Всем здрасти. В моей работе это впервые... Срабатывает тепловое реле ртт 100, ток уставки 90 А, ток двигателя( насос водяной) 70А . Двигатель 45 Квт, 3000 Об/мин. Ток (70А) стабильный, проверял часто. Кроме того, реле проверили установкой сатурн М3, на ток 108 А, т.е. 20% перегруз, оно отключилось через 16 мин. при уставке 90 А. Но после того, как поставил , сработало через 30 мин. после работы насоса. Почему? Пробовал ставить другое новое реле, история таже. Я просто не пойму, в чем может быть проблема. При уставке 115 А насос работал 20часов и отключился. Срабатывает именно тепловое реле. Даже не знаю что делать. Реле 3-х полюсное, ток уставок 85- 115. Помогите с проблемой, или останется включитть без реле.
|
|
|
asf Срабатывает тепловое реле.Поиск причины.. 12.11.2013, 15:29
moshkarow неисправность двигателя.
как вариант - витковое за... 12.11.2013, 15:56
ЛЕША Какое подключение кабеля (проводов) к тепловому ре... 12.11.2013, 16:10
asf Спасибо за ответы. И так по порядку, рассказываю. ... 12.11.2013, 16:51
электрофикатор желательно вскрыть движок,и проверить обмотки на в... 12.11.2013, 16:52
moshkarow Нагружал реле, замыкая последовательно все полюса ... 12.11.2013, 17:08
asf Да при работе двигателя ток одинаковый, во всех фа... 12.11.2013, 17:38
Гость Доброго дня !не подскажете в чем проблема было... 28.11.2021, 20:10
квершлаг Цитата(Гость @ 28.11.2021, 20:10) Доброго... 5.1.2022, 21:24
сергей_абрамов Проверьте на состояние подшипников. хотя бы просто... 20.1.2022, 23:08
gomed12 1. Проверил бы охлаждение двигателя, крыльчатку на... 21.1.2022, 10:00![]() ![]() ![]() |
|