryk, а для чего "внеочередное (первоначал... 26.5.2016, 10:56
Aleksandrspb Вот она- схемка.+ выбор режима.
Остальное дело ... 26.5.2016, 11:42
Pantryk ЦитатаОстальное дело техники.
В данном случае это ... 26.5.2016, 12:17
moshkarow применить пневмоприставку на контактор .
точность... 26.5.2016, 12:25
Aleksandrspb Как то так. 26.5.2016, 12:32
moshkarow где "стоп " 26.5.2016, 12:34
Pantryk Как только реле отключит контактор, то сразу же то... 26.5.2016, 12:46
moshkarow Цитата(Pantryk @ 26.5.2016, 13:46) Как то... 26.5.2016, 14:14
Aleksandrspb Надо же уже определиться - если при токе 0 т.е. пр... 26.5.2016, 13:07
Pantryk Диаграмма переключений контактов написана в руково... 26.5.2016, 13:52
Uran Обычно для управления насосными агрегатами выбираю... 26.5.2016, 14:13
ORGANIZM® Пацаны, вы сейчас спорите между собой, как я понял... 26.5.2016, 14:36
Pantryk 2) Его не надо блокировать во время пуска. Во врем... 26.5.2016, 14:49
ORGANIZM® Цитата(Pantryk @ 26.5.2016, 14:49) ... 26.5.2016, 14:55
Pantryk ЦитатаИ вообще, не надо пытаться впихивать в схему... 26.5.2016, 15:13
ORGANIZM® Цитата(Pantryk @ 26.5.2016, 15:13) Так уж... 26.5.2016, 15:20
Pantryk Цитататипа всё, чувак, делай вот так.
Кто будет ар... 26.5.2016, 16:13
ORGANIZM® Цитата(Pantryk @ 26.5.2016, 16:13) Кто бу... 26.5.2016, 16:19
Pantryk Ну так если очевидное ручное управление не требует... 26.5.2016, 17:08
ORGANIZM® Pantryk, Вот ты (кстати, на форуме принято на ... 27.5.2016, 7:34
Pantryk Точкой обозначаются замкнутые контакты для данного... 27.5.2016, 9:35
ORGANIZM® Цитата(Pantryk @ 27.5.2016, 9:35) такой т... 27.5.2016, 12:14
Pantryk ЦитатаА тот переключатель, что я показал, 1500р
То... 27.5.2016, 13:14
ORGANIZM® Pantryk, На схеме "в квадратиках" остал... 27.5.2016, 13:45
Pantryk Да, случайно. Поправил. 27.5.2016, 16:17
ORGANIZM® Pantryk, Спасибо тебе. Соберем - доложу результат... 27.5.2016, 16:32
gomed12 Эту часть задачи решили. Теперь необходимо определ... 29.5.2016, 20:28
ORGANIZM® gomed12, Нет такой задачи, контролировать уровень ... 30.5.2016, 6:49
Aleksandrspb Интересно- как собрали и как работает? 16.6.2016, 13:46
ORGANIZM® Докладываю. Реле токовое подключили в разрыв питан... 16.6.2016, 14:43![]() ![]() ![]() |
|