Здравствуйте, Господа электрики! Помогите,пожалуйста, собрать схему.
Есть металлическая емкость, в ней 4 ТЭНа по 2,5 кВт и есть 3х фазная сеть. ТЭНы должны нагревать жидкость в емкости до 110 градусов и держать такую температуру. Примерный список необходимого оборудования для подключения: Автомат 3х фазный на 63А, пускатель 4й величины, 2 реле, температурный датчик от 0 -150 градусов и ящик для всего этого дела. Я не на ты с электрикой, поэтому вопрос стоит в схеме подключения Большое спасибо за помощь! |
|
|
Нияз Подключение 10кВт тэнов к 3х фазной сети 28.5.2015, 10:18
Igor Kolomio Я так понимаю тэны у вас однофазные. На одну фазу ... 28.5.2015, 11:13
moshkarow Цитата(Нияз @ 28.5.2015, 10:18) , темпера... 28.5.2015, 14:35
zendo057 Подключайте 3 ТЭНа звездой,а 4й на любую из фаз. 28.5.2015, 23:28
Мастер Джу Цитата(Нияз @ 28.5.2015, 14:18) Здравству... 29.5.2015, 0:28
шахтер Цитата(Мастер Джу @ 29.5.2015, 0:28) 110С... 29.5.2015, 3:27
Shura_with_KINEF Цитата(шахтер @ 29.5.2015, 3:27) Может бы... 29.5.2015, 11:11
Нияз Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.5.2015, 11:1... 29.5.2015, 11:47
Sinus Я так, ради интереса спрашиваю:
-что за жидкость и... 29.5.2015, 7:37
Donh свечной заводик прям. А кто вам сказал что тены т... 29.5.2015, 14:06
Нияз Цитата(Donh @ 29.5.2015, 14:06) свечной з... 29.5.2015, 15:57
Мастер Джу Цитата(шахтер @ 29.5.2015, 7:27) Может бы... 30.5.2015, 19:13![]() ![]() ![]() |
|