6.5.2026, 8:27
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.5.2026 Пользователь №: 64748 |
Здравствуйте. Проектом в подстанции заложена шина PEN, т.е. с нулевого вывода 0,4кВ трансформатора шина приходит на PEN-шину в РУ-0,4кВ, соединяется с заземляющим устройством подстанции и не разделяется на PE и N. Материал шины - алюминий. Вопрос следующий: можно ли заземлять оборудование (вторичные выводы трансформаторов тока, корпуса аппаратов и т.д.) на эту шину (алюминиевая PEN)? И это будет заземление или зануление? Если можно, приведите плиз ссылки на документацию, где это подробно расписано. Спасибо!
Сообщение отредактировал Diletant123 - 6.5.2026, 8:28 |
|
|
![]() |
6.5.2026, 14:06
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.5.2026 Пользователь №: 64748 |
А как вам термин "Глухозаземлённая нейтраль"? Это значит, заземлять на PEN можно? И это будет именно заземление? С младых ногтей нас учили: в первую очередь вывод нейтрали трансформатора должен соединяться стальной полосой с заземляющим устройством (ЗУ) ТП по кратчайшему пути с помощью сварки! А алюминиевой шиной - с шиной "N" РУ-0,4. Может мы, старики, неправильно делали? Вот как проектируют современные поектировщики: "Проектом в подстанции заложена шина PEN,". Да, так и есть. Заземление сразу на нулевом выводе тр-ра, но вопрос немного в другом. Основной вопрос, можно ли заземлять оборудование на шину PEN (алюминиевую!)? И есть ли вообще документация по этому поводу. Сам искал, не нашёл. Даже если в проекте на КТП заложен PEN, при приемке оборудования иногда возникают вопросы, почему не N+PE. Если PEN разделяется на N+PE (стальную или медную) и всё оборудование заземляется на PE, то вопросов не возникает. Но при алюминиевой PEN - не всё так однозначно. Помогите, пожалуйста, прояснить. Сообщение отредактировал Diletant123 - 6.5.2026, 14:07 |
|
|
Diletant123 PEN-шина в подстанции 6.5.2026, 8:27
Shura_with_KINEF А как вам термин "Глухозаземлённая нейтраль... 6.5.2026, 8:39
Гость сочувствующий Цитата(Diletant123 @ 6.5.2026, 8:27) ... ... 6.5.2026, 10:21
Олега Цитата(Diletant123 @ 6.5.2026, 8:27) это ... 6.5.2026, 18:37
gomed12 Правильнее не насверливать магистральную шину PEN ... 6.5.2026, 19:32
Олега Редкостный абонент озаботится разделением PEN на у... 7.5.2026, 14:39![]() ![]() ![]() |
|