Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Высокий ток , Линия светильников с ДНат

FRAER
сообщение 11.7.2013, 12:46
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Здравствуйте!
Такая ситуация: было спроектировано освещение склада. Были заложены светильники ЖКУ08-250-001, соответственно с лампами ДНаТ 250Вт.
Один проход склада освещается линией из 12 светильников. Они все висят на однофазной группе. Кабель был заложен 3x4.
Был найден подрядчик, который выполнил монтаж.
Еще на стадии монтажа возникла проблема с автоматами: были заложены 25 А, но они через две-три минуты после включения срабатывали и отключались, ну тогда я посчитал, что автоматы китайсике/некачественные и номинал свой не держат. С легкой руки они были заменены на 32-амперники.
Сейчас, с приходом жары, один из этих 32 А автоматов начал срабатывать.
На месте я обнаружил, что все отходящие жилы кабеля (четверки) горячие, рука терпит, но на пределе...
В голове 16й кабель - он аж гудит. Всего 5 линий, поэтому нагрузка не равномерная между фазами, больше ничего здесь кроме освещения не висит.
Ну я предположил, что какие-то проблемы с нулем (может отгорел).
Взял измерительные клещи, замерил напряжение - и фазное и линейное в норме, отклонения маленькие.
Замерил ток, на отходящем кабеле, он оказался 31-32 А!, причем на кажной из пяти линий светильников!
Как это вообще возможно? Неужели я разучился считать?
По расчетам выходит: 12*0,25=3 кВт, пусть 20% ПРА расходует: 3*1,2=3,6 кВт, тогда ток (с учетом косинус_фи=0,85): 3,6/(0,22*0,85)=19,25 А
Хорошо еще, что кабель я выбрал по потерям четверку, ведь если бы 2,5 было - давно бы вспыхнуло все...

Кто что думает по этому поводу? icon_sad.gif

Сообщение отредактировал FRAER - 11.7.2013, 12:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- FRAER   Высокий ток   11.7.2013, 12:46
- - Dimka1   Сделайте замеры токов по участкам. Возможно найдет...   11.7.2013, 13:07
- - с2н5он   изоляцию меряли? на эту группу больше ничего не пр...   11.7.2013, 13:26
- - FRAER   Повторюсь. На каждой из 5 групп ток такой высокий....   11.7.2013, 13:28
- - с2н5он   хорошо, на ЭТИХ группах больше ничего не приткнули...   11.7.2013, 13:38
- - FRAER   Нет, ничего   11.7.2013, 13:43
- - Shura_with_KINEF   Если вместо 250 Вт подставить 400, то ток получает...   11.7.2013, 13:52
- - FRAER   Shura_with_KINEF, да, такое у меня есть предположе...   11.7.2013, 13:59
- - Работник   Не качественные ПРА. С низким кпд, можно определит...   11.7.2013, 14:03
- - Shura_with_KINEF   Во внутрь лампы могли запечь колбочку в 400 Вт ещё...   11.7.2013, 14:04
- - savelij®   А ничего, что рабочий ток лампы ДНАТ250 3,1А, а пу...   11.7.2013, 14:57
- - с2н5он   я полагал, что замеры в установившемся режиме   11.7.2013, 15:16
- - FRAER   Ну понятное дело, в установившемся режиме.   11.7.2013, 15:21
- - savelij®   Ну так в установившемся режиме и будет ток, которы...   11.7.2013, 15:25
- - Shura_with_KINEF   Цитата(savelij® @ 11.7.2013, 15:57) А нич...   11.7.2013, 15:39
- - FRAER   Не правильно. Ток лампы не тоже самое, что ток све...   11.7.2013, 15:47
- - Shura_with_KINEF   Цитата(FRAER @ 11.7.2013, 15:47) Речь иде...   11.7.2013, 16:02
- - FRAER   Shura_with_KINEF, без замены пра не станут, у них ...   11.7.2013, 16:41
- - Dimka1   Цитата(FRAER @ 11.7.2013, 13:46) Замерил ...   11.7.2013, 17:41
- - Volt380   светильники укомплектованы компенсирующими конденс...   11.7.2013, 18:47
- - FRAER   Ладно, если будет завтра возможность - поднимусь н...   11.7.2013, 19:27
|- - OBON   Цитата(FRAER @ 11.7.2013, 22:27) Ладно, е...   12.7.2013, 6:28
- - Shura_with_KINEF   Цитата(FRAER @ 11.7.2013, 17:41) Shura_wi...   12.7.2013, 7:55
- - FRAER   OBON, либо косинус_фи, либо лампы 400Вт, других ва...   12.7.2013, 10:29
- - Shura_with_KINEF   Цитата(FRAER @ 12.7.2013, 11:29) OBON, ли...   12.7.2013, 11:41
- - uvk2   Цитатасветильники укомплектованы компенсирующими к...   12.7.2013, 18:07
- - Volt380   ЦитатаОтсюда и потребление вдвое выше. не потребле...   13.7.2013, 15:54
- - FRAER   Сколько будет стоить конденсатор 32 мкФ 400 В и ре...   13.7.2013, 20:40
- - Volt380   дык это в магазине надо спрашивать, цены весьма ра...   13.7.2013, 23:29
- - Гость_Лиля_*   Здравствуйте, а не скажете длину кабеля? При расче...   11.11.2013, 23:12
- - FRAER   Длина кабеля - 80-100 м группа. Нагрев из-за низко...   12.11.2013, 6:39
- - ivani4   здравствуйте всем , с прошедшем праздником . подск...   2.1.2014, 11:23
- - savelij®   Проскакивала информация, что максимальная удалённо...   2.1.2014, 13:55
- - ivani4   вот и я про то где то слышал , ладно бум экспереме...   3.1.2014, 12:00
- - Volt380   ну возьмите 5 метров провода и попробуйте) только ...   6.1.2014, 21:53
|- - arakl   Цитата(Volt380 @ 6.1.2014, 22:53) могу по...   12.1.2014, 10:04
|- - Volt380   Цитата(arakl @ 12.1.2014, 10:04) Учтите, ...   12.1.2014, 19:15
- - ivani4   спасибо за советы   11.1.2014, 19:38