Вытяжной вентилятор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вытяжной вентилятор |
1.4.2016, 17:26
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Здравствуйте! На конвеере стоит вытяжной вентилятор, его мощности не хватает, чтобы вытягивать газы лака(лакирующего узла) и в помещении работникам нечем дышать. Решили попробовать заменить АД 1500 оборотов на АД 3000. Не помню какой ток был на АД 1500, но стоял 2.2 кВт, по крепежу понятно, что не родной. В общем поставили 5.5 кВт 3000 об/мин, ток по клещам показал 15 ампер, а номинальный 10.7 А, короче перегруз. Главный энергетик решил из 12 лопостей убрать 4(крестом). Ток снизился до 13 ампер, затем сказал еще 4 убрать, ток стал 10 ампер.
1.Чем грозит такая затея? 2.Как можно было лучше сделать? 3.Правда,что при увеличении оборотов АД в два раза, мощность АД нужно увеличивать в 8 раз? Сообщение отредактировал Диего - 1.4.2016, 17:28 |
|
|
Диего Вытяжной вентилятор 1.4.2016, 17:26
arakl 3 - правда, мощность в степени 3.
2 - сделать расч... 1.4.2016, 21:49
Dubeckiy 2.2 кВт - потребляемый ток около 5 А.
при увеличе... 1.4.2016, 23:03
Null Цитата(Диего @ 1.4.2016, 17:26) 3.Правда,... 2.4.2016, 7:51
сергей_абрамов Сгорит Ваш двигатель, по причине дисбаланса. Разоб... 2.4.2016, 7:57
Костян челябинский Цитата(сергей_абрамов @ 2.4.2016, 9:57) Т... 2.4.2016, 9:03
Диего Возможна ли небольшая перегрузка АД в течении напр... 2.4.2016, 16:24
moshkarow Цитата(Диего @ 2.4.2016, 17:24) небольшая... 2.4.2016, 17:03
Диего Я про перегрузку 20%. Например сухие силовые тр-ры... 2.4.2016, 18:05
arakl Я про перегрузку 20%.
Перегрузка 10% для АД - это... 2.4.2016, 21:20
Pantryk А приток в помещении есть? А то может дело не в вы... 2.4.2016, 22:14
Диего Притока как токового нет, лишь все двери на этом э... 3.4.2016, 4:21
Pantryk А расход воздуха увеличился после манипуляций с в... 3.4.2016, 12:29
Диего Здравствуйте! История другая, но тему другую с... 20.8.2016, 7:34
Pantryk Разброс тока отсечки для С32 автомата получается 1... 20.8.2016, 18:39
Диего то есть 240/14= 17 кратный ток, как то через чур, ... 20.8.2016, 18:51
Pantryk Пик пускового тока не зависит от нагрузки. От нагр... 20.8.2016, 20:48
Диего Спасибо за инфу! Не знал такой детали. Тогда п... 21.8.2016, 5:16
Roman D Цитата(Диего @ 21.8.2016, 5:16) и ставить... 21.8.2016, 9:46
Олега Цитата(Диего @ 20.8.2016, 7:34) АД 18кВт,... 21.8.2016, 8:46
Диего Цитата(Олега @ 21.8.2016, 9:46) Как удало... 21.8.2016, 11:02
ЛЕША А с вентиляторной нагрузкой всегда так. Эл.двигате... 21.8.2016, 8:58
Pantryk Цитатаи менять кабель на ВВГ 4*10
Не обязательно м... 21.8.2016, 9:49
Олега Цитата(Диего @ 21.8.2016, 11:02) В том то... 21.8.2016, 13:39
Олега И все же, господа, вопрос остался:
Цитата(Олега ... 21.8.2016, 20:21
Диего За таблицу спасибо. В принципе по формуле из книги... 21.8.2016, 13:43
Олега Цитата(Диего @ 21.8.2016, 13:43) .. из кн... 21.8.2016, 14:05
Олега Цитата(Диего @ 21.8.2016, 13:43) За табли... 21.8.2016, 14:56
Roman D Цитата(Диего @ 21.8.2016, 12:43) За табли... 21.8.2016, 17:00
Диего только у меня электронный вариант , бумажную верс... 21.8.2016, 14:16
Диего Даже не предположу почему, по справочнику Кисаримо... 21.8.2016, 15:06
Олега Цитата(Диего @ 21.8.2016, 15:06) Даже не ... 21.8.2016, 15:14
Диего Был бы прибор замерил, а так кроме токоизмерительн... 21.8.2016, 17:57
Pantryk Пусковой ток задается кратностью к номинальному. Н... 21.8.2016, 23:51
Олега Цитата(Pantryk @ 21.8.2016, 23:51) Пусков... 22.8.2016, 0:41![]() ![]() ![]() |
|