Пускатель с механической блокировкой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Пускатель с механической блокировкой |
27.7.2015, 10:25
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
Добрый день.
У заказчика на объекте есть пара насосов водяных. Скважины расположены далеко за территорией и запитаны от собственных ЩСУ. Насосы дистанционного управления не имеют. Во время срабатывания АВР насос выключается, т.к. пропадает управляющее напряжение. Существуют ли в природе пускатели с механическим удержанием контактной группы, чтоб не зависеть от пропадания управляющего напряжения? |
|
|
A.Panichkin Пускатель с механической блокировкой 27.7.2015, 10:25
ЛЕША Зачем? Насос работает на башню или сразу на трассу... 27.7.2015, 12:34
A.Panichkin Век живи, век учись. Столб воды не учитывал. А раз... 27.7.2015, 14:12
ЛЕША Дык насос на башню работает? Или....?
По клапану -... 27.7.2015, 14:54
A.Panichkin На магистраль. Автоматика есть с датчиками давлени... 27.7.2015, 15:05
ЛЕША Во! Начинает проясняться! Господи, да что ... 27.7.2015, 15:11
A.Panichkin Цитата(ЛЕША @ 27.7.2015, 15:11) А перед п... 27.7.2015, 15:50
rosck Зачем так усложнять собирите возле насоса обычную ... 27.7.2015, 20:27
A.Panichkin Цитата(rosck @ 27.7.2015, 20:27) Зачем та... 28.7.2015, 8:16
Гость сочувствующий Цитата(A.Panichkin @ 28.7.2015, 8:16) ...... 28.7.2015, 10:13
Shura_with_KINEF Вместо пускателя можно поставить моторизованные ав... 28.7.2015, 14:21
A.Panichkin Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.7.2015, 14:2... 28.7.2015, 14:59
с2н5он как было сказано - ставьте ИБП с реле времени 28.7.2015, 16:21
rosck Таких пускателей не встречал. Для подобных задач и... 28.7.2015, 16:46
moshkarow Контакторы TeSys
Контакторы с магнитной защелкой с... 28.7.2015, 21:03
A.Panichkin Цитата(moshkarow @ 28.7.2015, 21:03) Конт... 29.7.2015, 7:47![]() ![]() ![]() |
|