Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

мощность электронагревателя , прошу объяснить как вычислить мощность

сова
сообщение 7.4.2026, 21:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 7.4.2026
Пользователь №: 64722



Здравствуйте! Объясните пожалуйста как правильно рассчитать мощности нагревателей. Знакомые электрики и инженеры "плывут", а мне надо.
Есть нагреватели с ТЭНами, 380 вольт, прибор показывает 8,6 А. Данные на прибор идут с колечка на одном из фазных проводов. Треугольник. Сопротивления плюс-минус похожие. По ТХ 9,2 кВт, ток 29А.
Другой такой же , но другого завода показывает 12,8А по ТХ 32 А. Как то все не так. Научите как правильно посчитать. Очень надо. Бывает, что ошибиться нельзя. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
zoog
сообщение 17.4.2026, 17:46
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 827
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



+ там вообще не факт, что ТЭН, а не РТС.

Цитата
Если ТЭН на 220В, то посчитано верно 220*8,6*3=5,7, но у нас ТЭН на 380 (400) в треугольнике поэтому 380*8,6*3.

А вы тут на форумах умные лица морщите!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 17.4.2026, 19:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1563
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(zoog @ 17.4.2026, 16:46) *
+ там вообще не факт, что ТЭН, а не РТС.


А вы тут на форумах умные лица морщите!

Не надо ничего морщить. Просто вспоминаем формулу для вычисления трехфазной мощности при симметричной нагрузке при любой схеме соединения нагрузки (наш случай):

P=1,73*Uл*Iл*cos Fi, где

P - активная мощность, кВт;
1.73 - корень из 3-х
Uл - междуфазное (линейное) напряжение, кВ;
Iл - линейный ток (ток, протекающий в питающей линии), А
coc Fi - косинус Fi. Для ТЭНов равен 1.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 18.4.2026, 7:24
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1392
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(mic61 @ 17.4.2026, 19:54) *
Просто вспоминаем формулу для вычисления трехфазной мощности при симметричной нагрузке при любой схеме соединения нагрузки (наш случай):

P=1,73*Uл*Iл*cos Fi, где

P - активная мощность, кВт;
...
coc Fi - косинус Fi. Для ТЭНов равен 1.

Это если для ТЭНов или линейной реактивной нагрузки, для них "кос фи"=PF. Но для нелинейных нагрузок, коих нынче полно, они не равны, и часто бывает, что кос фи=1, но при этом PF=0,5...0,7, а то и меньше. Потому в этой формуле "кос фи" лучше заменить на PF.
(PF = power factor = коэф. мощности)

Сообщение отредактировал чукча - 18.4.2026, 7:28


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 18.4.2026, 16:26
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 827
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(чукча @ 18.4.2026, 7:24) *
Это если для ТЭНов или линейной реактивной нагрузки,

Давайте ещё про ПВ вспомним, не зря же морщить умные места.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- сова   мощность электронагревателя   7.4.2026, 21:29
- - novich   Замеренные токи — это перемычка между ТЭНами или с...   8.4.2026, 11:05
- - Shura_with_KINEF   Любой электрик и инженер поплывёт с такими объясне...   8.4.2026, 11:28
- - с2н5он   речь о ТТ на фазах у лучше фотку чего вы там твори...   8.4.2026, 14:48
- - в горле кость   Цитата(сова @ 7.4.2026, 21:29) Очень надо...   8.4.2026, 15:20
- - сова   Цитата(в горле кость @ 8.4.2026, 15:20) П...   8.4.2026, 20:15
- - Shura_with_KINEF   Попробуйте измерить токи и напряжения другими, пов...   8.4.2026, 21:28
- - сова   Цитата(Shura_with_KINEF @ 8.4.2026, 21:28...   8.4.2026, 21:53
- - Shura_with_KINEF   А точно треугольник, а не звезда? Ведь нейтраль ТЭ...   8.4.2026, 22:12
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Shura_with_KINEF @ 8.4.2026, 22:12...   8.4.2026, 23:06
- - сова   ну да, не на ТЭНе, на фазном проводе от контактора...   8.4.2026, 22:56
- - Brud   Цитата(сова @ 7.4.2026, 21:29) Есть нагре...   9.4.2026, 17:16
|- - Roman D   Цитата(Brud @ 9.4.2026, 17:16) Это междун...   10.4.2026, 10:41
- - сова   спасибо   9.4.2026, 19:56
- - gomed12   Для звезды-треугольника https://calcal.ru/three-ph...   10.4.2026, 22:49
- - Гость_гость_*   Цитата(сова @ 7.4.2026, 21:29) Объясните ...   11.4.2026, 7:56
- - сова   Добрый день. Высшее военно-инженерное с золотой м...   11.4.2026, 13:16
|- - Гость_гость_*   Цитата(сова @ 11.4.2026, 13:16) Добрый де...   12.4.2026, 7:51
|- - Костян челябинский   Цитата(Гость_гость_* @ 12.4.2026, 9:51) П...   12.4.2026, 14:09
- - zoog   + там вообще не факт, что ТЭН, а не РТС. ЦитатаЕс...   17.4.2026, 17:46
- - mic61   Цитата(zoog @ 17.4.2026, 16:46) + там воо...   17.4.2026, 19:54
- - zoog   Цитата(mic61 @ 17.4.2026, 19:54) Не надо ...   17.4.2026, 20:38
- - в горле кость   Цитата(mic61 @ 17.4.2026, 19:54) P=1,73*U...   18.4.2026, 7:06
- - чукча   Цитата(mic61 @ 17.4.2026, 19:54) Просто в...   18.4.2026, 7:24
- - zoog   Цитата(чукча @ 18.4.2026, 7:24) Это если ...   18.4.2026, 16:26
- - mic61   Цитата(чукча @ 18.4.2026, 6:24) Это если ...   18.4.2026, 17:18
- - Костян челябинский   Цитата(mic61 @ 18.4.2026, 19:18) PF - а ...   18.4.2026, 19:48
- - чукча   Цитата(mic61 @ 18.4.2026, 17:18) Ну, для ...   18.4.2026, 20:14
|- - редчайший   Цитата(чукча @ 18.4.2026, 20:14) Непосред...   19.4.2026, 6:10
- - zoog   Цитата(mic61 @ 18.4.2026, 17:18) Ну, для ...   18.4.2026, 20:46


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 22:13
Rambler's Top100     